М-да-а, видимо я излишне фривольно трактовал понятие "короб", которое не имеет точного определения в ПУЭ. ...в общем-то использовать рувинил не проблема, но мне представлялось это излишним при условии обработки древесины антипиренами.
09.03.2010 в 21:39:38
М-да-а, видимо я излишне фривольно трактовал понятие "короб", которое не имеет точного определения в ПУЭ. ...в общем-то использовать рувинил не проблема, но мне представлялось это излишним при условии обработки древесины антипиренами.
09.03.2010 в 21:52:33
D i m o Z написал : мне представлялось это излишним при условии обработки древесины антипиренами.
Не забудьте после пропитки провести сертификационные испытания и получить пожарный сертификат.
09.03.2010 в 21:58:54
avmal написал : провести сертификационные испытания и получить пожарный сертификат
это обязательно? мне казалось всё автоматом получается. обработал сертифицированным расствором- поменялся класс горючести соответственно. ссылка на норматив имеется ?
09.03.2010 в 22:05:10
greg111 написал : обработал сертифицированным расствором- поменялся класс горючести соответственно.
Хоть как деревяшку обрабатывай - всё-равно стальной она не станет.
greg111 написал : ссылка на норматив имеется ?
Какая? Про скрытую проводку в Г2-Г3?
09.03.2010 в 22:06:51
avmal написал : Какая? Про скрытую проводку в Г2-Г3?
про то что нужно сертифицировать. про скрытую я в курсе- номер не пройдёт.
10.03.2010 в 02:10:48
greg111 написал : про то что нужно сертифицировать
Про это объяснять уже свыше моих сил.
10.03.2010 в 03:45:23
насколько я помню, обработку нужно проводить с какой-то периодичностью, так как теряются свойства раствора, то есть обработанной им деревяшки...
10.03.2010 в 04:02:57
greg111 написал : про то что нужно сертифицировать
Электротехническую продукцию. В частности- кабельканал (короб электротехнический из жесткого ПВХ) имеет кучу сертификатов и пожарный то-же... На серьезных объектах, даже на стальной, оцинкованный требуют - паспорт завода, сертификат соответствия, пожарный сертификат, сан-эпид заключение, акт входящего контроля. Иначе будет - скрытая проводка...
D i m o Z написал : видимо я излишне фривольно трактовал понятие "короб", которое не имеет точного определения в ПУЭ.
Имеет. Даже степень защиты, для разных условий прокладки - прописана.
10.03.2010 в 17:08:07
D i m o Z написал : М-да-а, видимо я излишне фривольно трактовал понятие "короб", которое не имеет точного определения в ПУЭ.
ПУЭ 2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.
Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.