D i m o Z
D i m o Z
Местный

Регистрация: 22.10.2006

Москва

Сообщений: 585

09.03.2010 в 21:39:38

М-да-а, видимо я излишне фривольно трактовал понятие "короб", которое не имеет точного определения в ПУЭ. ...в общем-то использовать рувинил не проблема, но мне представлялось это излишним при условии обработки древесины антипиренами.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.03.2010 в 21:52:33

D i m o Z написал : мне представлялось это излишним при условии обработки древесины антипиренами.

Не забудьте после пропитки провести сертификационные испытания и получить пожарный сертификат.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

09.03.2010 в 21:58:54

avmal написал : провести сертификационные испытания и получить пожарный сертификат

это обязательно? мне казалось всё автоматом получается. обработал сертифицированным расствором- поменялся класс горючести соответственно. ссылка на норматив имеется ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.03.2010 в 22:05:10

greg111 написал : обработал сертифицированным расствором- поменялся класс горючести соответственно.

Хоть как деревяшку обрабатывай - всё-равно стальной она не станет.

greg111 написал : ссылка на норматив имеется ?

Какая? Про скрытую проводку в Г2-Г3?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

09.03.2010 в 22:06:51

avmal написал : Какая? Про скрытую проводку в Г2-Г3?

про то что нужно сертифицировать. про скрытую я в курсе- номер не пройдёт.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.03.2010 в 02:10:48

greg111 написал : про то что нужно сертифицировать

Про это объяснять уже свыше моих сил.

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

10.03.2010 в 03:45:23

насколько я помню, обработку нужно проводить с какой-то периодичностью, так как теряются свойства раствора, то есть обработанной им деревяшки...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.03.2010 в 04:02:57

greg111 написал : про то что нужно сертифицировать

Электротехническую продукцию. В частности- кабельканал (короб электротехнический из жесткого ПВХ) имеет кучу сертификатов и пожарный то-же... На серьезных объектах, даже на стальной, оцинкованный требуют - паспорт завода, сертификат соответствия, пожарный сертификат, сан-эпид заключение, акт входящего контроля. Иначе будет - скрытая проводка...

D i m o Z написал : видимо я излишне фривольно трактовал понятие "короб", которое не имеет точного определения в ПУЭ.

Имеет. Даже степень защиты, для разных условий прокладки - прописана.

0
Dmitriy65
Dmitriy65
Местный

Регистрация: 21.10.2007

Москва

Сообщений: 399

10.03.2010 в 17:08:07

D i m o Z написал : М-да-а, видимо я излишне фривольно трактовал понятие "короб", которое не имеет точного определения в ПУЭ.

ПУЭ 2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.

Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.

Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.