D i m o Z написал : Поясните!

кабель будет в металле. то что ЗА ним- по барабану.

D i m o Z написал : дерево же, как известно, имеет более высокую температуру возгорания, чем пластмассы.

покажите у кого нибудь в каталогах деревянные короба.... с классом горючести как у коробов ЛЕГРАНа и сертификатом пожарным....

0
D i m o Z
D i m o Z
Местный

Регистрация: 22.10.2006

Москва

Сообщений: 585

06.03.2010 в 22:36:25

greg111 написал : покажите у кого нибудь в каталогах деревянные короба.... с классом горючести как у коробов ЛЕГРАНа и сертификатом пожарным....

покажите мне пластиковый короб с пожарным сертификатом, который не стечет на пол при воздействии 300 градусов. Давайте все же определимся, какую роль выполняет короб. Согласно трактовке ПУЭ короб является механической защитой открытой проводки, при этом в жилых помещениях, такая защита не является обязательной.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

06.03.2010 в 22:46:53

2D i m o Z так я вначале и писал про МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. он то устраивает по температуре? достаточно тонкий и поверх него можно прикрыть деревом- всё равно собирались деревянный делать.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.03.2010 в 23:00:27

D i m o Z написал : Согласно трактовке ПУЭ короб является механической защитой открытой проводки

Согласно трактовке ПУЭ, в вашем случае скрытой проводки, короб является стальной трубой, обладающей локализационными свойствами.

0
D i m o Z
D i m o Z
Местный

Регистрация: 22.10.2006

Москва

Сообщений: 585

07.03.2010 в 09:04:02

greg111 написал : про МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. он то устраивает по температуре?

Вы предлагаете использовать металлический КК, как негорючий материал. Но известно, что металлы хорошие теплопроводники, поэтому все тепло будет переносится на деревянную обшивку такого бутерброда. ...правда я думаю, что температура в любом случае не достигнет 300 градусов - температуры возгорания древесины.

avmal написал : Согласно трактовке ПУЭ, в вашем случае скрытой проводки, короб является стальной трубой

...но в ПУЭ (2.1.4) понятие короб упоминается только для открытой проводки, а для скрытой действительно рекомендуется стальная труба.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

07.03.2010 в 10:08:11

2D i m o Z то есть пластиковый КК Вас не устраивает, метал. КК Вас не устраивает, но на деревянный Вы согласны..... занятненько.... весёленько..... пойду на голову мусорное ведро надену чтоб оно гармонировало с моей улыбкой..

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.03.2010 в 10:40:09

D i m o Z написал : Но известно, что металлы хорошие теплопроводники, поэтому все тепло будет переносится на деревянную обшивку такого бутерброда.

Естественно. Для понимания сути процесса, проведем эксперимент.

  1. Возьмем две спички. Подожжем одну второй. Кабель на деревянном основании.
  2. Завернем спичку в фольгу и попробуем поджечь. Имитируем - кабель в металлрукаве.
  3. Положим спичку на крышку от консервной банки и нагревая снизу повторим эксперимент. Кабель - в трубе или коробе. 4.Гофра - как один слой изоленты на спичке. Температура дуги, при КЗ около 2000 градусов...
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.03.2010 в 11:13:38

D i m o Z написал : ...но в ПУЭ (2.1.4) понятие короб упоминается только для открытой проводки, а для скрытой действительно рекомендуется стальная труба.

""14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах; ..." СП 31-110-2003
0
D i m o Z
D i m o Z
Местный

Регистрация: 22.10.2006

Москва

Сообщений: 585

07.03.2010 в 13:45:54

ПPOPAБ написал : проведем эксперимент.

К сожалению должен признать условия эксперимента не корректными, т.к. использованные спички имеют несопоставимую мощность в сравнении с толщиной консервной банки. Кроме того речь идет о случае, когда происходит открытое горение - пожар, т.е. "поздно пить боржоми".

ПPOPAБ написал : Температура дуги, при КЗ около 2000 градусов...

Предлагаю альтернативный эксперимент: мощность сварочной дуги - по сути тоже КЗ, против устойчивости деревянной доски и любого пластикового и даже алюминиевого КК. Задача простая - произвести сварку двух кусков арматуры А8 используя в качестве подложки доску и КК. ...думаю результат ясен за ранее. to Avmar В моей конструкции НЕТ никаких перегородок и фальшпотолков! Есть накладной короб из доски, накрывающий проводку, которая закреплена на ЖБ основании. Как я уже говорил, за основу я взял идею кабельного канала DLP от Legrand. ...не уже ли и в него надо ставить стальную трубу?:eek:

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.03.2010 в 13:57:55

D i m o Z написал : В моей конструкции НЕТ никаких перегородок и фальшпотолков! Есть накладной короб из доски, накрывающий проводку, которая закреплена на ЖБ основании.

Т.е. у вас есть скрытая проводка в материалах степени горючести Г3 со всеми вытекающими требованиями. Не будете доской кабель закрывать и будет у вас открытая проводка, при которой можно использовать ПВХ-короб или кабель в оболочке НГ. Сами выбирайте.

D i m o Z написал : Предлагаю альтернативный эксперимент ...

Все необходимые эксперименты уже давно проведены и от вас требуется только соблюдать нормативные требования, написанные по результатам испытаний.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.03.2010 в 14:37:34

avmal написал : Все необходимые эксперименты уже давно проведены и от вас требуется только соблюдать нормативные требования, написанные по результатам испытаний.

Да!!! Закон - суров, но он -ЗАКОН! Ничего другого, вне зависимости от - местной школы или вероисповедания... Представители "клана", "профи", "толкователи снов"... (лирическое настроение) Господа "МАСТЕРА" - простите, не будет!