На проводе (трехжильном) выведенном сквозь плитку в санузле (для подсветки зеркала) обнаружил поперечный порез. Глубокий. Вскрыл внешнюю изоляцию - выяснилось, что прорезана изоляция заземляющей жилы, фаза и ноль на повреждены. Пока замотал все изолентой. Порез - всего в 10-12 мм от стены. Как быть дальше? Рушить свежеположенную плитку и извлекать кабель очень не хочется....

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

06.03.2010 в 20:02:33

bvn-2005 написал : выяснилось, что прорезана изоляция заземляющей жилы, фаза и ноль на повреждены

Даже мотать излишне (тем паче "извлекать" провод - или есть еще какие подозрения? )

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.03.2010 в 20:20:42

bvn-2005 написал : Пока замотал все изолентой.

Все правильно... Как ни странно, но ПРАВИЛА требуют равноценной изоляции РЕ и Фазного проводников.

bvn-2005 написал : Как быть дальше?

Забыть... Но! Измерение сопротивления изоляции, проводки перед вводом в эксплуатацию - никто не отменял!

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

06.03.2010 в 20:22:41

haramamburu написал : Даже мотать излишне (тем паче "извлекать" провод - или есть еще какие подозрения? )

если сомниваетесь и если есть возможность - термоусадка Вас успокоит ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ