Размыкать "НОЛЬ" обязятельно?
Всем доброго времени суток.... Проектирую однофазное электроснабжение большого частного дома... три этажа, гараж, баня, освещение улицы, ворота,розетки в каждой комнате отдельной группой, и т.д.....

Образуется много групп каждая со своим отдельным автоматом... ВОПРОС: обязательно ли на каждую группу ставить двуполюсный автомат?? ИЛИ МОЖНО объединять по несколько групп вешая их на совё УЗО?? сеть 100% с перекосом и на нуле может быть что угодно. Всем спасибо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.03.2010 в 21:29:53

Vladislav.ru написал : обязательно ли на каждую группу ставить двуполюсный автомат??

Нет.

0
xKing
xKing
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

06.03.2010 в 21:45:27

ставьте 1P+N :)

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1401

06.03.2010 в 21:46:27

xKing написал : ставьте 1P+N

что это значит?

0
xKing
xKing
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

06.03.2010 в 21:48:14

вот

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1401

06.03.2010 в 22:03:29

спасибо посмотрел...

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1401

06.03.2010 в 22:52:21

То есть не будет нарушением если: на группах будут стоять однополюсные автоматы для защиты, ну а если придётся работать с группой то придётся отключать УЗО обесточивая несколько групп сразу...

0