09.05.2006 в 22:24:28
Уже почти приступил к стройке. Планировал дозалить бетоном недостающие части фундамента под капитальные стены в середине. Строители отговаривают, аргумент - новый фундамент перевязать с основным старым просто невозможно, осадка будет неравномерной при любом армировании. Стены соответственно будут трескаться.
Советуют положить двутавры. Я прикинул, на 7,5 м профиль двутавра совсем нереальный. Даже если делать колонну в середине, пролет почти 3,75м, для нагрузки под 5 т.пм. тоже все плохо!!!
Нужен совет. Пока есть чем заняться организационно, но время уже поджимает.
С уважением, Андрей.
10.05.2006 в 11:22:59
А выпусков арматуры из старого фундамента не сделали? Если есть, то имхо можно к ней спокойно привязаться.
10.05.2006 в 11:23:41
не понятно, какой будет мат. стен дома? Что у тебя сейчас, просто столбы? А размеры строения?
11.05.2006 в 23:19:44
на рисунке план фундамента. У меня сейчас периметр и одна внутренняя капитальная (так было). я к ней хотел еще 2 капитальных дозалить. Как их грамотно связать?
12.05.2006 в 11:16:12
без предварительно сделанного выпуска арматуры из существующего фундамента связать не получиться. Да и так сомнительно. Если стены из кирпича, треснут, не через год так через 3. Тавр возможно удержит, но непонятно как его прекрепить к сущесвующему фундаменту. У меня была таже проблема, но дом брусовой , поэтому со стенами всё хорошо а вот кирпичный цоколь треснул, хотя фундамент, старый и новый заливался на 1,7 метра везде и армировался,но стык есть стык, ИХМО, и тут наука бессильна.
13.05.2006 в 01:52:47
Засверливаетесь в существующий фундамент на глубину 200мм ставите арм., стержни класса A500 диаметром 12 с шагом 200 по высоте и в два ряда по ширине не ближе 200мм. Устанавливаете на клей HILTI или SRORMAT. Длина заделываемых стержней не менее 800мм.
Никоноров Руслан Михайлович
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу