mvs87 написал : а металопласт, гофра в ПВХ и гибка труба(сильфон) не обладают такими свойствами.

Почему не обладают?

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

26.12.2013 в 12:49:42

Почему не обладают?

Представляете дугу электро сварки? Вот тоже самое будет при КЗ.

Сильфон прогорит, металлопласт тоже, метал рукав вообще пропустит температуру/искру/огонь в щель. Ну а о всеми любимой гофре говорит думаю нет смысла.

Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок.

  • нужно помнить о том, что защита может не сработать и расплавленная медь прям на трубу будет капать/литься.
0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

26.12.2013 в 13:19:18

mvs87 написал : Представляете дугу электро сварки? Вот тоже самое будет при КЗ.

Представляю и меры защиты тоже.

mvs87 написал : так что, только сталь, только хардкор

Не соответствует действительности, соответственно и НТД.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.12.2013 в 14:46:41

mvs87 написал : метал рукав вообще пропустит температуру/искру/огонь в щель

Это вы про половую щель? Степень защиты металлорукава хоть знаете? Знаете, что степень защиты металлорукава устраивает требования для стальной трубы с локализационными способностями?

mvs87 написал : Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок.

И какова минимальная толщина стенки стальной трубы для сечения меди до 2,5 включительно?

mvs87 написал : нужно помнить о том, что защита может не сработать и расплавленная медь прям на трубу будет капать/литься.

Чтобы подобное не случалось защиту обычно делают адекватной. Кстати, сколько по-вашему сможет накапать на трубу расплавленной меди при КЗ, чтобы КЗ, как явление, исчезло?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.12.2013 в 14:54:39

Знаете, что степень защиты металлорукава устраивает требования для стальной трубы с локализационными способностями?

Я не знаю. Подтвердите ссылкой на норматив или мамой клянётесь?

И какова минимальная толщина стенки стальной трубы для сечения меди до 2,5 включительно?

в СП 31 она не указана, так что придётся включить моск

0
Вложение
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

26.12.2013 в 15:24:12

Alexiy написал : Подтвердите ссылкой на норматив

Сами в соседней теме поленились искать запрет в НТД. ;)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.12.2013 в 15:36:25

Сами в соседней теме поленились искать запрет в НТД.

у меня пока времени как следует поискать не было. Может и нет запрета. Если не найду, то так и скажу.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

26.12.2013 в 16:29:17

Alexiy написал : Я не знаю.

Берете ТР о требованиях пожарной безопасности с перечнем национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности http://protect.gost.ru/technicalregulations2.aspx?RegNum=11 Где русским по белому указаны Гост Р 50571.5.52-2011 Электропроводки - п. 527 и Гост Р 50571.17 Защита от пожара - весь, СП 31 в перечень вообще не входит. После их изучения, обращаетесь к Приложению F Госта Р 50571.5.52-2011 Электропроводки и видите, что в деревяшке указана вообще не металлическая труба, а главное все по закону.

После будете спокойно дожидаться принятия СП Электропроводки. Требования пожарной безопасности от МЧС, где сказано: 4.12. В деревянных жилых домах, высотой не более 2-х этажей, разрешается прокладка электропроводки внутри ограждающих деревянных конструкций (стены, перегородки) жилых помещений. Электропроводка должна выполняться одним из следующих способов: а) кабели с медными жилами в исполнении нг (В)-LS нг; (C)-LS по ГОСТ Р 53315-2009 в металлоруковах диаметром 16-20 мм; б) беструбная прокладка кабелей с минеральной изоляцией (типа КМЖ); в) кабели с медными жилами в исполнении нг(А)-LS по ГОСТ Р 53315-2009 в нераспространяющих горение пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности по ГОСТ Р 53313-2009. На чердаках, в гаражах, котельных и других технических помещениях этих домов электропроводка должна выполняться в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и требований раздела 4 настоящего Свода правил.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

27.12.2013 в 08:43:08

mvs87 написал : эт получается на 2.5 квадрат примерно 17-20р за метр. Это метр кабеля получается около 60-ирублей.+ крутить косичку

Можно и не крутить, но значительно дороже http://www.retail-group.ru/catalog/bironi/

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

08.02.2014 в 21:52:30

Здравствуйте. Подскажите, сколько может примерно стоить подвешивание кабеля АВВГ 5х16 к тросу на улице, на высоте 6 метров, зимой (сейчас +1 градус), при помощи большой стремянки? Длинна пролёта ~30 метров. Спасибо.

0
Ф0
Ф0
Новичок

Регистрация: 01.04.2009

Озерск

Сообщений: 75

21.02.2014 в 19:21:35

уважаемые подскажите сколько стоит работа по укладке эл. теплого пола.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу