10.03.2010 в 20:48:41

[QUOTE=steel68]Проблема только в том, в стояке доме отсуствует заземляющий провод (есть толька фаза и ноль) Так УЗО для таких случаев и придумано. Фаза заходит в УЗО и с выхода УЗО идет на фазу розетки; Ноль заходит в УЗО и с выхода УЗО идет на ноль розетки;
"земляной провод розетки" (не нулевой) подсоединяется на вход ноля в УЗО. Т.е. "ноль" до УЗО заменяет землю. При пробое фазы (токе утечки выше 10 или 30 или 100 милиампер, соответственно току срабатывания УЗО) на "земляной провод", УЗО сработает.

0
steel68
steel68
Новичок

Регистрация: 18.06.2008

Москва

Сообщений: 42

10.03.2010 в 21:12:03

steel68 написал : Может имеет смысл подключить теплый пол к кабелю, подведенному к стиральной машине (мощность 2. 25 кВт), и поставить на это УЗО на 10 мА?

7351 написал : Фаза заходит в УЗО и с выхода УЗО идет на фазу розетки; Ноль заходит в УЗО и с выхода УЗО идет на ноль розетки;

Почему тогда нельзя так сделать в вводном щитке?

7351 написал : Если УЗО будет стоять в вводном щите, сработка будет при контакте фазы и заземленного предмета (отопление, газ, водопровод) через человека. При этом человека "дернет" конкретно.

"Заземляющие провода" с теплого пола и стиралки соединить в распаячной коробке клемниками WAGO, и зазмляющий провод ушел на УЗО в вводной щиток.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.03.2010 в 21:35:15

steel68 написал : зазмляющий провод ушел на УЗО в вводной щиток.

И куда вы его там собираетесь воткнуть в УЗО?

0
steel68
steel68
Новичок

Регистрация: 18.06.2008

Москва

Сообщений: 42

10.03.2010 в 21:39:54

avmal написал : И куда вы его там собираетесь воткнуть в УЗО?

На вход нулевого провода в УЗО

0
7351
7351
Резидент

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

11.03.2010 в 01:41:29

steel68 написал : и зазмляющий провод ушел на УЗО в вводной щиток.

Вначале ветки была информация

steel68 написал : проводка выполнена проводом NYM 2x2.5

как бы не было заземляющего провода к вводному щитку. А потом

steel68 написал : Проводка выполнена проводом 3х2,5. сорри.

Так, что появился третий провод, а это в корне поменяло условия задачи. Из-за этого возникла некоторая путаница, и в итоге появилось два решения - правильных :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.03.2010 в 09:11:30

steel68 написал : На вход нулевого провода в УЗО

??? Ничего не путаете?

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

11.03.2010 в 10:19:07

7351 написал : и в итоге появилось два решения - правильных

А вот в этом есть очень большие сомнения.

0
7351
7351
Резидент

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

11.03.2010 в 20:40:21

Gru написал : есть очень большие сомнения.

Озвучте (напишите), плииз.

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

12.03.2010 в 11:51:30

2 7351
Те два решения, что я здесь увидел:

  1. Вариант 7351 - УЗО поставить в щиток на кухне ... "земляной провод розетки" (не нулевой) подсоединяется на вход ноля в УЗО.
  2. Вариант steel68 - "Заземляющие провода" с теплого пола и стиралки соединить в распаячной коробке клемниками WAGO, и зазмляющий провод ушел на вход нулевого провода в УЗО в вводном щитке.

Оба варианта предполагают деление N на N и защитный нулевой проводник на входных клемах УЗО после входного автомата, что недопустимо по действующим ПУЭ.

ПУЭ написал : 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Более того, отсутствует информация о качестве нулевого провода стояка и, соответственно, нет оснований считать его PEN и использовать для организации заземления/зануления.

0
7351
7351
Резидент

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

12.03.2010 в 13:09:59

Gru написал : Более того, отсутствует информация о качестве нулевого провода стояка

Эта информация, как правило, отсутствует. Для того, чтобы ее иметь, или быть уверенным в имеющейся, нужно за свой счет нанимать аттестованную электролабораторию. Теперь насчет пункта 1.7.145. ПУЭ. 1.Если щиток выполнен по ПУЭ, то вводной автомат разрывает только фазу. 2.Насчет "земли" (РЕ по ПУЭ) согласен - правильно присоединять ее к клеммнику РЕN, на отдельный болт с проводом РЕN, идущим на УЗО.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.03.2010 в 13:16:49

7351 написал : .Если щиток выполнен по ПУЭ, то вводной автомат разрывает только фазу.

... или фазу и ноль одновременно.

7351 написал : Эта информация, как правило, отсутствует. Для того, чтобы ее иметь, или быть уверенным в имеющейся, нужно за свой счет нанимать аттестованную электролабораторию.

Для того, чтобы определить сечение нулевого проводника в стояке и его состояние, совсем не обязательно нанимать электролабораторию.

0