[QUOTE=steel68]Проблема только в том, в стояке доме отсуствует заземляющий провод (есть толька фаза и ноль)
Так УЗО для таких случаев и придумано.
Фаза заходит в УЗО и с выхода УЗО идет на фазу розетки;
Ноль заходит в УЗО и с выхода УЗО идет на ноль розетки;
"земляной провод розетки" (не нулевой) подсоединяется на вход ноля в УЗО.
Т.е. "ноль" до УЗО заменяет землю. При пробое фазы (токе утечки выше 10 или 30 или 100 милиампер, соответственно току срабатывания УЗО) на "земляной провод", УЗО сработает.