08.03.2010 в 20:05:19
На кухню от квартирного щитка проведено 3 кабеля (проводка выполнена проводом NYM 2x2.5), которые подключены к УЗО 40А 30 мА, вводной автомат 32А :
Будем менять кухонный гарнитур, в связи с чем будут меняться полы (в настоящей момент - деревянные). Поскольку будет на пол будет заливаться стяжка и выкладываться плиткой, появилась идея сделать на кухне теплый пол, в этом случае площадь обогрева составит 4,5 м2. Поскольку провести отдельный кабель от шитка для теплого пола проблематично (придется вести работы в коридоре, чего не хочется, ремонт закончился год назад), можно ли подключить теплый пол к одной из существующих веток (мощность пола - 700 Вт)?
Может имеет смысл подключить теплый пол к кабелю, подведенному к стиральной машине (мощность 2. 25 кВт), и поставить на это УЗО на 10 мА?
08.03.2010 в 20:08:12
steel68 написал : На кухню от квартирного щитка проведено 3 кабеля (проводка выполнена проводом NYM 2x2.5), которые подключены к УЗО 40А 30 мА, вводной автомат 32А
а что автомат в щите один вводной что ли,других нет?
08.03.2010 в 21:11:45
steel68 написал : Может имеет смысл подключить теплый пол к кабелю, подведенному к стиральной машине (мощность 2. 25 кВт), и поставить на это УЗО на 10 мА?
Конечно, имеет. Автомат на 25 А, после него УЗО на 10 мА, после него кабель, который идет к стиралке, на конце кабеля щиток на два автомата (16 А-стиралка, 6 А-теплый пол). Так бы я сделал себе.
08.03.2010 в 21:27:56
4Серый написал : а что автомат в щите один вводной что ли,других нет?
Есть. На каждой линии свой автомат на 16А, затем общее УЗО, затем вводной автомат на 32 А.
08.03.2010 в 21:36:10
у вас меньше всего нагрузка на розетке плиты,логичнее всего к ней подключиться.
08.03.2010 в 21:43:59
4Серый написал : у вас меньше всего нагрузка на розетке плиты,логичнее всего к ней подключиться.
можно и так. вопрос вот в чем:
7351 написал : Автомат на 25 А, после него УЗО на 10 мА, после него кабель, который идет к стиралке, на конце кабеля щиток на два автомата (16 А-стиралка, 6 А-теплый пол).
Имеет это смысл? Не хочется как то ставить еще один щиток на кухне.
08.03.2010 в 21:45:46
steel68 написал : Имеет это смысл?
нет.хватит того,что в щите стоит.
08.03.2010 в 22:15:37
4Серый написал : нет.хватит того,что в щите стоит.
Можно, конечно, просто в розетки втыкать. Поэтому и написал
7351 написал : Так бы я сделал себе.
08.03.2010 в 22:18:28
7351 написал : Можно, конечно, просто в розетки втыкать.
почему втыкать????разве кроме как втыкать другого способа провести питание от розетки до датчика тёплого пола нет?
10.03.2010 в 00:34:58
4Серый написал : разве кроме как втыкать
Можно, конечно, использовать подрозетник, как распредкоробку, но я бы так не делал. И заказчиков всегда отговариваю от соединения розеток "шлейфом". Кстати, еще один довод за установку щитка на кухне, вместо розетки:
steel68 написал : проводка выполнена проводом NYM 2x2.5
Если УЗО поставить в щиток на кухне к нему можно подключить нормальные евророзетки с заземляющим контактом и тогда УЗО будет срабатывать сразу при пробое изоляции на корпус или экранирующий провод теплых полов. Если УЗО будет стоять в вводном щите, сработка будет при контакте фазы и заземленного предмета (отопление, газ, водопровод) через человека. При этом человека "дернет" конкретно. Но, как говориться, каждый хозяин-барин.
10.03.2010 в 19:37:43
steel68 написал : проводка выполнена проводом NYM 2x2.5
Проводка выполнена проводом 3х2,5. сорри.
7351 написал : Если УЗО поставить в щиток на кухне к нему можно подключить нормальные евророзетки с заземляющим контактом и тогда УЗО будет срабатывать сразу при пробое изоляции на корпус или экранирующий провод теплых полов. Если УЗО будет стоять в вводном щите, сработка будет при контакте фазы и заземленного предмета (отопление, газ, водопровод) через человека. При этом человека "дернет" конкретно. Но, как говориться, каждый хозяин-барин.
Проблема только в том, в стояке доме отсуствует заземляющий провод (есть толька фаза и ноль)
10.03.2010 в 20:48:41
[QUOTE=steel68]Проблема только в том, в стояке доме отсуствует заземляющий провод (есть толька фаза и ноль)
Так УЗО для таких случаев и придумано.
Фаза заходит в УЗО и с выхода УЗО идет на фазу розетки;
Ноль заходит в УЗО и с выхода УЗО идет на ноль розетки;
"земляной провод розетки" (не нулевой) подсоединяется на вход ноля в УЗО.
Т.е. "ноль" до УЗО заменяет землю. При пробое фазы (токе утечки выше 10 или 30 или 100 милиампер, соответственно току срабатывания УЗО) на "земляной провод", УЗО сработает.
10.03.2010 в 21:12:03
steel68 написал : Может имеет смысл подключить теплый пол к кабелю, подведенному к стиральной машине (мощность 2. 25 кВт), и поставить на это УЗО на 10 мА?
7351 написал : Фаза заходит в УЗО и с выхода УЗО идет на фазу розетки; Ноль заходит в УЗО и с выхода УЗО идет на ноль розетки;
Почему тогда нельзя так сделать в вводном щитке?
7351 написал : Если УЗО будет стоять в вводном щите, сработка будет при контакте фазы и заземленного предмета (отопление, газ, водопровод) через человека. При этом человека "дернет" конкретно.
"Заземляющие провода" с теплого пола и стиралки соединить в распаячной коробке клемниками WAGO, и зазмляющий провод ушел на УЗО в вводной щиток.
10.03.2010 в 21:35:15
steel68 написал : зазмляющий провод ушел на УЗО в вводной щиток.
И куда вы его там собираетесь воткнуть в УЗО?
10.03.2010 в 21:39:54
avmal написал : И куда вы его там собираетесь воткнуть в УЗО?
На вход нулевого провода в УЗО