avmal написал : чтобы определить сечение нулевого проводника в стояке и его состояние, совсем не обязательно нанимать электролабораторию.

Вопрос о сечении вообще не стоял.

Gru написал : отсутствует информация о качестве нулевого провода

А информацию качестве может дать только измерение сопротивления петли фаза-нуль. Большинство людей даже не представляет что это, а тем более не знает как и не имеет чем.

0
7351
7351
Резидент

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

12.03.2010 в 14:16:57

avmal написал : ... или фазу и ноль одновременно.

Это не ко мне

Gru написал : Цитата:Сообщение от ПУЭ 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Те же "теплые полы" часто запитывают через реле температуры, устанавливаемое вместо розетки.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.03.2010 в 14:57:10

7351 написал : информацию качестве может дать только измерение сопротивления петли фаза-нуль.

Сопротивление петли не имеет никакого отношения к состоянию совмещённого нуля.

7351 написал : Большинство людей даже не представляет что это

Вы, по всей видимости, тоже.

7351 написал : Вопрос о сечении вообще не стоял.

При рассмотрении вопроса о возможности деления совмещённого нуля, вопрос о сечении стоит в первую очередь.

7351 написал : Те же "теплые полы" часто запитывают через реле температуры, устанавливаемое вместо розетки, и тогда разрыв PEN проводника автоматом становится нарушением ПУЭ.

Ни к рабочим контактам розетки, ни к регулятору температуры РEN не подключается - подключается N.
Надо бы вам почитать летиратуры соответствующей прежде, чем советы давать.

0
7351
7351
Резидент

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

12.03.2010 в 22:54:53

avmal написал : Ни к рабочим контактам розетки, ни к регулятору температуры РEN не подключается - подключается N.

Где я советовал обратное? Если бы Вы читали внимательно, то заметили бы, что всего навсего привел пример. Сформулировал неудачно, уже исправил.

avmal написал : Сопротивление петли не имеет никакого отношения к состоянию совмещённого нуля.

Даже если ее (петли) сопротивление не позволяет пройти току КЗ, способному вызвать мгновенное срабатывание вводного автомата или предохранителя? (сплош и рядом в старых домах)

avmal написал : При рассмотрении вопроса о возможности деления совмещённого нуля

А кто и где ставил такой вопрос?

avmal написал : Надо бы вам почитать летиратуры соответствующей прежде, чем советы давать.

А Вы считаете себя этаким верховным гуру, который знает, кому что можно, а что нельзя :)

0
7351
7351
Резидент

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

12.03.2010 в 23:48:40

avmal написал : Вы, по всей видимости, тоже.

Если это не пустые слова, обьясните, на основании чего Вы решили, что я не знаю, что такое петля фаза-нуль?

0