добрый день) у меня такая ситуация: квартира в кирпичной 5-этажке, в лестничном щитке 2 вводных автомата, после них идет сразу разводка по квартире. Выключаю первый автомат ( второй включен)-квартира полностью обесточена. Включаю первый и выключаю второй-результат тот же. Короче при одном любом выключенном автомате квартира обесточена полностью. Кто подскажет как так устроена проводка)? И выполняют ли автоматы при таком подключении свою функцию защиты от превышения допустимой мощности тока. Заранее спасибо)

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

09.03.2010 в 12:47:28

Автоматы в фазном и в нулевом проводе, скорее всего. Наследие 127 Вольт - ныне ОЧЕНЬ опасная штука. Искоренить путём замены на 2хполюсный автомат. А вообще - фото в студию.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.03.2010 в 13:01:03

фото будет завтра) в автомат заходит 2 провода провод лапша раздваивается прямо перед автоматом ( из этого я поспешно сделал вывод что это ноль и фаза) и выходит 2 провода...( значит он 2 полюсной же)?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

09.03.2010 в 13:18:57

multikx написал : значит он 2 полюсной же

multikx написал : Выключаю первый автомат ( второй включен)-квартира полностью обесточена. Включаю первый и выключаю второй-результат тот же

Нет. Два однополюсных - это никак не один 2хполюсный. 2хполюсный срабатывает при превышении тока в любом полюсе и рвёт сразу оба. А так, если сработает автомат в нуле - проводка под напряжением. Тут это неоднократно обсуждалось.

0