Kamikaze написал : 2Denis_D Если в квартире трехпроводка - то Вы не только остались без защиты, но даже хуже: все защитные контакты розеток и электроприборов соединены между собой третьей жилой проводки, но к защитному нулю стояка (пятая жила) не подключены, а значит, при пробое на корпус в любом приборе напряжение появится на всех, что резко увеличивает риск поражения. А если в квартире двухпроводка - то для Вас ничего не поменялось за исключением того, что этажный щиток теперь не занулен и есть риск появления опасного потенциала не нем.

Denis_D написал : Спасибо. Получается что если у кого-то стиралка или плита неисправна, то все корпуса заземленных приборов во всех квартирах на этаже оказываются под напряжением? А на работоспособность УЗО это как-то влияет? P.S. готовлю текст жалобы.

Denis_D написал : Потом даже аварийка приехала, правда чуть не устроили мне зануление на рабочий ноль, но спасибо форумчанам я их вовремя остановил. Естественно вдвоем они восстановить 12 этажей в 22 часа не в состоянии. Но теперь у меня есть база для дальнейших обращений.

По первому сообщению здесь (Kamikaze), вам рекомендовано первым делом обезопасить себя (семью, жилье). Если все защитные контакты розеток и электроприборов соединены между собой третьей жилой проводки, то разъедините. А жалобы можно и потом решить.

Denis_D написал : Всех проинструктировали как пользоваться УЗО и автоматами.

А про реле напряжения(перенапряжения) они вам ни чего не говорили, может вам его не помешало бы установить?

Я тоже не электрик.

0
Denis_D
Denis_D
Новичок

Регистрация: 09.03.2010

Москва

Сообщений: 14

11.03.2010 в 10:56:38

ink_mast написал : По первому сообщению здесь (Kamikaze), вам рекомендовано первым делом обезопасить себя (семью, жилье). Если все защитные контакты розеток и электроприборов соединены между собой третьей жилой проводки, то разъедините. А жалобы можно и потом решить.

Сделано, кроме плиты, но домашние проинструктированы.

ink_mast написал : Цитата: Сообщение от Denis_D Всех проинструктировали как пользоваться УЗО и автоматами.

А про реле напряжения(перенапряжения) они вам ни чего не говорили, может вам его не помешало бы установить?

Планируется покупка ЗАС (ну та штука которая мониторит параметры сети питания и если что обесчточивает все до нормализации).

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.03.2010 в 11:55:14

Denis_D написал : А через пару недель соседа тряхануло от плиты током, он полез смотреть (он электрик)

Denis_D написал : она рассказала, что как раз вчера, она имела неосторожность, в процессе мытья посуды, второй рукой коснуться электроплиты. Дернуло так что подпрыгнула.

Мда, вот и проявляют себя недостатки 5-ти проводного стояка

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.03.2010 в 14:12:12

Denis_D написал : Вот фото того что сейчас есть.

Заземляющие провода (шины заземления квартир, желтые) после воровства 5–го. провода на данный момент куда подключены?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.03.2010 в 14:19:38

2Denis_D
Эт. электрощит от скольких фаз питается после реконструкции?

0
Denis_D
Denis_D
Новичок

Регистрация: 09.03.2010

Москва

Сообщений: 14

11.03.2010 в 16:28:09

После колодки они отрезаны, на фото не видно. Дома отключены, кроме плиты.

Электрощит питается от одной фазы. Разные этажи от разных фаз.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.03.2010 в 16:58:02

2Denis_D
Корпуса эт. щитов к чему на данный момент подключены? Провода от заземляющих шин квартир в эт. щите в воздухе висят?

0
Denis_D
Denis_D
Новичок

Регистрация: 09.03.2010

Москва

Сообщений: 14

12.03.2010 в 10:36:21

Кстати хорошая новость, правда одна, поскольку провода действительно отрезаны и висят в воздухе до того места где они объединялись, пробой на корпус в соседней квартире не пройдет на всех.

Корпус щитка подключен к куче загадочных проводов, на фото черные с кучей соединений на них.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.03.2010 в 12:51:04

Denis_D написал : Корпус щитка подключен к куче загадочных проводов, на фото черные с кучей соединений на них.

Это силовые линии тех. нужд (освещение у эт. щита, слева и с права у квартир и т. д.). И они не должны быть завязаны на эт. щит. Защита их (АВ) в ВРУ.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

12.03.2010 в 13:23:39

Smily написал : А через пару недель соседа тряхануло от плиты током, он полез смотреть (он электрик)

Если у вас есть квалифицированные кадры, стоит проверить не заземлился ли кто за это время на отопление, стояки - для бдительности.

0
Denis_D
Denis_D
Новичок

Регистрация: 09.03.2010

Москва

Сообщений: 14

12.03.2010 в 13:31:12

Квалифицированных кадров не осталось. Сосед ушел к Самому Главному Электрику. (сердце) :(

0