Smily написал : Я не проектировщик.

Вот именно. При попадании молнии в громоотвод или молниезащитную решетку под кровлей, на контуре заземления из-за колоссального импульса тока возникает высокий импульс напряжения. Все линии связи цифровой АТС оказываются под этим напряжением. Поэтому делают отдельный контур.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.03.2010 в 15:22:18

Перец написал : Поэтому делают отдельный контур.

Контур делают общий. Я уже привёл требования трёх нормативных документов требующих общий контур. Именно на основании этих и и аналогичных нормативов, в проектах, проектировщики, указывают один контур.
А если фирма, установщик АТС требует "отдельный контур", и предлагает его сделать (читай продать) её вежливо оповещают, что их отдельный контур обязательно подключат к ГЗШ. Фирма начинает возмущаться, мол как это так, надо отдельный контур, 0,5 ома, а то ай-яй-яй может случиться. Фирму тыкают носом в современные нормативы. Фирма не сдаётся, говорит что нормативы фигня и в таком случае не будет гарантии. Фирме напоминают что она не единственная, и... оказывается что на фирме кто-то ошибся, действительно контур надо общий, и гарантия остаётся.