10.03.2010 в 22:46:35
доброго всем времени суток! вопрос такой на сколько нужно заморачиваться с пусковыми токами одиночных потребителей при защите линии, если Iн=0.8А, а Iп=36А? АС-ДС преобразователь. сколько по времени не знаю.
ставить с10? спасибо
10.03.2010 в 23:03:42
странный прибор какой то.... что за штуковина?
10.03.2010 в 23:21:29
greg111 написал : что за штуковина?
fihka написал : АС-ДС преобразователь.
10.03.2010 в 23:26:11
ну да , только DR-60-5
10.03.2010 в 23:38:12
2fihka там бросок тока только при холодном старте - заряде силового конденсатора. Процесс быстрый, макс. 20 мс - АВ обычно не реагирует.
10.03.2010 в 23:43:08
fihka написал : ставить с10?
Номинал защитного аппрата зависит обычно от сечения кабеля, а не от мощности потребителя.
10.03.2010 в 23:49:50
к сожалению бывали случаи что автоматы срабатывали при вкл UPS, похоже именно реакция на пуски, да и при защите движков вроде учитывают пусковые токи - поэтому и интересуюсь
10.03.2010 в 23:52:16
iale, а Вы часом не из Элтех будете?
11.03.2010 в 00:01:23
2fihka Часом нет :) Разочаровал ?
11.03.2010 в 00:25:49
2fihka S-100-12, полёт нормальный 1 год на мелком приборном выключателе. Бросок ничего не повреждает.
11.03.2010 в 00:26:06
S2 - только где их искать... D6 - должно хватить...
11.03.2010 в 00:59:08
ПPOPAБ написал : D16 - должно хватить...
Там и С6 хватит, с головой. :)
11.03.2010 в 01:26:02
kirich написал : с головой.
Точно,- единичка лишняя. Хорошо не нолик. Дурные привычки , знаете -ли...:o
Поправим.:)
11.03.2010 в 04:00:26
avmal написал : Номинал защитного аппрата зависит обычно от сечения кабеля, а не от мощности потребителя.
А по мне ,так должно быть наоборот(допустим нагрузка 10А, а кабель воткнули на 4 квадрата ,и что мне теперь автомат ставить на40А).Народ у нас такой ,какой кабель приватизирует тот и воткнет.
11.03.2010 в 08:20:00
avmal написал : а не от мощности потребителя.
А каким образом тогда защитить потребителя?