доброго всем времени суток! вопрос такой на сколько нужно заморачиваться с пусковыми токами одиночных потребителей при защите линии, если Iн=0.8А, а Iп=36А? АС-ДС преобразователь. сколько по времени не знаю.

ставить с10? спасибо

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

10.03.2010 в 23:03:42

странный прибор какой то.... что за штуковина?

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

10.03.2010 в 23:21:29

greg111 написал : что за штуковина?

fihka написал : АС-ДС преобразователь.

http://www.mean-well.ru/mw/S-100-spec.pdf

0
Аватар пользователя
fihka

Местный

Регистрация: 10.11.2006

Москва

Сообщений: 47

10.03.2010 в 23:26:11

ну да , только DR-60-5

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

10.03.2010 в 23:38:12

2fihka там бросок тока только при холодном старте - заряде силового конденсатора. Процесс быстрый, макс. 20 мс - АВ обычно не реагирует.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.03.2010 в 23:43:08

fihka написал : ставить с10?

Номинал защитного аппрата зависит обычно от сечения кабеля, а не от мощности потребителя.

0
Аватар пользователя
fihka

Местный

Регистрация: 10.11.2006

Москва

Сообщений: 47

10.03.2010 в 23:49:50

к сожалению бывали случаи что автоматы срабатывали при вкл UPS, похоже именно реакция на пуски, да и при защите движков вроде учитывают пусковые токи - поэтому и интересуюсь

0
Аватар пользователя
fihka

Местный

Регистрация: 10.11.2006

Москва

Сообщений: 47

10.03.2010 в 23:52:16

iale, а Вы часом не из Элтех будете?

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

11.03.2010 в 00:01:23

2fihka Часом нет :) Разочаровал ?

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

11.03.2010 в 00:25:49

2fihka S-100-12, полёт нормальный 1 год на мелком приборном выключателе. Бросок ничего не повреждает. http://cs-cs.net/wp-uploads/2008/08/DKR71-Power.jpg

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.03.2010 в 00:26:06

S2 - только где их искать... D6 - должно хватить...

0
Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

11.03.2010 в 00:59:08

ПPOPAБ написал : D16 - должно хватить...

Там и С6 хватит, с головой. :)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.03.2010 в 01:26:02

kirich написал : с головой.

Точно,- единичка лишняя. Хорошо не нолик. Дурные привычки , знаете -ли...:o
Поправим.:)

0
Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

11.03.2010 в 04:00:26

avmal написал : Номинал защитного аппрата зависит обычно от сечения кабеля, а не от мощности потребителя.

А по мне ,так должно быть наоборот(допустим нагрузка 10А, а кабель воткнули на 4 квадрата ,и что мне теперь автомат ставить на40А).Народ у нас такой ,какой кабель приватизирует тот и воткнет.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.03.2010 в 08:20:00

avmal написал : а не от мощности потребителя.

А каким образом тогда защитить потребителя?

0