вадик63,
давайте посчитаем приблизительно:
- площадь одного этажа вашего дома 200 м2,
- потребная мощность отопления грубо 20 кВт (сами уточняйте),
- потребный расход отопительной воды = 3,6 * 20 000 Вт / (перепад t воды 20 град.) / (теплоемкость воды 4,2 кДж/кг*град) = 857 кг/час = 15 литров/минуту = 250 см3/с округленно
- потребная скорость воды в ППР 32 (Ду23 мм) = 250 см3 / (сечение трубы 3,14/2,3 см/2,3 см*4) = 60 см/с = 0,6 м/с
- потребная скорость воды в ППР 40 (Ду29 мм) = 250 см3 / (сечение трубы 3,14/2,9 см/2,9 см*4) = 38 см/с = 0,38 м/с
Из руководства Danfoss: минимальную скорость теплоносителя принимают из условия удаления воздуха из системы. Она должна предотвратить образование воздушных пробок и обеспечить перенос пузырьков к месту их сбора и удаления. Для вертикальных труб не менее 0,2...0,25 м/с, наклонных и горизонтальных труб не менее 0,1...0,15 м/с.
Т.е. труба ППР 32 с потоком 0,6 м/с вполне подходит для вашего небольшого стояка на отопительную мощность в 20 кВт при стандартных условиях. Имеет смысл увеличить до ППР 40 для снижения гидросопротивления. ППР 50 смысла не имеет.
Насосы поэтажные, как мне кажется, вполне достаточно 25-40, причем скорее на пониженной скорости.
Вы ведь их уже купили?
Для бани с 2-мя радиаторами и для бойлера нужны насосы гораздо менее производительные, типа 20-40 или менее.
Какой насос нужен на ваш теплый пол - не знаю.
А вот что касается параллельной работы 5 насосов от одной питающей трубы ППР63 - просто нереально.
2 насоса ещё куда ни шло, но 5 будут душить друг друга из-за нехватки воды и различных гидравлических характеристик.
Надо варить гидрострелку, например из квадратной трубы 80x80 мм, с отводами под ваши насосы.
На контур котла соответствующий насос с рабочим расходом ~4 м3/час, типа 32-50.
На стрелку вешать потребителей, если считать от входа горячей воды с котла, в порядке: бойлер, баня, 1 этаж, 2 этаж, теплые полы.