вадик63
вадик63
Местный

Регистрация: 01.05.2008

Чапаевск

Сообщений: 171

11.03.2010 в 19:12:04

Дом 400кв м каждый этаж по 200кв м ,каждый этаж делится на 2 крыла,длина трубопровода диам 32 , количество радиаторов на каждое крыло одинакова,на каждый этаж по 180 секций алюм радиаторов,на каждое крыло по 90 секций,в схеме указана баня которая находится в 25 метрах от котла (построена рядом 70кв м) в ней будет 2 радиатора по 12 секций,вопрос в том будет ли она работать от насоса 25/40 и насколько котлу придется тяжело он вроде бы с запасом, мощность 68квт,коллектор сварен из тройников 63/50 и 63/32 ,нужны ли обратные клапана после насосов 1 и 2 этажа?Есть ли смысл в том чтобы до и после насосов 1 и 2 этажа использовать 50 трубу с дальнейшим разветвлением на 2 по 32 или никакого эффекта в этом нет

0
Вложение
Крестьянин
Крестьянин
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 302

11.03.2010 в 20:17:32

Может фото с форума дадут на что то ответ.

0
Вложение
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

12.03.2010 в 14:08:45

вадик63,
давайте посчитаем приблизительно:

  • площадь одного этажа вашего дома 200 м2,
  • потребная мощность отопления грубо 20 кВт (сами уточняйте),
  • потребный расход отопительной воды = 3,6 * 20 000 Вт / (перепад t воды 20 град.) / (теплоемкость воды 4,2 кДж/кг*град) = 857 кг/час = 15 литров/минуту = 250 см3/с округленно
  • потребная скорость воды в ППР 32 (Ду23 мм) = 250 см3 / (сечение трубы 3,14/2,3 см/2,3 см*4) = 60 см/с = 0,6 м/с
  • потребная скорость воды в ППР 40 (Ду29 мм) = 250 см3 / (сечение трубы 3,14/2,9 см/2,9 см*4) = 38 см/с = 0,38 м/с

Из руководства Danfoss: минимальную скорость теплоносителя принимают из условия удаления воздуха из системы. Она должна предотвратить образование воздушных пробок и обеспечить перенос пузырьков к месту их сбора и удаления. Для вертикальных труб не менее 0,2...0,25 м/с, наклонных и горизонтальных труб не менее 0,1...0,15 м/с.

Т.е. труба ППР 32 с потоком 0,6 м/с вполне подходит для вашего небольшого стояка на отопительную мощность в 20 кВт при стандартных условиях. Имеет смысл увеличить до ППР 40 для снижения гидросопротивления. ППР 50 смысла не имеет.

Насосы поэтажные, как мне кажется, вполне достаточно 25-40, причем скорее на пониженной скорости. Вы ведь их уже купили? Для бани с 2-мя радиаторами и для бойлера нужны насосы гораздо менее производительные, типа 20-40 или менее. Какой насос нужен на ваш теплый пол - не знаю.

А вот что касается параллельной работы 5 насосов от одной питающей трубы ППР63 - просто нереально. 2 насоса ещё куда ни шло, но 5 будут душить друг друга из-за нехватки воды и различных гидравлических характеристик.

Надо варить гидрострелку, например из квадратной трубы 80x80 мм, с отводами под ваши насосы. На контур котла соответствующий насос с рабочим расходом ~4 м3/час, типа 32-50. На стрелку вешать потребителей, если считать от входа горячей воды с котла, в порядке: бойлер, баня, 1 этаж, 2 этаж, теплые полы.

0
Suever
Suever
Эксперт

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

12.03.2010 в 15:07:01

evgenygrig написал :

  • скорость воды в трубе ППР 32 (Ду23 мм) = 250 см3 / (сечение трубы 3,14/2,3 см/2,3 см*4) = 60 см/с = 0,6 м/с

При каком располагаемом напоре?

0
вадик63
вадик63
Местный

Регистрация: 01.05.2008

Чапаевск

Сообщений: 171

12.03.2010 в 17:31:58

evgenygrig написал : А вот что касается параллельной работы 5 насосов от одной питающей трубы ППР63 - просто нереально. 2 насоса ещё куда ни шло, но 5 будут душить друг друга из-за нехватки воды.

Неужели все так плохо,а если допустим что будет 4 насоса,баню пока опустим,просто насосы на отопл 32/60-2шт,ТП 32/60-1шт и на бойлер 25/40-1шт уже куплены,и коллекторы из 63 тройников уже сварены:scare :scare :scare ,может будет работать а?

0
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

12.03.2010 в 18:18:18

evgenygrig написал : Надо варить гидрострелку, например из квадратной трубы 80x80 мм, с отводами под ваши насосы.

Правильная тема. Но мы сами не варим, а ставим сразу заводскую гидрострелку такого типа
http://www.vesta-trading.ru/product-26.1.1.htm

0
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

12.03.2010 в 18:20:36

Вернее, к распредколлектору ставим доп гидрострелку, которая уравновешивает все нагрузки по системе. А коллектора можно или фирменные заводские поставить, или сварные как на фото

0
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

12.03.2010 в 18:20:39

Вернее, к распредколлектору ставим доп гидрострелку, которая уравновешивает все нагрузки по системе. А коллектора можно или фирменные заводские поставить, или сварные как на фото

0
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

12.03.2010 в 18:39:55

вадик63 написал : на отопление и теплый пол 32/60 - 3 шт. и на бойлер и баню 25/40 - 2 шт. уже куплены, и коллекторы из 63 тройников уже сварены - может будет работать, а?

вы сотворите неуправляемого и непрогнозируемого монстра. Нужна вот такая конструкция, и никаких коллекторов: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=127811&d=1268327845 Слева сделать подачу от котла, по центру всех потребителей, справа обратку в котел.

0
Ченя
Ченя
Новичок

Регистрация: 17.05.2009

Киев

Сообщений: 94

12.03.2010 в 18:56:47

2evgenygrig ваша конструкция как устроена? там в квадратной трубе есть перегородки или там просто приварені резьбы

0
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

12.03.2010 в 19:16:08

:) это не моя конструкция - фото взято из сообщения #2. Это просто прямоугольная или круглая труба диаметром минимум в 3 раза больше отводов, к которой приварены патрубки нужного диаметра с резьбой. Гидрострелка делает все контуры гидравлически независимыми, исключая взаимное влияние насосов и облегчая настройку всей системы отопления. При этом можно использовать даже неподходящие насосы, независимо изменяя их скорости и напоры. Так как по мере прохождения теплоносителя от начала стрелки к ее концу температура падает, то потребители подключаются соответственно. Самый горячий (бойлер) в начале стрелки, самый холодный (теплые полы) в конце стрелки.
На теплые полы дополнительно нужен смеситель на трехходовом кране, чтобы дополнительно понизить t полов с 70-60 до 25-40 градусов.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу