Аватар пользователя
komicadze

Местный

Регистрация: 09.01.2009

Москва

Сообщений: 228

11.03.2010 в 23:19:11

Народ, подскажите, пжл, в чем может быть проблема. Поставили кухню, установили технику. Под варку изначально во время электромонтажа делался силовой кабель с автоматом на 32А. Розетку тоже купили силовую на 32А Легранд. Сборщики кухни предложили два варианта подключения - напрямую и через розетку. Розетка в наличии была, поэтому выбрали, конечно, через нее.
Принимали кухню - варку включили - все ок. Но подать мощность на конфорки не пробовали. Просто включился режим ожидания. В итоге на следующий день пробуем поставить кастрюльку, включая нагрев. Режим ожидания включается. При попытке включить конфорку - вся квартиру обесточивается. В ту же секунду срабатывает автомат. Причем не в щитке внутри квартиры, а уже в подъезде. Автомат в подъездном щитке на 50А. Внутри квартиры на плиту, как уже сказал 32, рубильник всего щитка - 63. Оба не реагируют. В чем может быть дело? Сборщику позвонил - говорит, что вряд ли из-за него. По его мнению срабатывает земля. Либо утечка на линии (кабель под стяжкой и в стене), либо электрики перепутали провода. Он типа все подключал по стандартным цветам и ничего перепутать не мог, конечно. Но типа через пару-тройку дней может заехать посмотреть.

Какой вариант наиболее вероятен?? Что еще может быть? И, действительно ли дело ограничивается этими двумя вариантами? Меня смущает, почему внутри квартиры автоматы не реагируют...или это в подъезде уже УЗО на землю срабатывает? (не силен я в электрике...)

Он мне предложил, чтобы побыстрее, залезть самому раскрутить вилку, перемкнуть провода и заново включить, но... жена не пускает :confused:
И может ли, в принципе, варка включаться в режим ожидания, но при подачи мощности выбивать подъездный автомат??

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.03.2010 в 00:06:48

komicadze написал : при подачи мощности выбивать подъездный автомат??

У вас в этажном щите наверняка не автомат, а диффавтомат и где-то перепутаны рабочий и защитный нули. Это "где-то" может быть где угодно - в квартирном щите, в розетке панели, в вилке панели, непосредственно на клеммнике панели ...

0
Аватар пользователя
komicadze

Местный

Регистрация: 09.01.2009

Москва

Сообщений: 228

12.03.2010 в 00:28:57

avmal написал : У вас в этажном щите наверняка не автомат, а диффавтомат

Возможно :) Не в теме...Я бы спросил разницу, но переживаю, что отошлете учиться сразу...По крайней мере на нем написано С50 и 100 еще чего-то...:) А кроме варианта "перепутаны рабочий и защитный нули" еще что-то может быть? Например, та жа утечка на линии?..Меня она больше всего волнует. Кабель замурован...Хотя квартирный щиток тоже в стене, но к нему доступ должен быть проще...дверцу снять можно, а там и к автомату наверняка подобраться получится.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.03.2010 в 00:35:15

komicadze написал : А кроме варианта "перепутаны рабочий и защитный нули" еще что-то может быть? Например, та жа утечка на линии?..

Маловероятно.

komicadze написал : на нем написано С50 и 100 еще чего-то.

Диффавтомат С50А 100мА ( автомат + УЗО ).

0
Аватар пользователя
komicadze

Местный

Регистрация: 09.01.2009

Москва

Сообщений: 228

12.03.2010 в 00:39:57

Спасибо за ответ. Буду ждать прихода сборщика и надеяться...Как вариант, можно ремонтников позвать, но электромонтаж не они делали (хотя и разбираются вроде). Тех, кто делал, еще дольше придется выковыривать. Кстати, а плите эти выключения аварийные могут навредить?

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

12.03.2010 в 00:41:10

уже навряд ли )) Землю с нулём явно напутали где то.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.03.2010 в 00:41:46

komicadze написал : а плите эти выключения аварийные могут навредить?

Нет.

0
Аватар пользователя
komicadze

Местный

Регистрация: 09.01.2009

Москва

Сообщений: 228

13.03.2010 в 23:04:03

Все так и оказалось. Сборщик розетку неправильно собрал. Все работает, спасибо!

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

13.03.2010 в 23:06:46

ну вот, фазу научились подключать, осталось научиться ноль с землёй различать.....

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу