Аватар пользователя
Iosifovich

Местный

Регистрация: 12.09.2008

Екатеринбург

Сообщений: 56

12.03.2010 в 11:51:56

Подскажите пожалуйста,что можно сделать? Попался кусок отставшей штукатурки.Перештукатурили ЦПС.Сверху ротбанд,потом ветонит лр+ потом шитрок.Все высохло.Вдруг пошли трешины маленькие в разные стороны.Стена наружная.Слой штукатурки большой(до4см),клали в несколько слоев без сетки.Вроде просохло?Почитав в инете, понял не досушили первый слой штукатурки ЦПС.Сейчас не знаю,как эти трещины заделать.Штукатурка при простукивании нормальная.

0
Аватар пользователя
stroika

Местный

Регистрация: 16.01.2009

Кишинёв

Сообщений: 5978

12.03.2010 в 11:54:57

ЦПС треснула и потянула всё за собой - все трещины вышли на финише. Поклеить флизелин или паутинку - затем покрасить

0
Аватар пользователя
Iosifovich

Местный

Регистрация: 12.09.2008

Екатеринбург

Сообщений: 56

12.03.2010 в 12:38:45

Стена большая,а место растрескивания 1 м кв.Как вы считаете,если заклеить паутикой только кусок стены и не перешпаклевывать всю стену(финиш),сильно ли проявится этот кусок после покраски Тиккурилой или Дулюксом?

0
Аватар пользователя
Алекс1972

Местный

Регистрация: 02.05.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 41

12.03.2010 в 12:45:36

Cтена наружная, но тогда зачем использовать ротбанд и элэрку плюс, которые канают только для внутренних сухих помещений? Не пойму

0
Аватар пользователя
stroika

Местный

Регистрация: 16.01.2009

Кишинёв

Сообщений: 5978

12.03.2010 в 12:50:06

Iosifovich написал : .Стена наружная

ёлы-палы, наружная ведь(чёт я не внимателен).

Iosifovich написал : Сверху ротбанд,потом ветонит лр+ потом шитрок

это что за технология такая:eek: , кто вам присоветовал так делать:confused: .

Iosifovich написал : Сейчас не знаю,как эти трещины заделать.

Сетку (ту что для полистерола) посадите на фасадный плиточный клей, затем им и прошпаклюйте, шлифоните и закрасьте

0
Аватар пользователя
Iosifovich

Местный

Регистрация: 12.09.2008

Екатеринбург

Сообщений: 56

12.03.2010 в 13:07:21

Все правильно поняли,я имел в виду ,что стена выходит на улицу,т.е. не внутренняя перегородка

0
Аватар пользователя
Алекс1972

Местный

Регистрация: 02.05.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 41

12.03.2010 в 14:59:16

Надо было сразу без цементной штукатурки класть только ротбанд, потом через неделю lr+