14.03.2010 в 12:54:06
Просьба прокомментировать схему щитка 3 комнатной квартиры. Может что то надо дополнить, убрать?
14.03.2010 в 13:55:35
15828 написал : Может что то надо дополнить, убрать?
Добавить УЗО на розетки и убрать ШВВП.
14.03.2010 в 15:04:36
на освещение3*1.5
14.03.2010 в 15:32:04
nailnovo написал : на освещение3*1.5
а 3 жилу куда?
14.03.2010 в 15:40:10
15828 написал : г. Красный Луч
Как дела на "Фаготе"-е ? :)
15828 написал : 3 комнатной квартиры.
Уточните ТЗ (техзадание).
СМ (стиральная машина) - в ванной комнате? Что еще (потребители)? Емкостной водонагреватель?
Отопление центральное или индивидуальное -? Насос в квартире -? Необходимость использования электрообогревателей- ? Газ (судя по всему - есть)?
Кондиционер - обратимый, мультисплит (работает на обогрев, каких помещений)?
Конструктив здания (кирпич, панель, этажность, год постройки, Ваш этаж)?
Наличие ЗУ (заземляющего устройства) и расстояние до него(металлосвязь в ЩЭ (щит этажный))?
План помещения с предполагаемыми потребителями и их мощностью -? В идеале- дизайн-проект включая- мебель и светильники...
Максимально развёрнутый ответ , на вышеозначенные вопросы, позволит - дать максимально квалифицированный ответ, приближенный к существующей ситуации!
Степень бюджетности , Вашей реконструкции - минимум, разумная достаточность, без ограничений в средствах. (Естественно при соблюдении всех действующих норм и правил!) Ошибка 1. - все сети должны быть выполнены трехпроводными и не менее чем кабелем ВВГ. Представляю глаза продавцов проводов, в Красном Луче...!:eek:
14.03.2010 в 15:43:45
15828 написал : Сообщение от nailnovo на освещение3*1.5
а 3 жилу куда?
Для того чтоб управлять люстрой двухклавишным выключателем.Поверьте,так лучше,есть определённая гибкость.
14.03.2010 в 15:47:35
Flier написал : Для того чтоб управлять люстрой двухклавишным выключателем.
Необходимо использовать четырёхжильный кабель!
14.03.2010 в 15:57:42
ПPOPAБ написал : Для того чтоб управлять люстрой двухклавишным выключателем.
Необходимо использовать четырёхжильный кабель!
Угу...Заземление конечно хорошо,если оно есть...Судя по схеме его нет...
14.03.2010 в 15:59:50
15828 написал : а 3 жилу куда?
В- Хелп по заземлению... Точнее, предоставьте фото - Вашего этажного щита. (естественно не снаружи)
14.03.2010 в 16:10:09
Flier написал : по схеме
Сферический конь в вакууме...
14.03.2010 в 16:12:44
ПPOPAБ написал : по схеме
Сферический конь в вакууме...
А Вы видите другую? Фотка щитка таки будет информативней....
14.03.2010 в 17:35:28
Что значит фото щитка? Щиток естественно не готов, поэтому и советуюсь
14.03.2010 в 17:36:33
ПPOPAБ написал : Как дела на "Фаготе"-е ?
Нормально, могу привет передать кому надо. Я там работаю
14.03.2010 в 17:37:38
ПPOPAБ написал : Точнее, предоставьте фото - Вашего этажного щита. (естественно не снаружи)
Вот это вот имеется в виду.
14.03.2010 в 17:38:57
ПPOPAБ написал : Уточните ТЗ (техзадание)
Я купил 3-х комнатную квартиру в панельном доме. Хочу поменять электропроводку на новую медную. Квартира газифицирована, т.е. отопление и плита газовые.
Сейчас опишу где и как планируется использовать электроприборы.
Освещение во всех комнатах двойное, т.е. на люстру и доп. подсветки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу