15.06.2016 в 11:35:04
Designman, нет. Розетки советского варианта - в метре (примерно) от земли. Мы, конечно, будем делать у пола.
15.06.2016 в 17:53:49
Komov74 написал: Designman, нет. Розетки советского варианта - в метре (примерно) от земли. Мы, конечно, будем делать у пола.
Komov74, Значит каналы там по любому есть - как в стенах так и в панелях перекрытия.
08.12.2016 в 21:40:15
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. В квартире вырубило ВСЕ розетки (автомат даже не включает, срабатывает постоянно), т.е. где-то короткое замыкание. Подозреваю, что на группе розеток кухня-зал (квартира 3-х комнатная, не угловая). Вопрос такой. Где находится раздаточная коробка на розетки (чтобы отключить поврежденную группу) и где заходит розеточный провод в квартиру?
08.12.2016 в 22:35:38
Может есть надежда, что сдох сам автомат?
08.12.2016 в 22:56:39
bnmuyt написал: Может есть надежда, что сдох сам автомат?
bnmuyt, Забыл написать что автомат пробовал менять (при включении искрит). Тестером проверял проводку кухня-зал - показывает КЗ, зал-спальня - около 4 Ом. Нашел распаечную коробку для верхнего света. Она находится над входной дверью (один провод входит, три выходят). Розеточных проводов там нет. Дело в том, что в квартире делался ремонт. Возможно она находилась на какой-то из стен коридора, но все было замаскировано. Но теперь ее придется найти.
10.12.2016 в 07:48:50
Мож стоит откинуть ноль с поврежденной линии в щите и детектором проводки проверить что и куда?
10.12.2016 в 11:09:44
volchenok, Выяснил у наших электриков, что кабель заходит по низу, в первую розетку на кухне. А далее шлейфом по всем остальным комнатам. Распаечной коробки на розетки нет в таких домах (тип П-30) :( . Раз коробки нет - то отключить проблемную линию не получится. Поэтому придется искать КЗ в проводке а не только саму проводку.
11.12.2016 в 21:06:48
Вообще обычно в таких домах розетки соединены шлейфом в виде "кольца" или "кольцо"+ ответвление. Посмотрите сколько концов приходит на автомат линии розеток.
12.12.2016 в 11:31:08
Designman написал: сколько концов приходит на автомат линии розеток.
На автомат приходит один провод. Извините, а что значит шлейф в виде кольца?
12.12.2016 в 12:14:55
segareta, если кабеля не жалко и плохо спиться, то почему бы и нет))))