juc79, Все эти телодвижения могут не только не улучшить состояние оборудования, но и навредить. Это уже обсуждалось. Ну а так технически нужен фильтр-антикислотник с 25% актив. алюминием.

0
Аватар пользователя
antyar

Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

14.10.2012 в 23:07:19

WLM написал : проблема больше не в том, что в систему попало минеральное масло из компрессора для холодильника, а в том, что при опрессовке попала влага в систему.

а вот это, кстати, не менее опасно, чем попадание влаги, тот же Копланд однозначно нормирует содержание мин. масла в контуре с POE

0
Аватар пользователя
juc79

Местный

Регистрация: 26.08.2012

Кишинёв

Сообщений: 14

14.10.2012 в 23:14:18

antyar написал : Копланд

это название компрессора для холодильника? так кто его знает что у него за аппарат был.... и еще в данной модели масло не POE а алкилбензольное масло HUB http://www.mitsubishi-air.com.ua/technology/Replace.html так что и как делать стало для меня совсем непонятно

0
Аватар пользователя
antyar

Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

14.10.2012 в 23:23:13

juc79, да ээто ничего принципиально не меняет. мне с телефона не очень удобно набирать, по памяти модель не помню, что-то вроде ALCO BFK должно подойти

0
Аватар пользователя
juc79

Местный

Регистрация: 26.08.2012

Кишинёв

Сообщений: 14

14.10.2012 в 23:45:14

http://www.nimal.ru/aksessuary_iinstrument-konditsionery-aksessuary-aksessuary-_alco_controls/ что то из этих на 1/4 ? как я понял его надо где-то впаять на жидкостную магистраль и забыть про него?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

14.10.2012 в 23:48:06

Да уже поздно что-то делать, смысла этих подпрыгов уже никакого нет ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
juc79

Местный

Регистрация: 26.08.2012

Кишинёв

Сообщений: 14

15.10.2012 в 00:05:33

Бориска66 написал : Да уже поздно что-то делать, смысла этих подпрыгов уже никакого нет ...

т.е он обречен на смерть в раннем возрасте, при условии что его только запустили , выключили и больше не пользовались????

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

15.10.2012 в 00:08:29

juc79 написал : т.е он обречен на смерть в раннем возрасте, при условии что его только запустили , выключили и больше не пользовались????

Нет почему же, поработает, сколько, жизнь покажет, просто уже все плохое, что могло произойти, уже произошло ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
juc79

Местный

Регистрация: 26.08.2012

Кишинёв

Сообщений: 14

15.10.2012 в 00:10:48

так фильтры выпускают чтоб только денег срубить? в чем же тогда смысл девайса? пишут влаги 2,3 г кислоты 0.3 поглощает.....

0
Аватар пользователя
antyar

Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

15.10.2012 в 00:12:59

juc79 написал : что то из этих на 1/4 ? как я понял его надо где-то впаять на жидкостную магистраль и забыть про него?

кокретно BFK - да. а вообще антикислотный впаивается на линию всасывания В принципе фильтры в основном используются на больших системах. Самое типовое их применение - на осущение длинных трасс (метров так от 50-ти). Там без них никак. А в вашем случае это танцы с бубном.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

15.10.2012 в 00:13:19

Полезны, только при пуске системы, когда поработала, уже не важно, только мешают, создают дополнительное гидравлическое сопротивление ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
juc79

Местный

Регистрация: 26.08.2012

Кишинёв

Сообщений: 14

15.10.2012 в 00:28:31

....танцы с бубном...

antyar написал : вроде ALCO BFK должно подойти

...так и что по итогу?

0
Аватар пользователя
antyar

Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

15.10.2012 в 00:31:06

juc79, В итоге: можете впаять, но практического смысла в этом нет.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

15.10.2012 в 00:33:01

juc79 написал : ...так и что по итогу?

А что и изначально говорили, не стоит ничего делать ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
juc79

Местный

Регистрация: 26.08.2012

Кишинёв

Сообщений: 14

15.10.2012 в 00:41:46

спасибо. в конце концов даже если он завтра сгорит , то неплохая наука будет чтоб "мастеров" с пылесосом вместо вакууматора и разбитым хламом вместо инструмента природная скромность больше не помешала за дверь выставить.