Доброго времени суток, хочу попросить Гуру и всех сведущих форума подсказать верно ли я составил схему щита? Квартира 3-х комнатная, планируются два с/узла, 6 полей теплых полов, 3 кондиционера. Правильно ли подобраны номиналы токов? Проводка: освещение 3*1,5 кв.мм, розетки, бытовая техника, кондиционеры, теплые полы 3*2,5 кв.мм (но есть одно поле теплых полов очень маленькое, можно ли к нему 3*1,5 кв.мм, но от того же автомата в щите?). Буду учень признателен и благодарен.:help

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.03.2010 в 22:19:38

2Андреас Подпишите на все группы сечения кабелей и много вопросов относительно номиналов защиты у вас самого появится. Сами же их, кстати, и решите.

0
Андреас
Андреас
Новичок

Регистрация: 15.03.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 8

15.03.2010 в 22:41:39

так я написал... все группы освещения 3*1,5 кв.мм. а остальные группы 3*2,5 кв.мм., но есть вот теплый пол, который подключен проводом 3*1,5 кв.мм., просто я почитав форум, много чего узнал, но пока не уверен в том что правильно подобрал номиналы..... опыта по сборке щитов не имею никакого, а собрать очень надо, делаем ремонт для себя, сам с головой вроде, думаю соберу, а то денег лишних нет на электрика, да и тот что был знакомый, не работает....

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

15.03.2010 в 22:54:50

Розетки кухни- узо на 40 ампер, а провод 2,5 квадрата?! Или там после него автоматы будут?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.03.2010 в 23:38:28

Андреас написал : все группы освещения 3*1,5 кв.мм. а остальные группы 3*2,5 кв.мм.,

Вот и объясните тогда, почему сечение 2,5 для духовки у вас защищает автомат 32А, а 2,5 для розеток спальни, к примеру, 6А.

0
Андреас
Андреас
Новичок

Регистрация: 15.03.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 8

16.03.2010 в 14:05:45

2avmal

avmal написал : Вот и объясните тогда, почему сечение 2,5 для духовки у вас защищает автомат 32А, а 2,5 для розеток спальни, к примеру, 6А.

номиналы автоматов исходя из предполагаемой нагрузки... т.е. например в спальне три розетки (1 гр) для тумб прикроватных и стол дамский, и еще 3 розетки (2гр) для телевизора + может какие-то видео устройства (двд, блюрей)

2Комментатор

Комментатор написал : Розетки кухни- узо на 40 ампер, а провод 2,5 квадрата?! Или там после него автоматы будут?

так по схеме после узо три автомата номиналами:16, 10, 10 опять таки исходя из предпологаемой нагрузки..

может я чего-то основного не догоняю? :) т.е. автомат для защиты проводки... т.е. может мне везде поставить автоматы исходя из площади сечению кабеля? тогда можно-ли попросить дать инфо какие автоматы для какого сечения, например такого типа: 1,5 кв.мм - ??А, 2,5 кв.мм- ??А и т.д. автоматы планирую все использовать 1P+N..

0
Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

16.03.2010 в 15:05:57

0
Андреас
Андреас
Новичок

Регистрация: 15.03.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 8

16.03.2010 в 20:35:18

спасибо за дорисованную схему щита, мощность духового шкафа прибл 4 кВт... посоветуйте провод или сменить дифф. ? и еще вопрос, а вы в схеме меняете номиналы УЗО и они меньше суммы номиналов автоматов.... это нормально?

0
Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

16.03.2010 в 21:06:09

Андреас написал : это нормально?

Нормально.Возьмем освещение.Поститайте, у вас одновременно может быть включено освещения в квартире на 3 киловатта?Я думаю, что нет.А в случае короткого-сработает автомат. На печь достаточно 2,5 кв.мм кабель, автомат не более 25А (печь потребляет 18А).

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.03.2010 в 08:22:49

1.У вас в схеме нет реле напряжения (блок защиты от перенапряжения). Защитить себя и дорогую технику все же стоит. Реле разрывает только фазу(не знаю все или не все реле такие), имеет смысл так же обеспечить разрыв нуля использованием контактора.

  1. Касательно - 7шт. УЗО 30mA(и диф автоматы 30 мА) - количество на мой взгляд излишне. Так как надежность системы противоаварийной защиты снижается. Достаточно чтобы 1 из 7х УЗО не сработало и вы в опасности. Поэтому один из вариантов решения - это резервирование УЗО, установив УЗО 63A 30mA после АВ 2P 40A. Предупреждаю, я не электрик, поэтому пишу с пояснениями, дабы не было неверно истолковано. Если в чем не прав (касательно п.2), пусть спецы поправят, так как до сих пор целесообразность (кроме как удобства) данного решения (использование N-числа УЗО как минимум для меня) не определена (спасибо всем откликнувшимся за прояснения п.2).
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.03.2010 в 08:48:34

ink_mast написал : У вас в схеме нет реле напряжения

Настолько плачевно состояние домовой сети, что реле необходимо?

ink_mast написал : Касательно - 7шт. УЗО 30mA(и диф автоматы 30 мА) - количество на мой взгляд излишне. Так как надежность системы противоаварийной защиты снижается.

Каким образом надёжность снижается?

ink_mast написал : Достаточно чтобы 1 из 7х УЗО не сработало и вы в опасности.

Для того, чтобы сработало семь УЗО ( я насчитал четыре ), необходима утечка одновременно на всех группах. На диверсию рассчитываете?