Dmitriy65
Dmitriy65
Местный

Регистрация: 21.10.2007

Москва

Сообщений: 399

19.03.2010 в 15:51:02

Есть деревянный брусовой дом. Надо провести электрику. Проход сквозь стены будет выполняться в металлических гильзах кабелем NYM. У него минимально допустимый радиус изгиба 4 диаметра кабеля. Как изогнуть кабель, чтобы после прохода сквозь стену он вышел в кабель-канале и дальше монтировался в нем? Или надо при выходе из стены ставить монтажную коробку в которой можно обеспечить необходимый размер изгиба.

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

19.03.2010 в 15:55:15

Нужно будет поставить монтажную коробку, в ней этот провод разрезать и соединить клеммником под прямым углом. Кстати, Кольчугинский каталог дает минимальный радиус - 7,5 диаметров ;)

0
Dmitriy65
Dmitriy65
Местный

Регистрация: 21.10.2007

Москва

Сообщений: 399

19.03.2010 в 16:00:45

Chabrez написал : Нужно будет поставить монтажную коробку, в ней этот провод разрезать и соединить клеммником под прямым углом. Кстати, Кольчугинский каталог дает минимальный радиус - 7,5 диаметров

Не хотелось бы резать цельный кабель. Неужели без резки никак?

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

19.03.2010 в 16:00:46

Chabrez написал : провод разрезать и соединить клеммником под прямым углом

жуть какая 2Dmitriy65задача не совсем понятна без рисунка. Кстати, проходку можно под углом делать для соблюдения радиуса

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

19.03.2010 в 16:07:33

Dmitriy65 написал : Не хотелось бы резать цельный кабель. Неужели без резки никак?

Ну можно выточить изгнутый по радиусу кабеля канал в стене, вставить туда такую же изогнутую гильзу, или поставить на стену коробку высотой сантиметров 10 и в ней сделать изгиб. Но по-моему проще сделать с разрезом.

0
Dmitriy65
Dmitriy65
Местный

Регистрация: 21.10.2007

Москва

Сообщений: 399

19.03.2010 в 16:20:14

Викторыч написал : 2Dmitriy65задача не совсем понятна без рисунка. Кстати, проходку можно под углом делать для соблюдения радиуса

Примерно как то так.

0
Вложение
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

19.03.2010 в 16:38:02

Вообще, этот радиус из-за целостности изоляции нормируют. Если изгиб будет выполняться в коробке, можно и меньше радиус сделать, порезче. Это с точки зрения здравого смысла, не ПУЭ :) Хотя ПУЭ на этот счет вроде бы ничего не говорит.

0
mascot71
mascot71
Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

19.03.2010 в 17:25:06

2Dmitriy65 Думаю, что несоблюдение радиуса изгиба в данном случае не критично, NYM имеет тройную довольно хорошую пластичную изоляцию. Правда, Вы не указали сечение, если 5х16, то я бы тоже засомневался.

0
Dmitriy65
Dmitriy65
Местный

Регистрация: 21.10.2007

Москва

Сообщений: 399

19.03.2010 в 17:28:55

Сквозь стену будет проходить NYM 3х4, NYMнг-LS 3х1,5, NYMнг-LS 3х2,5. Их и надо как то изогнуть.

0
mascot71
mascot71
Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

19.03.2010 в 17:30:27

Dmitriy65 написал : Сквозь стену будет проходить NYM 3х4, NYMнг-LS 3х1,5, NYMнг-LS 3х2,5. Их и надо как то изогнуть.

Не заморачивайтесь радиус 3,5см можно и меньше, почти прямой угол, меньший радиус Вам и короб не закрыть будет

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.03.2010 в 17:35:28

Chabrez написал : Кольчугинский каталог дает минимальный радиус - 7,5 диаметров

У него и диаметр кабеля больше. 2Dmitriy65 Не заморачивайтесь. Если не будете молотком изгиб формовать, то с изоляцией жил ничего не случится.

0