24.03.2010 в 14:47:40

А как вот это

ink_mast написал : Здесь мое фото совсем ни причем, АВ 16, защищает группу.

относится вот к этому?

ink_mast написал : Ссылатесь на ПУЭ, кабель 3х2,5 медь + АВ 16А = 1 розетка 16А (максимум 2)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.03.2010 в 14:53:08

Threepwood написал : А как вот это

Я не собираюсь использовать одновременно всю группу розеток. Что вам еще не понятно. Не, как быть автору? Переделывать или объяснить соседке что 2 розетке на точке ей хватит, иначе будет чаще срабатывать АВ(если оно вообще сработает).

0
Олень Делон
Олень Делон
Резидент

Регистрация: 30.03.2009

Калининград

Сообщений: 3569

24.03.2010 в 14:56:43

ink_mast написал : автор переделывать не хочет.

Пусть скажет об этом по честному хозяйке, заберёт деньги за выполненую работу. Тем паче он свой первоначально оговоренный фронт работ выполнил.

ink_mast написал : А если АВ не сработает при 10 и более розеток, то как быть?

Это ж хорошо. Значит не превышена предельно допустимая нагрузка.

0

Оптимисты погибают первыми.

SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

24.03.2010 в 14:57:38

ink_mast написал : Это требования к новым проектам разводок.

Табличку 7.1.1 в Главе 7.1 ПУЭ 7 посмотри... для линий групповых сетей сечение не менее 1,5кв.мм

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.03.2010 в 15:19:59

змеелов написал : Это ж хорошо. Значит не превышена допустимая нагрузка.

Это совсем не значит что именно не превышена допустимая нагрузка.

SVKan написал : ПУЭ 7

к панельке 80х годов, будет принято при реконструкции сетей.

ink_mast написал : Ссылатесь на ПУЭ, кабель 3х2,5 медь + АВ 16А = 1 розетка 16А (максимум 2)

Дословно понимать так: Имеющееся сечение проводки на розетку подключается к 1 (2 - спаренная) розетке (возможно она еще и в группе) и защищается АВ меньшим номиналом. Увеличение числа розеток до 10 на точке может привести к более частым срабатываниям АВ, вот вам и применение ПУЭ. Сделать 10 розеток можно (ПУЭ не запрещает и я этого не утверждал), но автор не хочет переделывать, да и с соседкой ссорится не обязательно.

SVKan написал : Вранье в том, что ПУЭ не требуют провод 3х2,5 и в том, что розетки суммировать тоже не надо.

А где я это утверждал?

0
vitalban
vitalban
Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 961

24.03.2010 в 15:20:07

ink_mast написал : автор переделывать не хочет.

Договор был такой- что по одной розетке в углах комнаты, так как она не могла определится что у ней будет стоять- стенка, в другом углу не у окна есть ещё батарея и куда чего сдвигать она ещё не знала. Приняли рещение что оптимально раскидать всё по углам- а дальше через удлинители /вправо /влево. Можно было конечно на всю стену проштробить подстаканики. Стена кстати на улицу выходит- может и зимой ИНЕЕМ покрывались розетки???.

Там на кухне у ней всё поплавилось, говарю что не включай одновременно чайник и посудомойку-ответ- А я что ждать буду. Правда раньше стояли ещё совковые автоматы"не АЛЁ"

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.03.2010 в 15:30:53

ПУЭ не требуют провод 3х2,5 и в том, что розетки суммировать тоже не надо.

ink_mast написал : Это требования к новым проектам разводок.

Нет такого требования ни к старым, ни к новым проектам.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.03.2010 в 15:31:53

vitalban написал : Там на кухне у ней всё поплавилось, говарю что не включай одновременно чайник и посудомойку-ответ- А я что ждать буду.

Тем более 4 розеток на точку ей не надо.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

24.03.2010 в 15:43:34

SVKan написал : Вранье в том, что ПУЭ не требуют провод 3х2,5 и в том, что розетки суммировать тоже не надо.

sergey_sav написал : Нет такого требования ни к старым, ни к новым проектам.

ink_mast написал : Это требования к новым проектам разводок.

Кто о чем? Я о том, что ПУЭ 7 применим к новым проектам, с реконструкцией стояка иначе для панельки 80хх годов ПУЭ 7 еще не было и выполнять его не могли. Если вы о медь 3х2,5 то это не требование, а это сделано

vitalban написал : Затянул нум 3*2,5 с большими усилиями.

0
vitalban
vitalban
Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 961

24.03.2010 в 16:17:36

ink_mast написал : Тем более 4 розеток на точку ей не надо.

Вот и я про то. мужик, ты мне "шапку из шкуры сошьёшь, да- а две сошиьёшь,да- а три сошьёшь- да , могу и пять сшить:D

0
vitalban
vitalban
Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 961

24.03.2010 в 16:19:43

ink_mast написал : Затянул нум 3*2,5 с большими усилиями.

Есть остров "невезения" а есть и квартиры все заставленые мебелью, шкафами купе и книжными полками:swoon

0