22.03.2010 в 12:10:31

Доброго настроения... господа специалисты интересно ваше мнение... какой ставить автомат на медь 2,5 кв.мм. теория мне конечно же известна 2,5 мм.кв - максимум 25 ампер... но это только теория... на практике:

  • кабеля номиналом 2,5 мм.кв - в реале 2,0 мм.кв. до 2,25 мм.кв (неоднократно считал сам)
  • максимальный ток зависит от охлаждения кабеля т.е. от его прокладки...
  • и ещё фактор допустим ставим автомат 20 Ампер теоретически кабель держит этот ток, но что происходит в автомате когда он длительно работает на пределе... нагрев и не совсем корректный предел срабатывания... т.е 20-ка не всегда отключит на 20 амперах...

в общем вопрос такой кто и что ставит на практике... спасибо

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

22.03.2010 в 12:16:45

16 Ампер лучше всего, с гарантией :) Но можно и 20, если кабель хороший. 25 лучше не ставить, это предел.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.03.2010 в 12:21:37

Vladislav.ru написал : в общем вопрос такой кто и что ставит на практике...

Форум почитайте...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1401

22.03.2010 в 12:38:03

Бесспорно для кабеля 16А лучше чем 25А Делаю розетки отдельной группой для каждой комнаты...... предположим хозяин включает бытовой радиатор 2,5 кВт - это 11Ампер а потом ещё какую нибудь хрень...

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

22.03.2010 в 12:42:46

Если мощность превысит 3,5 кВт, 16-Амперный автомат отключит линию, тем самым обеспечив ее защиту. Если хочется побольше - нужно прокладывать побольше линий, чтобы не вешать две мощные нагрузки на один провод. И на каждую линию ставить 16-амперный автомат. Если точно известно, что придется включать нагрузку мощнее 3,5 кВт (в сумме), а дополнительной линии не хочется, можно проложить кабель 4 квадрата и поставить автомат на 25 Ампер.

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1401

22.03.2010 в 13:00:33

Дело в том что хозяин рассуждает так: "вы мне делаете профессиональную современную электропроводку - значит я не должен задумываться и считать... я в любую розетку могу включать любой прибор с вилкой и всё должно работать)

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

22.03.2010 в 13:09:00

На самом деле он прав. Здесь нужно действовать так - выяснить, что ВООБЩЕ будет использоваться в этой квартире. Отдельно считается кухня, так как там концентрация приборов особенно высока. Мощности тупо складываются и, если стояк (или ввод, если дом частный) позволяет отобрать такую мощность, проводится соответствующий провод. Если ввод не позволяет отобрать такую мощность, нужно объяснить, что иногда, при перегрузке, будет срабатывать автомат, "значит что-то лишнее нужно отключить". В этом случае все будет работать как часы.
Количество розеток не имеет значения, значение имеет, что в них будет включаться.

0
Сломастер!
Сломастер!
Местный

Регистрация: 11.02.2009

Таллин

Сообщений: 903

22.03.2010 в 13:14:46

Vladislav.ru написал : господа специалисты интересно ваше мнение... какой ставить автомат на медь 2,5 кв.мм. теория мне конечно же известна 2,5 мм.кв - максимум 25 ампер...

При внешней прокладке и если не ошибаюсь , температуре 20С

Chabrez написал : 16 Ампер лучше всего, с гарантией Но можно и 20, если кабель хороший. 25 лучше не ставить, это предел.

16 ампер именно .так как все обычные квартирные евро-розетки расчитаны на ток 16а .

0
Сломастер!
Сломастер!
Местный

Регистрация: 11.02.2009

Таллин

Сообщений: 903

22.03.2010 в 13:21:30

2Vladislav.ru http://www.radiofan.ru/faq/s2.htm

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1401

22.03.2010 в 13:47:43

Кухня отдельный разговор! я его не рассматриваю! (хозяин предупредил - микроволновка, кофеварка, хлебо печь, газовая поверхность, газоваю духовка, и т.д.) Меня комнаты интересуют... А кто ставил эксперименты пропуская через автомат предельный ток... Я в своё время с ИЭКами баловался 16 амперник держал часами 5кВт грелся как сволочь... выше отключался... интересно как себя фирма ведет АВВ легранд

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12513

22.03.2010 в 14:27:56

Вы ставите автомат защищающий бытовые розетки. В них включаются бытовые приборы. Это все расчитано на токи до 16А. Следовательно автомат не выше 16. Кабель 2.5, чтобы не работал на пределе (вообще не понятно, на чем тут экономить).

Вы экспериментальный полигон делаете или квартиру для жизни?

0