Provodnick
Provodnick
Новичок

Регистрация: 22.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5

23.03.2010 в 14:00:43

Т.е. получается, если б в это время ничто в квартире не потребляло бы ток, то УЗО не сработало бы? Даже несмотря на то, что разные потребители на разных автоматах.

0
Provodnick
Provodnick
Новичок

Регистрация: 22.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5

23.03.2010 в 14:09:08

И еще вопрос вдогонку: почему меня тогда током не ударило, раз на общей нейтрали есть потенциал? Не, я рад, конечно, что все так обошлось, но на будущее хотелось бы знать :eek: Всю жизнь думал, что если автомат отключить, то можно спокойно работать...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.03.2010 в 15:10:12

Provodnick написал : если б в это время ничто в квартире не потребляло бы ток, то УЗО не сработало бы? Даже несмотря на то, что разные потребители на разных автоматах.

Сработало бы, если точка деления нуля находится на пятипроводном стояке.

Provodnick написал : почему меня тогда током не ударило, раз на общей нейтрали есть потенциал?

Потенциал между нулевым защитным и нулевым рабочим составляет примерно 2-3В. Учитывая сопротивление вашего тела, ток вы ощутить не в состоянии и УЗО не сработает. При непосредственном контакте рабочего нуля и защитного ток для срабатывания УЗО вполне достаточен.

0
Provodnick
Provodnick
Новичок

Регистрация: 22.03.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5

23.03.2010 в 15:29:30

Большое спасибо всем экспертам. Вроде бы разобрался. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу