MICKAEL
MICKAEL
Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

25.03.2010 в 06:37:20

нулевой защитный есть, его видно и на фото 3 и на 2, на фото 2 слева и слева снизу видно подключение к корпусу щитка и к клемме

0
Эд
Эд
Новичок

Регистрация: 13.04.2006

Москва

Сообщений: 17

26.03.2010 в 00:28:58

Доброго времени суток знающим людям.Спс всем за направление в правильное русло....но у меня еще один вопросик... Учитывая номинал ав (С25)можно сказать что сечение провода 4ммкв? Хватит этого сечения для вводного кабеля в трешку хорошо укомплектованую? Заранее всем большое человеческое спасибо.

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

26.03.2010 в 00:36:53

Chabrez написал : Мне от такой "нормы" дурно становится Если нормально в смысле "как везде", я согласен. Если в смысле "приемлемо" - нет. P.S. - Если бы было разведено как надо, никаких вопросов по нулевому защитному проводнику ни у вас, ни у меня не возникло бы. Просто все было бы видно

Имелось в виду, конечно, среднее по больнице. О качестве работы тут просто не о чем говорить, хотя хорошо, что ожогов и потёков металла и изоляции не видно :swoon . Часто бывает хуже. Самое стрёмное - открываешь щиток, а оттуда вываливается куча проводов, именно куча :a .

0
Эд
Эд
Новичок

Регистрация: 13.04.2006

Москва

Сообщений: 17

26.03.2010 в 00:48:13

AndyMirror написал : оттуда вываливается куча проводов, именно куча

Это точно...

0
ivQ
ivQ
Новичок

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 10

26.03.2010 в 02:02:06

Эд написал : что это за стояк,и заземлен ли

Стояк пятипроводный, защитный ноль присутствует, меняли, видно, не так давно, но не в ходе реконструкции - такой "монтаж" по реконструкции сдать невозможно...

Эд написал : Я и собираюсь их выкинуть.

Ну, по правде говоря, это не Ваше, поэтому выкидывать лучше не надо. Но вот УЗО лучше заменить на что-то типа 32А 100мА. Вы же в квартире будете ещё УЗО ставить?

Эд написал : Хватит этого сечения для вводного кабеля в трешку хорошо укомплектованую?

Вполне! И этот кабель Вы подключите к зажимам УЗО (фазу и рабочий ноль), а защитный ноль - на шинку заземления, вон она там, слева, голенькая... Но вот насчёт хорошей укомплектованности я бы не сильно мечтал - к примеру, проточный водонагреватель Вам не светит (не, ну можно поставить киловатта на 3 - но будет ли кайф от мытья под такой струйкой?). Не стоит покупать и электрический духовой шкаф (плиту тем более). Никто Вам не разрешит заменить вводной автомат менее чувствительным (на 32, 40, 63 и т.д. Ампера). Выделенной мощности мало, а хочется большего? Если у Вас хватит сил, знакомств и денег - можно попробовать добиться разрешения на 3-х фазный ввод.

0
Эд
Эд
Новичок

Регистрация: 13.04.2006

Москва

Сообщений: 17

26.03.2010 в 09:06:26

ivQ написал : Но вот УЗО лучше заменить на что-то типа 32А 100мА. Вы же в квартире будете ещё УЗО ставить?

Буду.Я прикинул-примерно 5-7 шт

ivQ написал : Не стоит покупать и электрический духовой шкаф (плиту тем более)

Плита не планировалась.

ivQ написал : ну можно поставить киловатта на 3 - но будет ли кайф от мытья под такой струйкой?

Да...Обломчик...

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

26.03.2010 в 09:31:09

Эд написал : Да...Обломчик...

Да все нормально, ставьте накопительный, литров на 100. Мощность - 1,5 квт, в любую розетку включить можно.

0