Здравствуйте. Получены технические условия на подключение частного дома к электросети. Определена точка подключения и в техусловиях указано: выполнить воздушную линию проводом СИП. В моём случае это совсем не вариант. А электросети говорят, что с кабельными линиями они не работают, поэтому только воздушные. Запрещает ли какой нибудь НТД подключение частного жилого дома кабельной линией, к тому же линия будет прокладываться только в границах моего собственного земельного участка?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

24.03.2010 в 13:31:02

Есть такие варианты... Только счётчик в начале кабеля на опоре...

0
alle1976
alle1976
Новичок

Регистрация: 07.09.2009

Ухта

Сообщений: 34

24.03.2010 в 14:02:09

Об этом тоже думал. Но ведь кабель пойдёт от земли к верху опоры, где будет его присоединение к проводам ВЛ. Как же там поставить счётчик? Или СИП воздушной линии можно спустить по опоре вниз и уже на необходимом уровне выполнить установку счётчика с проводом СИП до него и кабелем после?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.03.2010 в 14:15:32

По опоре вниз до узла учёта можно не СИПом, а кабелем с алюм. жилами, а далее вниз в траншею... Тогда в ТУ на подключение и должен фигурировать этот вариант. Только стоит подумать, а удобен ли узел учёта с автоматом вне вашего участка.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

alle1976
alle1976
Новичок

Регистрация: 07.09.2009

Ухта

Сообщений: 34

24.03.2010 в 14:22:32

Нет, опора как раз на углу моего участка, навесить на неё узел учёта возможно. Но в техусловиях электросети ничего не указали про такую возможность.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

24.03.2010 в 16:16:11

Открою страшную тайну: в электросетях отличники - это обычные троечники. Они даже свои НТД не знают. Касательно меня - я тут одного в ходе инспекции моего дома гонял, как мыша, по ПУЭ и ПТЭЭП. Он считал, что назначение повторного заземления нейтрали, да явно с душой сделанного, на ОДНОФАЗНОМ вводе - исключительно для воровства электроэнергии. И счётчик по ГОСТу после 98 года - стопор обратного хода есть (электронный 2хтарифник), и УЗО имеется - а ему всё невдомёк было...

0
alle1976
alle1976
Новичок

Регистрация: 07.09.2009

Ухта

Сообщений: 34

24.03.2010 в 22:20:06

В общем, в результате сегодняшних переговоров с электросетями пришли к решению, что нужный мне вариант возможен, при условии установки узла учёта в рассечке кабельной линии на опоре, с соответствующим оформлением изменений к техническим условиям. Надеюсь, всё получится.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

24.03.2010 в 22:28:42

2Одинец
"ЭТО" достойно для размещения в радел ЮМОР.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

25.03.2010 в 08:36:52

Одинец написал : Только счётчик в начале кабеля на опоре

У нас сейчас в городе скандальчик небольшой, жителей домов (порядка тысячи домов), общий счетчик которых установлен на опоре, перевели на оплату по нормативу, типа граница раздела на опоре быть не могет, на стене дома - пожалуйста, а на опоре нет.

0
alle1976
alle1976
Новичок

Регистрация: 07.09.2009

Ухта

Сообщений: 34

25.03.2010 в 08:48:14

Так у них один счётчик на тысячу домов что-ли?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

25.03.2010 в 09:02:00

Викторыч написал : типа граница раздела на опоре быть не могет, на стене дома - пожалуйста, а на опоре нет.

Чушь какая-то - не могёт... Собрали в кучу границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. А их несовпадение - распространённое явление...