25.03.2010 в 11:52:53
Suever написал : какой нагрузки получится плита в 5 см толщиной,
5см я предлагал на 1м. На 2,2м- 10см. Пост №8...-:) Хотя тут и 7см- за глаза...
25.03.2010 в 13:40:04
Спасибо мужики! Вы меня успокоили, а то я все боюсь недобдеть ;)
25.03.2010 в 19:18:30
chaiv написал : много )
Нормально, на случай, если бетон не очень. А по деньгам - заметно дешевле двутавров. И плиту можно тоньше сделать. Это критично, когда бетон неудобно подавать.
25.03.2010 в 19:40:31
DSP007 написал : постелить на опалубку полиэтиленовую пленку в несколько слоев
Мы обычно толь кидаем, она покрепче. Пока армировку делаешь, схватываешь, плёнка в ремки преврашается.
e-babay написал : Дались вам эти двутавры..
+1
25.03.2010 в 20:16:20
DED написал : Мы обычно толь кидаем, она покрепче.
Во-во. Даже под армированную стяжку пленку плохо класть. Арматурная сетка ее рвет, пока ходишь-заливаешь.
25.03.2010 в 20:19:50
e-babay написал : Даже под армированную стяжку пленку плохо класть. Арматурная сетка ее рвет, пока ходишь-заливаешь. Пожаловаться на это сообщение
Хорошая опалубка,и не надо ни чего более.
25.03.2010 в 20:41:16
Suever написал : Хорошая опалубка,и не надо ни чего более.
Что да, то да. Если человек готов разориться на бакелитовую фанеру - нет проблем.
28.03.2010 в 00:19:07
e-babay написал : Дались вам эти двутавры... Не, ну если халявные, то по 1-му варианту. 10-го двутавра достаточно, между балками - арматурную сетку с ячейкой 100х100, d4 или d5. ИМХО, лучше залить плиту. Например, толщиной 100 мм: рабочая арматура (короткая) d14 с шагом 150 мм, распределительная (длинная) d8 с шагом 200 мм. Расстояние от опалубки до рабочей арматуры - 15 мм. И выдержит это перекрытие все, что вам нужно. Бетон, естественно, надо поприличнее делать.
chaiv написал : балки нафиг, пролет то всего 2.2, залить плиту толщиной 120 мм с армированием ф8 с шагом 150 в коротком направлении и ф8 с шагом 200 в длинном, бетон В20, верхнюю арматурную сетки можно и не делать, так если только противоусадочную....можно просто кладочную сетку накидать
Suever написал : Они впрочем и для 6 метрового пролёта не нужны,при правильном изготовлении армокаркаса.
Михалыч написал : Хотя тут и 7см- за глаза...
Suever написал : Хорошая опалубка,и не надо ни чего более.
Поддерживаю. Двутавры или швелера не нужны вообще.
29.03.2010 в 19:00:53
Двойная арматурная сетка из АIII d10 шаг 200 во всех направлениях.
Крепить вязальной проволокой в шахматном порядке расстояние между сетками 70, защитный слой
сверху и снизу 15 мм.
Поперечная арматура в нижней сетке снизу в верхней сверху.
Толщина бетона 120мм.
Такое перекрытие и слона легко выдержит.:)
14.12.2013 в 15:39:44
Подниму тему, чтобы не плодить новую. В доме над подвалом три плиты ПБ. Но уложили ниже уровня чистового пола. Требуется в ванной (2.2м ширина 4 длина) сделать перекрытие. Расстояние чистового пола до плиты перекрытия 60 см. Подскажите какой пирог пола. Песок, керамзит? Плиты выдержат такой вес?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.