Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

25.03.2010 в 11:52:53

Suever написал : какой нагрузки получится плита в 5 см толщиной,

5см я предлагал на 1м. На 2,2м- 10см. Пост №8...-:) Хотя тут и 7см- за глаза...

0
Аватар пользователя
VadoZ

Местный

Регистрация: 24.03.2010

Николаев

Сообщений: 9

25.03.2010 в 13:40:04

Спасибо мужики! Вы меня успокоили, а то я все боюсь недобдеть ;)

0
Аватар пользователя
e-babay

Местный

Регистрация: 16.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1569

25.03.2010 в 19:18:30

chaiv написал : много )

Нормально, на случай, если бетон не очень. А по деньгам - заметно дешевле двутавров. И плиту можно тоньше сделать. Это критично, когда бетон неудобно подавать.

0
Аватар пользователя
DED

Местный

Регистрация: 22.12.2009

Екатеринбург

Сообщений: 3107

25.03.2010 в 19:40:31

DSP007 написал : постелить на опалубку полиэтиленовую пленку в несколько слоев

Мы обычно толь кидаем, она покрепче. Пока армировку делаешь, схватываешь, плёнка в ремки преврашается.

e-babay написал : Дались вам эти двутавры..

+1

0
Аватар пользователя
e-babay

Местный

Регистрация: 16.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1569

25.03.2010 в 20:16:20

DED написал : Мы обычно толь кидаем, она покрепче.

Во-во. Даже под армированную стяжку пленку плохо класть. Арматурная сетка ее рвет, пока ходишь-заливаешь.

0
Аватар пользователя
Suever

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

25.03.2010 в 20:19:50

e-babay написал : Даже под армированную стяжку пленку плохо класть. Арматурная сетка ее рвет, пока ходишь-заливаешь. Пожаловаться на это сообщение

Хорошая опалубка,и не надо ни чего более.

0
Аватар пользователя
e-babay

Местный

Регистрация: 16.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1569

25.03.2010 в 20:41:16

Suever написал : Хорошая опалубка,и не надо ни чего более.

Что да, то да. Если человек готов разориться на бакелитовую фанеру - нет проблем.

0
Аватар пользователя
игорь3

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

28.03.2010 в 00:19:07

e-babay написал : Дались вам эти двутавры... Не, ну если халявные, то по 1-му варианту. 10-го двутавра достаточно, между балками - арматурную сетку с ячейкой 100х100, d4 или d5. ИМХО, лучше залить плиту. Например, толщиной 100 мм: рабочая арматура (короткая) d14 с шагом 150 мм, распределительная (длинная) d8 с шагом 200 мм. Расстояние от опалубки до рабочей арматуры - 15 мм. И выдержит это перекрытие все, что вам нужно. Бетон, естественно, надо поприличнее делать.

chaiv написал : балки нафиг, пролет то всего 2.2, залить плиту толщиной 120 мм с армированием ф8 с шагом 150 в коротком направлении и ф8 с шагом 200 в длинном, бетон В20, верхнюю арматурную сетки можно и не делать, так если только противоусадочную....можно просто кладочную сетку накидать

Suever написал : Они впрочем и для 6 метрового пролёта не нужны,при правильном изготовлении армокаркаса.

Михалыч написал : Хотя тут и 7см- за глаза...

Suever написал : Хорошая опалубка,и не надо ни чего более.

Поддерживаю. Двутавры или швелера не нужны вообще.

0
Аватар пользователя
Yougan

Местный

Регистрация: 07.01.2010

Иркутск

Сообщений: 55

29.03.2010 в 19:00:53

Двойная арматурная сетка из АIII d10 шаг 200 во всех направлениях.

Крепить вязальной проволокой в шахматном порядке расстояние между сетками 70, защитный слой
сверху и снизу 15 мм.

Поперечная арматура в нижней сетке снизу в верхней сверху.

Толщина бетона 120мм.

Такое перекрытие и слона легко выдержит.:)

0
Вложение
Аватар пользователя
Hank

Местный

Регистрация: 20.07.2011

Белгород

Сообщений: 24

14.12.2013 в 15:39:44

Подниму тему, чтобы не плодить новую. В доме над подвалом три плиты ПБ. Но уложили ниже уровня чистового пола. Требуется в ванной (2.2м ширина 4 длина) сделать перекрытие. Расстояние чистового пола до плиты перекрытия 60 см. Подскажите какой пирог пола. Песок, керамзит? Плиты выдержат такой вес?

0