24.03.2010 в 15:33:40
Vladislav.ru написал : скажите а в чём конкретно заключается сложность?
С него не уйдёшь "гребёнкой". Фирменная существует, но по ряду причин её не приобретали. Был переход ПВ-третьим с гильзами-наконечниками. Легран вообще недолюбливаю - капризный, работаем с АВВ, но там была задача влезть в габарит, пришлось такие брать.
24.03.2010 в 15:37:55
Одинец написал : Легран вообще недолюбливаю - капризный, работаем с АВВ
А в чём капризность проявляется? провода то нормально зажимает? (я кокретно про 1п+н)
24.03.2010 в 15:42:51
Vladislav.ru написал : провода то нормально зажимает? (я кокретно про 1п+н)
Да.
Vladislav.ru написал : А в чём капризность проявляется?
Уже писал. Больше, чем АВВ, подвержен риску повредить клеммы, очень боится запыления кирпичной и цементной крошкой, излишняя чувствительность по время-токовой характеристике.
24.03.2010 в 15:56:25
Одинец написал : Больше, чем АВВ, подвержен риску повредить клеммы, очень боится запыления кирпичной и цементной крошкой, излишняя чувствительность по время-токовой характеристике.
т.е. зажимы всётаки хлюпенькие? резьба срывается? или клемму перекашивает? легранд говорите чувствительный? гемор будет если 16А на розетки поставить? А есть ли в продаже 1п+н АВВ одномодульный?
24.03.2010 в 16:04:40
Зажимы не хлюпенькие. На обычной ширине Легранда подрядчики несколько раз повреждали. Причём всё держалось, но начинал греться и рубиться этот полюс, ккорее от перекоса клеммы начиналось. Причём на АВВ у этих же подрядчиков такого никогда не было. Узкий Легранд крутил я с НАШИМИ электриками - проблем не было.
Vladislav.ru написал : емор будет если 16А на розетки поставить?
Смотря что в розетки включать. Если мощный электроинструмент - может быть. Но они на небольшие запороговые токи кратковременно (17 вместо 16 Ампер в течение секунд 5) слишком чувствительны.
24.03.2010 в 17:31:58
Одинец написал : С него не уйдёшь "гребёнкой".
А как можно с других автоматов уйти гребёнкой?
Одинец написал : они на небольшие запороговые токи кратковременно (17 вместо 16 Ампер в течение секунд 5) слишком чувствительны.
И в чём это выражается?
Vladislav.ru написал : т.е. зажимы всётаки хлюпенькие? резьба срывается? или клемму перекашивает? легранд говорите чувствительный? гемор будет если 16А на розетки поставить?
Ага. Оттого я их и ставлю только для красоты - не дай Бог к ним провода подключить или напряжение подать ...
24.03.2010 в 18:28:29
Обычный автомат по моему мнению, из-за меньшего размера дугогасительной камеры(вроде 10 пластин вместо 13), пропускает больше энергии короткого замыкания в сеть по сравнению с ДХ 6кА. А так мне больше Меллер нравится 1,5мод на 10кА.
24.03.2010 в 18:35:04
Нашел протокол испытаний, 1P+N при ТКЗ 1,5-2,5кА - от 5520 до 7211дж. Простой ДХ 1,6 -2,3кА от 3450 до 4440дж в сеть. Жег по 10 автоматов каждой серии.
24.03.2010 в 22:53:40
Одинец написал : Легран вообще недолюбливаю - капризный, работаем с АВВ, но там была задача влезть в габарит, пришлось такие брать.
так есть же и АВВ 1Р+N.ставил около десятка раз,пока нареканий нет и думаю не будет.
24.03.2010 в 23:52:49
JEKA@ написал : так есть же и АВВ 1Р+N.ставил около десятка раз,пока нареканий нет и думаю не будет.
одномодульные? я что-то таких не найду?... вы где брали?
25.03.2010 в 23:01:40
Vladislav.ru написал : одномодульные?
конечно!на заказ у себя в городе.два раза заказчикам знакомые с италии передавали.уже больше года они точно выпускаются.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.