avmal написал : Загадка природы ...
Ок, посмотрим :)
25.03.2010 в 16:56:25
avmal написал : Загадка природы ...
Ок, посмотрим :)
25.03.2010 в 21:06:15
frominfotek написал : Как раз я и спрашиваю, чтобы еще совместить, чтобы уменьшить количество автомататов!
только совмещением.во первых у вас вводной автомат должен быть 50А,если ввод однофазный.а на плиту автомат обычно 32А ставят.но по полной её редко включают,обычно 1-2 конфорки.тёплый пол у вас 4кВт-под один автомат много, но на ванную положено УЗО 10мА(а у вас всё по 30мА),выведите под него ТП ванной вместе со светом и розеткой,тем более если я правильно понял у вас в ванной и стиралка и бойлер намечается,одним УЗО на 10мА не обойдётесь.две группы розеток на кухне ни к чему,объедините их.вытяжку на кухне объедините со светом,не так много она потребляет.на этот же автомат можно и свет коридора с прихожей,а свет зала со спальней и балконом под другой.под бытовую технику лучше отдельные диффы ставить,или под одно УЗО объединять потребителей кухни,под другое бойлер (кстати какая мощность у бойлеров планируется?).розетки комнат под одно УЗО,и по автомату на комнату.у вас щиток на 39 модулей,думаю можно уложиться без проблем,если посидеть-подумать как следует.
26.03.2010 в 17:50:25
Большое спасибо за советы! Сделал кое-какие совмещения, получилось следующее:
Розетка холодильника (не отключаемая, т.е. отдельно от общего УЗО) дифф. автомат
Общее (противопожарное) УЗО 63А 100 мА желательно типа S Цифровой вольтметр Circutor DM45-V[/B] Цифровой амперметр Circutor DM45-A
УЗО 63А 30мА Свет в прихожей + Свет в кладовке + ТП в прихожей (2,5 м2, 500 Вт) Розетки в прихожей + Розетки в коридоре Бойлер в кладовке
УЗО 63А 30мА Свет в кухне + Свет в коридоре + Вытяжка в кухне + ТП в кухне (7,5 м2; 1,5 кВт) Плита Розетка духовки (3 кВт) Розетки в кухне внутренняя сторона + Розетка СВЧ (850 Вт) Розетки в кухне внешняя сторона Розетка посудомойки
УЗО 63А 30мА Свет в спальне + Свет в коридоре между комнатами Розетки в спальне внутренняя сторона + Розетки в спальне внешняя сторона
УЗО 63А 30мА Свет в ван. + Вытяжка в ванной + ТП в ванной (4 м2, 700 Вт) + Роз. в ванной Розетка стиральной машинки Бойлер в ванной
УЗО 63А 30мА Свет в зале + Свет на балконе Розетки в зале внутренняя сторона Розетки в зале внешняя сторона ТП в зале под ПК (1,5 м2, 300 Вт) + ТП на балконе (не в матах, а кабелем, 66 м, 1 кВт) Розетки на балконе
Усматриваются ли здесь какие-либо грубые нарушения? Существует ли большой риск того, что определенные УЗО будет постоянно выбивать (беспокоюсь в первую очередь за кухню и ванную - там на одно УЗО много чего повешено)? Ну и вообще, какие слабые места Вы видите на этой схеме, от чего лучше воздержаться (ведь пока идет согласование схемы, не поздно все поменять). Буду благодарен за любые замечания!
28.03.2010 в 11:07:36
2frominfotek всё что у вас будет в ванной комнате должно быть под защитой УЗО(дифф) 10мА.подкорректйруите немного схему с учётом нормаивных требований.
28.03.2010 в 11:30:33
4Серый написал : УЗО(дифф) 10мА.подкорректйруите немного схему с учётом нормаивных требований.
По нормативам все как раз как надо - в ПУЭ указано "не более 30 мА". Но для комфорта, конечно, можно было бы поставить и 10 мА. Удар тока (в случае чего) будет намного слабее.
29.03.2010 в 10:40:51
Спасибо за советы! 30мА я выбрал по следующим причинам:
29.03.2010 в 10:47:32
frominfotek написал : 10 мА и 30 мА одинаково неприятно чуствуются человеком
Не скажите :) Совсем неодинаково.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу