Кстати, вот вам мое наблюдение. На розетки российские типа "Валентина" и подобные нельзя давать нагрузку мощнее 1,5 кВт, на турецкие (макел, вико) - мощнее 2,5 кВт. Реально 3,5 кВт (16 Ампер) выдерживают только европейские розетки - ABB, Legrand, Simon, Unica, Merten, Gira, Siemens (настоящий). Это как пример, информация для размышления. Если на розетке написано 16 Ампер, это еще ничего не значит.

1
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

25.03.2010 в 14:55:14

ink_mast написал : Я думаю он хотел общий до распред коробки 4кв. а от него 3 по 2,5 на розетки

Я тоже так хотел, в одной из предыдущих тем, так меня на смех подняли, и правильно. Получается, что провод на 2,5 квадрата защищен автоматом на 25 Ампер, а это перегрузка.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

25.03.2010 в 15:03:23

Chabrez написал : Получается, что провод на 2,5 квадрата защищен автоматом на 25 Ампер

А если у вас в квартире 200 розеток, но вы точно знаете что на 3 розетки пойдет по 2кВт(и не больше), то это вам решать, как себя обезопасить. Но 25А да вообще то нельзя на розетку.

0
Dima_495
Dima_495
Местный

Регистрация: 03.02.2010

Москва

Сообщений: 190

25.03.2010 в 15:04:14

ink_mast написал : А то и меньше. Китай и бренд разные вещи

Ну мы то подразумеваем качественные изделия достойных производителей :)

Chabrez написал : Сообщение от ink_mast Я думаю он хотел общий до распред коробки 4кв. а от него 3 по 2,5 на розетки

Я тоже так хотел, в одной из предыдущих тем, так меня на смех подняли, и правильно. Получается, что провод на 2,5 квадрата защищен автоматом на 25 Ампер, а это перегрузка.

Можно распределительную коробку совместить с квартирным счетчиком, блин, щитком :) и установить 25A, как общий автомат и 16А на каждую розетку...

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

25.03.2010 в 15:06:27

ink_mast написал : вы точно знаете что на 3 розетки пойдет по 2кВт(и не больше),

И на старуху бывает проруха. Как там в "Бойцовском клубе" - "На протяженном участке времени наши шансы выжить стремятся к нулю" :) Так же и с розетками.

0
Dronn
Dronn
Новичок

Регистрация: 29.09.2009

Москва

Сообщений: 91

25.03.2010 в 15:13:38

ink_mast написал : А вы точно будете одновременно использовать обе нагрузки? Если не секрет то что это за потребители? Я думаю он хотел общий до распред коробки 4кв. а от него 3 по 2,5 на розетки

Обстановка такая в щитовой стоит счетчик, входной автомат 25А, потом автомат на 16А свет и 25А розетки. Почему так не знаю, делал местный электрик. Данная конструкция в дачном доме. щиток маленький и добавить можно только один автомат. Думаю вместо авт 25А поставить диф на 25А. далее до распред коробки кабель для розеток 4кв. Далее на кухню решил протянуть три кабеля 2.5, один на двойную розетку (холодильник+маломощный прибор), оставшиеся два на две отдельные розетки. Подключать предется плитку с двумя комфорками 2кВт + чайник 2кВт или обогреватель 2кВт

0
Вложение
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

25.03.2010 в 15:22:04

Dronn написал : Подключать предется плитку с двумя комфорками 2кВт + чайник 2кВт или обогреватель 2кВт

Картина ясная :) Дачный домик - значит поверхности пожароопасные? Если да - проложите кабель по листовой жести, распаечные коробки сделайте металлические (это не указания, только советы), все соединения в коробках, розетках и выключателях - тщательно и надежно. Периодически проверяйте содержимое коробок на нагрев и искрение, трогайте розетки (не нагрелись ли?), провода тоже можно щупать. Тогда, почти наверняка, проблем не будет. Если поверхности негорючие, все проще, можно вздохнуть спокойно (только соединения все равно нужно делать на совесть).

Но я бы поменял щиток :)

0
Dronn
Dronn
Новичок

Регистрация: 29.09.2009

Москва

Сообщений: 91

25.03.2010 в 15:41:34

Chabrez написал : Если да - проложите кабель по листовой жести, распаечные коробки сделайте металлические (это не указания, только советы), все соединения в коробках, розетках и выключателях - тщательно и надежно.

Кабель проложен в пластиковом коробе 40х16, распаячные коробки тоже пластик (соединения будут скрутка+пайка)

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

25.03.2010 в 15:48:05

А снизу, пластиковый щиточек дополнительный не хотите повесить? И в него засунуть автоматы на 16 ампер - сколько нужно. И УЗО (или диф)?

Нет, можно оставить все как есть, и кабель на 4 квадрата проложить и на 2,5 разветвить. У многих такая проводка, что непонятно, как они еще живы, у вас по сравнению с ними благодать. Но все же пластик прогорает. Очень уж вредная это штука, электричество. Тихо-тихо, а через года три кээээ-к!

0
Dronn
Dronn
Новичок

Регистрация: 29.09.2009

Москва

Сообщений: 91

25.03.2010 в 16:01:39

Chabrez написал : А снизу, пластиковый щиточек дополнительный не хотите повесить?

Задумался над этим вариантом.
Какой лучше шиток повесить? (я так понимаю он называется бокс навесной) что обозначают цифры
IP30, IP40, IP55

0
Вложение
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

25.03.2010 в 16:05:41

Да, правильно, бокс. IP - это степень защиты. Например, во влажных помещениях ставят IP 55. Щиток можно в общем любой (хоть турецкий), главное - сделайте под него негорючую подложку.

На картинке - бокс ABB серии Luca. Достойный вариант. Но подложку все равно надо. Помню, как мне приносили фирменный бокс ABB прогоревший насквозь :)