25.03.2010 в 16:32:08
Dima_495 написал : Ну мы то подразумеваем качественные изделия достойных производителей
Если бы они еще были так доступны, как по цене так и по наличию.
Chabrez написал : И на старуху бывает проруха.
Вот поэтому нельзя полагаться только на защитную автоматику. Меру тоже надо знать.
Dronn написал : Обстановка такая в щитовой стоит счетчик, входной автомат 25А, потом автомат на 16А свет и 25А розетки. Почему так не знаю, делал местный электрик. Данная конструкция в дачном доме. щиток маленький и добавить можно только один автомат. Думаю вместо авт 25А поставить диф на 25А. далее до распред коробки кабель для розеток 4кв. Далее на кухню решил протянуть три кабеля 2.5, один на двойную розетку (холодильник+маломощный прибор), оставшиеся два на две отдельные розетки.Подключать предется плитку с двумя комфорками 2кВт + чайник 2кВт или обогреватель 2кВт
А свет у вас каким кабелем проложен, может на АВ 16 просто подключить еще нагрузку(например холодильник)? Тогда на второй АВ 16 меньше нагрузка пойдет(к тому же можно использовать не одновременно). И все чинно и благородно. Я то так понял у вас проблема в отсутствии места в щите, а не в прокладке кабеля.
25.03.2010 в 16:34:42
Dronn написал : Задумался над этим вариантом.
А ну тогда наверно проблема решена.
25.03.2010 в 16:43:32
вот присмотрел бокс подешевле
Количество модулей: 9.
Степень защиты: IP 40.
Цвет: белый.
Прозрачная дверь.
Комплектация: DIN-рейка, шина «земля-ноль».
Габаритные размеры (A×B×H): 155×216×90 мм.
Изготовитель: «Рувинил», г. Москва.
Номер по прайс-листу: Е0314
Вот только возникло куча вопросов. 1 Имеет ли значение последовательность автоматов (УЗО-авт25А-16А-16А-16А-10А) или можно и так (УЗО-авт25А-10А-16А-16А-16А) 2 В целях экономии решил поставить одно узо (а не диф) на все автоматы. Вопрос Слышал что узо надо ставить на порядок выше максимального автомата т.е мне надо ставить 40А? 3Какое сечение использовать??? от входного автомата к УЗО 4Как соединить УЗО с последующими автоматами?
25.03.2010 в 16:47:10
ink_mast написал : А свет у вас каким кабелем проложен
Насколько я знаю вся проводка 2.5кв. свет запитан автоматом 16А, а розетки 25А
25.03.2010 в 16:52:01
Dronn написал : Вот только возникло куча вопросов. 1 Имеет ли значение последовательность автоматов (УЗО-авт25А-16А-16А-16А-10А) или можно и так (УЗО-авт25А-10А-16А-16А-16А) 2 В целях экономии решил поставить одно узо (а не диф) на все автоматы. Вопрос Слышал что узо надо ставить на порядок выше максимального автомата т.е мне надо ставить 40А? 3Какое сечение использовать??? от входного автомата к УЗО 4Как соединить УЗО с последующими автоматами?
1) Все равно. 2) Если хороший автомат, то запаса не надо, но если возьмете с запасом будет только плюс. 3) Четыре квадрата достаточно. 4) Как вводной автомат - ноль и фаза пропускается через УЗО, потом ноль идет на шину, а фаза на автоматы.
25.03.2010 в 16:59:41
Chabrez написал : 4) Как вводной автомат - ноль и фаза пропускается через УЗО, потом ноль идет на шину, а фаза на автоматы.
Ясно.
???? УЗО соединять с автоматами по принципу каскада??? сечением 4 кв???
25.03.2010 в 17:03:48
Я, к сожалению, не совсем понимаю что значит по принципу каскада, скажу иначе - ноль и фаза кабеля проходят сквозь УЗО и далее фаза подается на автоматы, а ноль разводится по линиям через шину. разводку в щите в вашем случае нужно делать проводом не тоньше 4 квадрат.
25.03.2010 в 17:08:37
Это я понял. Меня интересует как соединить все автоматы. Т.е фаза вышла с УЗО я ее в авт 25А а дальше??? Беру кусок кабеля 4кв один конец в 25А а другой в 16А и так далее????? Или проще гребенку купить? Что надежнее? Подскажите с какой характеристикой покупать автомат на 16А (A,B,C,D???)
Вот присмотрел, что скажите???? Автоматические выключатели S201 STOS201 однополюсные, характеристика «C» («АВВ») Уставка расцепителей: электромагнитного — 5,0—10,0 Iн; теплового — 1,13—1,45 Iн, где Iн – номинальный ток. Номинальное напряжение: 230/400 В, 50 Гц. Отключающая способность: 6,0 кА. Крепление: на DIN-рейку. Изготовитель: «АВВ».
Или лучше вот такой?
Автоматические выключатели однополюсные S231R (характеристика «С»)
Уставка расцепителей:
электромагнитного – 5-10 Iн;
теплового – 1,13-1,45 Iн,
где Iн номинальный ток.
Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц.
Отключающая способность: 4,5 кА.
Крепление: на DIN-рейку.
Изготовитель: «АВВ», Россия – Италия.
25.03.2010 в 17:40:10
Автоматы хорошие (если не подделка :)). Характеристика - что надо. Как соединять - гребенкой или кусочками жесткого провода - без разницы. С гребенкой получится опрятнее и просторней в боксе. Если кусочками будете соединять, то с УЗО жесткий провод (фаза) четыре квадрата идет на первый автомат, с первого - на второй и так до последнего. Предпочитаю серию 201. Российским автоматам как-то не очень доверяю.
25.03.2010 в 17:48:22
вот нашел еще один вариант автоматов думаю оно то что надо
Автоматические выключатели однополюсные серии S261, 6,0 кА, на Din-рейку, STOS261 («ABB») Уставка расцепителей: электромагнитного – 5,0—10,0 Iн; теплового – 1,13—1,45 Iн, где Iн - номинальный ток. Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц. Предельная коммутац. способность: 6,0 кА. Характеристика отключения: С. Крепление: на DIN-рейку. Изготовитель: «АВВ». да и цена в 120 руб вроде нормально )))
25.03.2010 в 18:14:39
какое узо выбрать????
А2022. Устройство защитного отключения DX 08910 (тип АС) 40А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)
А2035. Устройство защитного отключения LR 602137 (тип АС) 40А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)
В чем различия DX и LR????
или
К6402. Устройство защитного откл. F202 AC-40/0,03 (тип АС) 40A-30мА 230/400В 2Р LC2CSF202001R1400 (АВВ)
Дайте совет по такому вопросу. Вся проводка на даче сделана кабелем ПУНП 2х2.5 (проводка открытая, в пластиковых коробах) Читал что данный кабель запретили в использовании, какой кабель посоветуете???? Что бы был не дорогой и надежный????
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу