25.03.2010 в 16:25:46

Кто-нибудь знает, как подключить э/счетчик СА4У-И672М к трехфазной сети через два ТТ, соединенные в неполную звезду?

0
Tailgunner
Tailgunner
Новичок

Регистрация: 02.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 100

25.03.2010 в 18:49:56

ghb,fv,fc написал : через два ТТ, соединенные в неполную звезду?

Это как? Вы релейную схему защиты выдумываете? Или же речь идет о непосредственном включении по цепям напряжения и использование трансформаторов тока в фазах А и С? Гуглить не пробовали?:) Вот кучка схем по этому счетчику http://www.laborant.ru/eltech/13/0/0/40-00.htm Предположу, что требуемая под номером 10 http://www.laborant.ru/eltech/13/_pdf/z846-10.pdf

0
ghb,fv,fc
ghb,fv,fc
Новичок

Регистрация: 25.03.2010

Сообщений: 5

26.03.2010 в 01:59:20

Это непосредственное включение. Только схема, которую вы предложили, для СР4У, а мне надо для СА4У-И672М.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.03.2010 в 02:31:02

ghb,fv,fc написал : СР4У, а мне надо для СА4У-И672М.

Без разницы. Это:

Tailgunner написал : о непосредственном включении по цепям напряжения и использование трансформаторов тока в фазах А и С?

2ghb,fv,fc Разрешите полюбопытствовать. Почему ТТ всего два? Добавлено. Внимание :при подключении по схеме 10, на катушках напряжения будет линейное напряжение, а не фазное.

0
Tailgunner
Tailgunner
Новичок

Регистрация: 02.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 100

26.03.2010 в 08:11:59

Кстати, неплохо было бы уточнить - надо трехпроводное или четырехпроводное подключение? Сеть какая: А,В,С,N или А, С и фаза В заземлена?

0
Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

26.03.2010 в 08:28:54

ПPOPAБ написал : Почему ТТ всего два?

Сбыт хотите наколоть?

0
Tailgunner
Tailgunner
Новичок

Регистрация: 02.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 100

26.03.2010 в 08:38:51

Профан2 написал : Сбыт хотите наколоть?

При чем здесь сбыт наколоть? Применение трансформатора тока в фазе В необязательно, если сеть с заземленной фазой В (это самая распространенная схема на подстанциях, ГЭСах и т.п энергетических объектах) Ток в фазе В в этом случае будет являться векторной суммой (или разностью, не помню точно :) ) токов фаз А и С

0
Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

26.03.2010 в 11:00:25

С ГЭСами не знаком, а на подстанциях не встречал. Странно , что такой вопрос задаётся на форуме

0
Tailgunner
Tailgunner
Новичок

Регистрация: 02.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 100

26.03.2010 в 11:11:40

Ну видимо в советское время в каких-то регионах экономили на проводах и делали схемы с заземленной фазой В, у нас по крайней мере везде так сделано Сейчас при замене счетчиков или ТТ стараются переделывать на включение по трем ТТ

0
ghb,fv,fc
ghb,fv,fc
Новичок

Регистрация: 25.03.2010

Сообщений: 5

26.03.2010 в 11:12:05

Сеть A, B, C, N.

0
ghb,fv,fc
ghb,fv,fc
Новичок

Регистрация: 25.03.2010

Сообщений: 5

26.03.2010 в 11:14:33

А два ТТ, схема так собранаю. Третий поставить места нет.