26.03.2010 в 16:03:12
Специальные гильзы ГАМ я в Питере не нашел, везде предлагают ГМЛ или алюминиевые. Вопрос такой - возможно ли использовать для соединения ГМЛ? Нужно соединить 3х2,5 люминевых проводов и 2х2,5 медных. Ток будет до 30А. Да, обслуживаемые варианты не подходят, соединение будет труднодоступно.
26.03.2010 в 17:00:36
watt написал : Можно ли использовать ГМЛ для соединения Cu c Al?
Нет. Если только сделать скрутку алюминия отдельно, медь отдельно, а потом их в "орех" подходящего типоразмера.
26.03.2010 в 17:04:21
а орех - он же подтяжки требует?
26.03.2010 в 21:22:25
Можно просто электроконтактную смазку применить и засунуть куда угодно, основное цена вопроса.
26.03.2010 в 21:51:00
watt написал : а орех - он же подтяжки требует?
"Орех" не требует - там гроверы стоят, а текучесть меди с алюминием не сравнишь.
26.03.2010 в 22:22:38
avmal написал : "Орех" не требует - там гроверы стоят,
Дело даже не столько в гроверах (немало "орехов" и без них), сколько в упругости стальных пластин.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.04.2010 в 17:22:04
watt написал : Нужно соединить 3х2,5 люминевых проводов и 2х2,5 медных. Ток будет до 30А. Да, обслуживаемые варианты не подходят, соединение будет труднодоступно.
Сварка. Кстати 30А для алюминия 2,5 - многовато.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.