Аватар пользователя
KIRIZX

Местный

Регистрация: 10.04.2009

Волгоград

Сообщений: 24

29.03.2010 в 13:59:33

#1735022

Приветствую! Нужно подключить сварочник через обычную, одноместную, однофазную розетку.. Ток сварочника до 25А...Мне предложили сделать это через розетку на 25А, а я хотел через стандартную на 16А, с питающим кабелем на 4мм2.. Как лучше?

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

29.03.2010 в 14:03:38

#1735028

Через розетку на 25 ампер, с питающим кабелем 4 квадрата и защитным автоматом 25А. И не вынимать и не втыкать вилку под нагрузкой :)

0
Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

29.03.2010 в 14:10:39

#1735044

Смотря какой сварочник. Одно дело инвертор и совсем другое дело трансформатор.

0
Аватар пользователя
KIRIZX

Местный

Регистрация: 10.04.2009

Волгоград

Сообщений: 24

29.03.2010 в 14:34:30

#1735099

Трансформатор

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

29.03.2010 в 14:54:05

#1735138

KIRIZX написал : Трансформатор

тады

KIRIZX написал : это через розетку на 25А

а то потом будет как в соседней теме с ЗУ на 2кВт ...

0
Аватар пользователя
PikAlov

Местный

Регистрация: 10.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 205

29.03.2010 в 20:46:11

#1735907

А у меня инвертор САИ-200.Потребляемая мощьность 4,4 кВт.Пока варил с обычной розетки.Но скоро тепло и много работы во дворе будет.Хочу сразу на выходе из эл.счётчика поставить отдельный автомат,уже купил,на 40А.И уже с этого автомата пустить отдельный кабель до гаража,чтоб сварочник подключать.У меня вопрос какой кабель приобрести чтоб с запасом немного было.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

29.03.2010 в 22:36:02

#1736178

PikAlov написал : инвертор САИ-200.Потребляемая мощьность 4,4 кВт

так у вас ток максимум (грубо) = 20А.

PikAlov написал : уже купил,на 40А

сколько??? вам тут С25 нужен.

0
Аватар пользователя
v5v8

Местный

Регистрация: 23.12.2009

Славянск

Сообщений: 861

30.03.2010 в 00:10:55

#1736433

PikAlov написал : А у меня инвертор САИ-200.Потребляемая мощьность 4,4 кВт

На счет киловат на 200а выдающих производитель явно пошутил(Поищи ответ сдесь: Обсуждаем сварочные ИНВЕРТОРЫ. - в разделе СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Город мастеров.)На счет проводов, найду ссылку,сам потом посчитаеш.:)

0
Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

30.03.2010 в 08:56:48

#1736760

KIRIZX написал : Трансформатор

Нудным голосом:"Смотря какой трансформатор..." ;)

0
Аватар пользователя
PikAlov

Местный

Регистрация: 10.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 205

30.03.2010 в 13:02:13

#1737191

аматор1 написал : вам тут С25 нужен.

А что С40 которого я взял хуже чем С25,в чём дело?

0
Аватар пользователя
PikAlov

Местный

Регистрация: 10.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 205

30.03.2010 в 13:05:33

#1737199

v5v8 написал : сам потом посчитаеш

Добрый день!Жду,жду ссылку,и ещёб знать что там считать.Кстати до гаража от счётчика не более 20 метров.

0
Аватар пользователя
v5v8

Местный

Регистрация: 23.12.2009

Славянск

Сообщений: 861

30.03.2010 в 22:37:20

#1738562

PikAlov написал : Добрый день!Жду,жду ссылку,и ещёб знать что там считать.Кстати до гаража от счётчика не более 20 метров.

Пиветствую!Нашел http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38Там всё расписано,только подставляй свои даные(мощность в ватах) Если будут вопросы пиши в личку.:o

0
Аватар пользователя
v5v8

Местный

Регистрация: 23.12.2009

Славянск

Сообщений: 861

30.03.2010 в 22:52:09

#1738604

PikAlov написал : А что С40 которого я взял хуже чем С25,в чём дело?

Если резать 4й то пойдёт,а так по жизни для с/х и 25 хватило бы.;)

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28282

30.03.2010 в 22:54:51

#1738614

KIRIZX написал : Приветствую! Нужно подключить сварочник через обычную, одноместную, однофазную розетку.. Ток сварочника до 25А...

Чем вызвана такая необходимость?

KIRIZX написал : .Мне предложили сделать это через розетку на 25А,

Правильно предложили.

KIRIZX написал : а я хотел через стандартную на 16А,

PikAlov написал : .Хочу сразу на выходе из эл.счётчика поставить отдельный автомат,уже купил,на 40А.И уже с этого автомата пустить отдельный кабель до гаража,

Какие то странные у Вас желания... Автомат на 40А а розетка на 16А...

PikAlov написал : А что С40 которого я взял хуже чем С25,в чём дело?

То что автомат не отключится при токе втрое превышающем возможности розетки вас не смущает?

0
Аватар пользователя
v5v8

Местный

Регистрация: 23.12.2009

Славянск

Сообщений: 861

30.03.2010 в 23:25:58

#1738752

Alex___dr написал : То что автомат не отключится при токе втрое превышающем возможности розетки вас не смущает?

Лично меня это не смущает. Автомат будет защищать от К.З. А остальное проблема самой розетки(сколько ей жить). 25 лет включаю сварку в обычные розетки в квартире,гараже,даче и без проблем, за исключением пластмасовых китайских.А если на автомате будет висеть три розетки 16а то надо кричать что автомат слабоват?

0
Аватар пользователя
PikAlov

Местный

Регистрация: 10.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 205

31.03.2010 в 06:53:22

#1739193

2v5v8 Спасибо.Вечерком гляну,щас некогда труба зовёт.

0
Аватар пользователя
PikAlov

Местный

Регистрация: 10.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 205

31.03.2010 в 07:03:05

#1739196

2v5v8 Короче чё ждать прям щас глянул,всё понятно уже посчитал все варианты.Спасибо.:a

0
Аватар пользователя
v5v8

Местный

Регистрация: 23.12.2009

Славянск

Сообщений: 861

31.03.2010 в 21:22:14

#1740438

PikAlov написал : некогда труба зовёт.

Пока молодой -пользуйся.Я рад что нет вопросов,может и кому то еще поможет.

0
Аватар пользователя
v5v8

Местный

Регистрация: 23.12.2009

Славянск

Сообщений: 861

01.04.2010 в 21:10:44

#1742203

PikAlov написал : А у меня инвертор САИ-200.Потребляемая мощьность 4,4 кВт.

Этот инвертор тоже выдаёт 200А и мощность у него указана реальная http://paton.in.ua/ru_c01_ievertori_invertor_paton_vdi-200m_tig_dc.htmlУ меня ИИСТ140 И потребляет http://www.istok.kherson.ua/products.shtm?iist140_th

0
Аватар пользователя
Gabla

Местный

Регистрация: 09.10.2008

Киев

Сообщений: 196

02.04.2010 в 11:23:27

#1743066

Доборое время суток, форумчане! У меня в наличии обыкновенны магазинный сварочник однофазный(трансформатор) Проблема следующая в сети не всегда (в основном) 220В и как понимаети сварочный работы уже не сделать, разве что ночью - 230В-240В. Что посоветуете сделать?...

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

02.04.2010 в 11:32:40

#1743080

Gabla написал : Что посоветуете сделать?...

Стабилизатор... Больше ничего в голову не приходит. А почему

Gabla написал : сварочный работы уже не сделать

Это же трансформатор - ну чуть пониже будет напряжение, дуга-то все равно получится.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28282

02.04.2010 в 15:36:21

#1743463

Gabla написал : Доборое время суток, форумчане! У меня в наличии обыкновенны магазинный сварочник однофазный(трансформатор) Проблема следующая в сети не всегда (в основном) 220В и как понимаети сварочный работы уже не сделать, разве что ночью - 230В-240В.

Напряжение днём под нагрузкой просаживается?

0
Аватар пользователя
PikAlov

Местный

Регистрация: 10.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 205

02.04.2010 в 21:07:34

#1743940

Alex___dr написал : Какие то странные у Вас желания... Автомат на 40А а розетка на 16А...

KIRIZX и я PikAlov разные люди.Я про 16 А розетку нигде не упоминал.Или розеток более чем на 16А не бывает?

0
Аватар пользователя
PikAlov

Местный

Регистрация: 10.02.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 205

02.04.2010 в 21:11:18

#1743950

v5v8 написал : Этот инвертор тоже выдаёт 200А и мощность у него указана реальная

Прям за своего стыдно стало.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28282

02.04.2010 в 22:17:50

#1744104

PikAlov написал : KIRIZX и я PikAlov разные люди.

Извините...

PikAlov написал : Или розеток более чем на 16А не бывает?

Бывают.

0
Аватар пользователя
v5v8

Местный

Регистрация: 23.12.2009

Славянск

Сообщений: 861

02.04.2010 в 22:53:46

#1744182

PikAlov написал : Прям за своего стыдно стало.

Главное чтоб тебе нравился. Это у производителей такой маркетинговый прикол,а это надо учитывать при эксплуатацие.

0
Аватар пользователя
khita

Местный

Регистрация: 24.03.2009

Киев

Сообщений: 147

08.05.2010 в 12:14:33

#1803743

Gabla написал : сети не всегда (в основном) 220В

Не обязательно ночью, тем более, что в первой половине ночи нпряжение тоже не выше 200. У нас вечером и до 150 опускается иногда зимой :( Надо просто выбрать время, когда более-менее нормальное напряжение. У меня это в первой половине дня (Новаторів и "Поле чудес"), или переделать трансформатор. (Первичную обмотку на более низкое напряжение).

0
Аватар пользователя
v5v8

Местный

Регистрация: 23.12.2009

Славянск

Сообщений: 861

08.05.2010 в 22:03:38

#1804198

2khita Хотите совсем совсем соседей опустить? Спасёт только инвертор способный работать на низких сетях. ИМХО.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

08.05.2010 в 22:14:54

#1804217

v5v8 написал : Хотите совсем совсем соседей опустить? Спасёт только инвертор способный работать на низких сетях. ИМХО.

:swoon И каким Електродом, любезный?

0
Аватар пользователя
v5v8

Местный

Регистрация: 23.12.2009

Славянск

Сообщений: 861

09.05.2010 в 13:13:56

#1804849

haramamburu написал : И каким Електродом, любезный