доброе время суток Нужно квалифицированная помощь спецов,суть вопроса: делаю ремонт,необходимо выполнить перенос розетки на высоту 2,7м ,штукатурки нет,гипсокартон только вверху,дом 112 серия,5-этаж ,иду по наименьшому сопротивлению-штроба. Вопрос правильное будет решение в части электрики. С уважением Заранее благодарен

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

30.03.2010 в 09:45:38

А на месте старой сделайте обслуживаемую распаечную коробку с крышечкой, чтобы нарощенные провода соединять и обслуживать.

0
Аватар пользователя
romanu4

Местный

Регистрация: 13.11.2009

Киев

Сообщений: 70

30.03.2010 в 11:00:04

Можно и не делать распаечную коробку, а просто оставить на месте старый подрозетник в котором будут соединены старые и новые концы, закрыть его куском гипсокартона или пенополистерола и окуратненько зашпаклевать.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.03.2010 в 11:26:17

romanu4 написал : закрыть его куском гипсокартона или пенополистерола и окуратненько зашпаклевать.

А пенополистирол в целях пожарной безопасности?

0
Аватар пользователя
romanu4

Местный

Регистрация: 13.11.2009

Киев

Сообщений: 70

30.03.2010 в 11:33:12

В целях пожарной безопасности нужно делать нормальные соединения и хорошую их изоляцию. В противном случае даже не горючая (со слов китайских производителей:) распред. коробка не поможет. Можно конечно поставить и алюминиевую распред коробку с IP67, но ведь мы всегда ищем более легкий путь.

0
Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

30.03.2010 в 12:17:25

romanu4 написал : В противном случае даже не горючая (со слов китайских производителей распред. коробка не поможет

с пенопластом точно :)
у каждого материала есть свои конкретные случаи применения (посмотрите тему о запрете пенопласта на общем). Так вот заталкивать его в подразетники - точно не его назначение :)

0
Аватар пользователя
pinkslon10

Местный

Регистрация: 28.05.2009

Сургут

Сообщений: 8

30.03.2010 в 12:25:34

значит,в принципе я двигаюь в правильном направлении ,чем заделать это дело технике Спасибо всем кто откликнулся

0
Аватар пользователя
romanu4

Местный

Регистрация: 13.11.2009

Киев

Сообщений: 70

30.03.2010 в 12:29:16

Я не говорю о заталкивании пенопласта в подрозетник (это не наши методы:)). Я говорю сделать аля крышечку из пенополистерола (20 мм) и аккуратненько закрыть старый подрозетник заподлецо со стеной.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

30.03.2010 в 12:53:49

А это всё зависит от того, какие провода с какими соединяются, какое соединение... Но от этого закрытия оно распаечной коробкой обзываться не перестанет ^_^ ))

Только обслуживаться должно. И точка.

0
Аватар пользователя
romanu4

Местный

Регистрация: 13.11.2009

Киев

Сообщений: 70

30.03.2010 в 13:12:56

Добре S CS! Погоджуюсь з тобою! Але це ми віддамо на власний розсуд хазяїна! Эт я так немного на ридний мови :). То что оно должно обслуживаться это не вопрос вообще.

Тебе лично желаю поскорее вернуться в строй электромонтажников. ВЫЗДОРАВЛИВАЙ!!!.