avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.03.2010 в 09:55:39

igor1 написал : Наличие или отсутствие этой лампы на этот эффект не повлияет: все равно в розетке может быть повышенное напряжение при обрыве стоякового ноля.

Судя по всему, ваши стояки сделаны тем же алюминием 2,5, что и освещение, коли рвутся с одинаковой вероятностью.

0
Kashalot
Kashalot
Новичок

Регистрация: 19.01.2010

Екатеринбург

Сообщений: 27

31.03.2010 в 20:56:49

avmal написал : Есть аргумент и похуже. Если в тамбуре лампочка подключена к другой фазе...

Сходил померил. При ВЫКЛлюченном выключателе лампочки:

  • Патрон лампы > фаза на моем вводе - 4 В;
  • Патрон лампы > ноль на моем вводе - 122 В;
  • Патрон лампы > фаза на вводе соседа - 219 В.

При ВКЛюченном выключателе лампочки:

  • Патрон лампы > фаза на моем вводе - 221 В;
  • Патрон лампы > ноль на моем вводе - 0 В;
  • Патрон лампы > фаза на вводе соседа - 378 В.

К третьей фазе не подобрался, отвод от стояка заизолирован и в нашем тамбуре незадействован, а лезть вскрывать не мое дело. Еще не сообразил выключить свой автомат, и во время измерений в квартире был включен свет.

Если я верно рассуждаю, то лампочка кормится с той же фазы, что и мой ввод. Хотя голова уже не варит.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.03.2010 в 21:17:14

Kashalot написал :

  • Патрон лампы > фаза на моем вводе - 4 В;
  • Патрон лампы > ноль на моем вводе - 122 В;
  • Патрон лампы > фаза на вводе соседа - 219 В.

Вы не забыли, что у патрона две клеммы? Надо было просто замерить между фазой на лампе и своей фазой.

0
Kashalot
Kashalot
Новичок

Регистрация: 19.01.2010

Екатеринбург

Сообщений: 27

31.03.2010 в 21:19:49

avmal написал : Вы не забыли, что у патрона две клеммы?

Измерял относительно центральной, на ней пробник показывал наличие фазы. Т.е получается 4 В в состоянии лампа выкл. и 221 В при включенной лампе.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.03.2010 в 21:30:07

Kashalot написал : При ВКЛюченном выключателе лампочки:

  • Патрон лампы > фаза на моем вводе - 221 В;
  • Патрон лампы > ноль на моем вводе - 0 В;

Судя по этим измерениям, в патроне вы за ноль держались, а в предыдущих замерах замеряли больше наводки, чем напряжение.

0
Kashalot
Kashalot
Новичок

Регистрация: 19.01.2010

Екатеринбург

Сообщений: 27

06.04.2010 в 11:41:02

Ну вот и все. Дождался электрика из ЖЭУ.
Бросили в кабель-канале проводок ноля от лампочки до щитка. Электрик сперва пытался подключить ноль на нулевой клеммник щитка (вводные автоматы двухполюсные:), затем под болты шины PE... Эх. Ну да с третьей попытки нашел таки ноль стояка и прикрутился к нему. Еще раз спасибо, форумчане, за советы.

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

06.04.2010 в 11:54:01

Kashalot написал : Ну да с третьей попытки нашел таки ноль стояка и прикрутился к нему.

Зато у них есть диплом и допуск. Хранители наши :mad:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.