Купил УЗМ-51.
Прошу подсказать, правильно ли я планирую замену автоматов в квартирном щитке.
Дополнительно есть второй - общественный щиток (у лифта и доступа к нему нет) там стоит автомат на 100А и УЗО на 63А.
Буду признателен за любые комментарии.
Спасибо.
Выкладываю фотографию электрощита у лифта. (ошибся, думал там автомат на 100А)
Чуть позже выложу фотки полупеределанного квартирного щитка (убрал три автомата на 16А и поставил на их место УЗМ + фазную шину сделал гребенкой).
В выходные не смог найти ни в одном магазине кабеля огромным сечением для соединения фазы от низа вводного автомата до верха УЗМ (максимум продают 2.5 мм2).
to sergey_sav- Может всё же дифавтомат, а не УЗО? И не автомат на 100А, а ВН?
ВН это Выключатели нагрузки?
to 4Серый- ещё замените хотя бы 25-ти амперные автоматы на 16А.
К каждой кухонной группе розеток (всего три группы и три кабеля от щитка) идет медный кабель NYM 3х2,5 и Автомат на 25А (смотрел по этой таблице: http://electro.narod.ru/tables/current.htm).
Из мощного оборудования к данным розеткам подключены: чайник, пароварка, микроволновка.
Суммарную мощность не считал, но думаю, 16А для кухонной бытовой техники маловато будет.