04.04.2010 в 22:32:29
Вот посидел покумекал и придумал вот такую схему. Надеюсь что такая схема зещитит не только проводку. Почитал про ВАГО, даже и не знаю, наверное лучше будет скрутка плюс пропайка (паяльник в наличии 100Вт имеется) ну а СИЗ поверх что бы душа была спокойна Подскажите в какой программе рисуете схемы???? А то что-то не очень удобно рисовать в WORD, Paint, Фотошоп. (((
04.04.2010 в 22:41:46
Dronn написал : не понял зачем еще один кабель??? Я думаю что лучше всё это отключить и соединить ВАГО или сделать скрутки и накрутить СИЗ или вместо сиз пропаять
greg111 написал : зачем? улучшить качество соединений? при таком положении как минимум сделать скрутку ТУГУЮ и на неё надеть более мощный клеммник и затянуть двумя винтами.
если я правильно понял, то идет к коробке кабель сечением 2.5, а потом разветвляется на 2.5 и на 1.5. А защищается на данном этапе это дело автоматом 16А или 25А ! Для защиты кабеля 1.5мм нужен автомат 10А. Если протащить от щита дополнительный кабель 1.5мм, то на розетки будет идти 2.5 (автомат 16А), а на свет 1.5А (автомат 10, а достаточно и 6А)...
ps перечитал внимательно первый пост, там речь про разные коробки!!!!!! сорри, ступил :o :D
тогда номиналы автоматов поставить нормальные... ну и если умеете паять, то пайка грамотное решение !
04.04.2010 в 23:00:26
Решил добавить УЗО. Дело в том что сейчас с автомата на 25А выходит кабель сечением 2.5кв и идет в коробку там разветвляется на такой же кабель 2.5кв, на разетки и на следующую коробку и так далее. С автомата на 16А идет кабель 1.5кв в другую коробку (в первом посте две разные коробки) там он разветвляется на свет и на кабель 1.5 кв.
Хочу всё немного изменить по мере возможности и сделать так как на схеме. Прошу посмотреть и прокоментировать
04.04.2010 в 23:28:00
номинал УЗО по току увеличить надо бы как минимум до 40А... и учтите, что нуль после узо отдельный от общей группы... на схеме это не отражено...
04.04.2010 в 23:30:08
Dronn написал : Подскажите в какой программе рисуете схемы?
Одна из самых простых и удобных прог для рисования схем sPlan.
Офсайт тут
04.04.2010 в 23:49:30
Dronn написал : 1 Допускается ли такое соединение?
Угу.
Dronn написал : 2 Как исправить?
Подтянуть винты.
Dronn написал : Хочу всё немного изменить по мере возможности и сделать так как на схеме. Прошу посмотреть и прокоментировать
Защитите УЗО все группы.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.04.2010 в 00:24:06
Kamikaze написал : Угу.
от Вас не ожидал...
05.04.2010 в 00:24:14
Kamikaze написал : Защитите УЗО все группы.
Защитить все группы не получается. В щитке только одно место осталось под автомат, УЗО уже не влезет. Поэтому Ставлю Дифавт на проточник и УЗО на кухню. Вот подправил схемку надеюсь что всё правильно. А по поводу р. коробок решил скручивать и паять.
05.04.2010 в 01:47:29
а какой смысл того, что концы ХБ изолентой обмотаны? что имел в виду автор? есть идеи?
05.04.2010 в 01:48:34
Dronn написал : Защитить все группы не получается. В щитке только одно место осталось под автомат, УЗО уже не влезет.
а может тогда на кухне устроить свой щиток? или проводку уже не переделать?
05.04.2010 в 01:55:44
mazai999 написал : какой смысл того, что концы ХБ изолентой обмотаны?
старая школа...;)
05.04.2010 в 02:05:43
Шихаэль Мума написал : старая школа...
это я понял, что - " я всегда так делаю!" )))
а какой смысл? для чего (или от чего) предназначена ХБ в данном случае?
05.04.2010 в 02:17:05
mazai999 написал : какой смысл? для чего
да хз... типа вместо пвх-трубочек... прикрывает голую жилу вследствии небрежного-нерасчётливого снятия изоляции... я так полагаю...:)
05.04.2010 в 02:28:43
Шихаэль Мума написал : да хз... типа вместо пвх-трубочек... прикрывает голую жилу вследствии небрежного-нерасчётливого снятия изоляции... я так полагаю...
ну когда увидел в коробках, то тоже так думал, а когда увидел ХБ на жилах нуля при вводе в шинку, то понял, что это "всегда так делаю!" )
05.04.2010 в 02:49:18
mazai999 написал : а какой смысл того, что концы ХБ изолентой обмотаны? что имел в виду автор? есть идеи?
Я уже высказал гипотезу - ПУГНП, жила зачищена подлиньше, загнута, а чтобы не распрямлялась подмотана изолентой.