mazai999
mazai999
Эксперт

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

04.04.2010 в 23:28:00

номинал УЗО по току увеличить надо бы как минимум до 40А... и учтите, что нуль после узо отдельный от общей группы... на схеме это не отражено...

0
skirp
skirp
Новичок

Регистрация: 10.10.2006

Ялта

Сообщений: 68

04.04.2010 в 23:30:08

Dronn написал : Подскажите в какой программе рисуете схемы?

Одна из самых простых и удобных прог для рисования схем sPlan. Офсайт тут http://abacom-online.de/html/produkte.html А вообще поиском легко найти рабочую (не демо) версию

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.04.2010 в 23:49:30

Dronn написал : 1 Допускается ли такое соединение?

Угу.

Dronn написал : 2 Как исправить?

Подтянуть винты.

Dronn написал : Хочу всё немного изменить по мере возможности и сделать так как на схеме. Прошу посмотреть и прокоментировать

Защитите УЗО все группы.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

аматор1
аматор1
Эксперт

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

05.04.2010 в 00:24:06

Kamikaze написал : Угу.

от Вас не ожидал...

0
Dronn
Dronn
Новичок

Регистрация: 29.09.2009

Москва

Сообщений: 91

05.04.2010 в 00:24:14

Kamikaze написал : Защитите УЗО все группы.

Защитить все группы не получается. В щитке только одно место осталось под автомат, УЗО уже не влезет. Поэтому Ставлю Дифавт на проточник и УЗО на кухню. Вот подправил схемку надеюсь что всё правильно. А по поводу р. коробок решил скручивать и паять.

0
Вложение
mazai999
mazai999
Эксперт

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

05.04.2010 в 01:47:29

а какой смысл того, что концы ХБ изолентой обмотаны? что имел в виду автор? есть идеи?

0
mazai999
mazai999
Эксперт

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

05.04.2010 в 01:48:34

Dronn написал : Защитить все группы не получается. В щитке только одно место осталось под автомат, УЗО уже не влезет.

а может тогда на кухне устроить свой щиток? или проводку уже не переделать?

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Эксперт

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

05.04.2010 в 01:55:44

mazai999 написал : какой смысл того, что концы ХБ изолентой обмотаны?

старая школа...;)

0
mazai999
mazai999
Эксперт

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

05.04.2010 в 02:05:43

Шихаэль Мума написал : старая школа...

это я понял, что - " я всегда так делаю!" )))
а какой смысл? для чего (или от чего) предназначена ХБ в данном случае?

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Эксперт

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

05.04.2010 в 02:17:05

mazai999 написал : какой смысл? для чего

да хз... типа вместо пвх-трубочек... прикрывает голую жилу вследствии небрежного-нерасчётливого снятия изоляции... я так полагаю...:)

0
mazai999
mazai999
Эксперт

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

05.04.2010 в 02:28:43

Шихаэль Мума написал : да хз... типа вместо пвх-трубочек... прикрывает голую жилу вследствии небрежного-нерасчётливого снятия изоляции... я так полагаю...

ну когда увидел в коробках, то тоже так думал, а когда увидел ХБ на жилах нуля при вводе в шинку, то понял, что это "всегда так делаю!" )

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.