04.04.2010 в 20:49:37
avmal написал : Правильно думаете - WAGO 222 серия.
ежели только под АВ 16А тем паче что ПУНП
04.04.2010 в 20:49:58
Chabrez написал : Кстати, подскажите, делают ли такие?
Для скрытой проводки точно делают и разных размеров, для открытой Х,З (должны по идее делать).
04.04.2010 в 21:11:51
greg111 написал : ежели только под АВ 16А тем паче что ПУНП
Меня терзают смутные сомнения, что это ПУГНП, но если даже и ПУНП, то при отсутствии опыта использования WAGO, 222 серия даст наилучший результат. А что касается номиналов, то надо не клеммники под автомат подбирать, а поставить номинал, который сможет защитить сеть вместе с проводами и клеммами. Сейчас автоматы защищают проводку условно.
Chabrez написал : Кстати, подскажите, делают ли такие?
ПолнО. Только я сомневаюсь, что чёрный карболит удачно впишется в интерьер.
04.04.2010 в 21:15:37
avmal написал : ПолнО.
Заводик не подскажете? Или магазинчик, что еще лучше :)
04.04.2010 в 21:19:35
Chabrez написал : Заводик не подскажете? Или магазинчик, что еще лучше
НИИ Проектэлектромонтаж Электромеханика, Техэлектро, Электромонтаж ... У кого-то из них точно есть.
Можете поиском Яндекс прочесать - У-409, КЭМ. Можно и металлическую рожковую - МОК.
04.04.2010 в 21:20:51
avmal написал : терзают смутные сомнения, что это ПУГНП, но если даже и ПУНП,
Dronn написал : Вся проводка проложена ПУНП.
avmal написал : при отсутствии опыта использования WAGO, 222
можно и с ними накосячить при кривых проводах.
avmal написал : надо не клеммники под автомат подбирать, а поставить номинал, который
а кто спорит?
04.04.2010 в 21:23:19
Chabrez написал : Заводик не подскажете? Или магазинчик, что еще лучше
В электромонтаже
Коробка КЭМ 1-10-3 распаечная Dвнеш=78мм H=50мм 3 входа IP44 карболит (ВЭТП Свет Витебск)
04.04.2010 в 21:26:00
greg111 написал : можно и с ними накосячить при кривых проводах
Уже с трудом и при очень большом желании.
04.04.2010 в 22:32:29
Вот посидел покумекал и придумал вот такую схему. Надеюсь что такая схема зещитит не только проводку. Почитал про ВАГО, даже и не знаю, наверное лучше будет скрутка плюс пропайка (паяльник в наличии 100Вт имеется) ну а СИЗ поверх что бы душа была спокойна Подскажите в какой программе рисуете схемы???? А то что-то не очень удобно рисовать в WORD, Paint, Фотошоп. (((
04.04.2010 в 22:41:46
Dronn написал : не понял зачем еще один кабель??? Я думаю что лучше всё это отключить и соединить ВАГО или сделать скрутки и накрутить СИЗ или вместо сиз пропаять
greg111 написал : зачем? улучшить качество соединений? при таком положении как минимум сделать скрутку ТУГУЮ и на неё надеть более мощный клеммник и затянуть двумя винтами.
если я правильно понял, то идет к коробке кабель сечением 2.5, а потом разветвляется на 2.5 и на 1.5. А защищается на данном этапе это дело автоматом 16А или 25А ! Для защиты кабеля 1.5мм нужен автомат 10А. Если протащить от щита дополнительный кабель 1.5мм, то на розетки будет идти 2.5 (автомат 16А), а на свет 1.5А (автомат 10, а достаточно и 6А)...
ps перечитал внимательно первый пост, там речь про разные коробки!!!!!! сорри, ступил :o :D
тогда номиналы автоматов поставить нормальные... ну и если умеете паять, то пайка грамотное решение !
04.04.2010 в 23:00:26
Решил добавить УЗО. Дело в том что сейчас с автомата на 25А выходит кабель сечением 2.5кв и идет в коробку там разветвляется на такой же кабель 2.5кв, на разетки и на следующую коробку и так далее. С автомата на 16А идет кабель 1.5кв в другую коробку (в первом посте две разные коробки) там он разветвляется на свет и на кабель 1.5 кв.
Хочу всё немного изменить по мере возможности и сделать так как на схеме. Прошу посмотреть и прокоментировать
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу