аматор1
аматор1
Эксперт

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.04.2010 в 19:23:56

Dronn написал : Как такое может быть ведь всё обесточено?????

если нет духполюсного индикатора (индикатор отвёртка у нас очень "не рекомендованы" к применению) попробуйте "контролькой" ... ПыСы. А кто вам такой ввод "стрёмный" сделал у гофре?

0
Dronn
Dronn
Новичок

Регистрация: 29.09.2009

Москва

Сообщений: 91

04.04.2010 в 19:37:56

аматор1 написал : А кто вам такой ввод "стрёмный" сделал у гофре?

Местный электрик. Он там всем так делает ))))

попробуйте "контролькой"

мультиметр подойдет?????

0
аматор1
аматор1
Эксперт

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.04.2010 в 19:44:08

Dronn написал : мультиметр подойдет?????

подойдёт, лучше даже за 0,5 уе стрелочный.

0
аматор1
аматор1
Эксперт

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.04.2010 в 19:44:55

Dronn написал : Местный электрик. Он там всем так делает ))))

вбейте ему в голову гвоздь:) ...

0
Dronn
Dronn
Новичок

Регистрация: 29.09.2009

Москва

Сообщений: 91

04.04.2010 в 19:52:59

аматор1 написал : вбейте ему в голову гвоздь ...

:applause: :D
при встрече передам

0
sovitalik
sovitalik
Эксперт

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

04.04.2010 в 20:00:00

аматор1 написал : вбейте ему в голову гвоздь ...

Ты по улицам походи и посмотри как вводы ОБЫЧНО делаются в деревяшки! То что хотябы гофра есть, это уже достижение и тому электрику надо при жизни памятник ставить в полный рост и из чистой бронзы! :)

0
аматор1
аматор1
Эксперт

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

04.04.2010 в 20:07:20

sovitalik написал : Ты по улицам походи и посмотри как вводы ОБЫЧНО делаются в деревяшки!

а почему всегда не КАК НАДО?

sovitalik написал : тому электрику надо

те завитушки возле изоляторов одеть на "одно место" и гвоздь в голову

sovitalik написал : из чистой бронзы!

вбить!

0
sovitalik
sovitalik
Эксперт

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

04.04.2010 в 20:19:16

аматор1 написал : вбить!

За распредкоробки, глухарь 10-150мм. ему закрутить ударным винтовёртом, без суда и следствия! А за ввод памятник ему. К стати такие вводы (чердачные) по ПУЭ в металической трубе идут с толщиной стенки не менее 2.5мм. Чет я таких вводов не видал пока.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.04.2010 в 20:26:44

Dronn написал : сделать скрутки и накрутить СИЗ или вместо сиз пропаять

СИЗ не на скрутку накручивают, а скрутку крутят СИЗом.

Dronn написал : Я думаю что лучше всё это отключить и соединить ВАГО

Правильно думаете - WAGO 222 серия.

0
sovitalik
sovitalik
Эксперт

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

04.04.2010 в 20:30:30

И распред коробки другие поставить, не горючие (карболитовые).

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

04.04.2010 в 20:44:47

sovitalik написал : не горючие (карболитовые)

Кстати, подскажите, делают ли такие? По-моему все уже перешли на пластик. Если только у кого-то запасы остались :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.