05.04.2010 в 03:03:50
avmal написал : ПУГНП, жила зачищена подлиньше, загнута
а ить точно, многожилка... запросто...:) Хотя автор конкретно утверждает ПУНП...
05.04.2010 в 04:00:23
Шихаэль Мума написал : конкретно утверждает ПУНП...
Не будьте наивным.
05.04.2010 в 05:49:08
Всё более менее удовлетворительно-для местного электрика.Но убивают кудри на вводе.Работа женского цирюльника.Меня эти локоны всё время ставили в тупик.Где этому учат?
05.04.2010 в 05:57:00
2avmal 2Bladiclab Спасибо!
05.04.2010 в 14:33:00
filipok23 написал : Но убивают кудри на вводе
Лучше такой запас, чем в натяг зато красиво.
05.04.2010 в 14:34:25
Chabrez написал : 2avmal 2Bladiclab Спасибо!
А остальные учасники вашей благодарности не достойны? :)
05.04.2010 в 14:39:24
sovitalik написал : А остальные учасники вашей благодарности не достойны?
Ну вы же всерьез так не думаете? :) Просто в спешке забыл вас упомянуть. Исправляю: 2sovitalik - Спасибо!
05.04.2010 в 23:41:26
посмотрите схему плиз. Всё ли верно, ничего не напутал?
05.04.2010 в 23:52:32
Dronn написал : посмотрите схему
А чего вы розетки комнат без УЗО оставили?
06.04.2010 в 00:01:22
avmal написал : А чего вы розетки комнат без УЗО оставили?
Не хватает места. Места хватило лишь на автомат 25А, 16А и 10А. Под счетчик не хочу бокс ставить. Решил сейчас поставить летнюю кухню, вот там поставлю бокс и думаю что узо на кухне будет более целесообразно. Готов выслушать ваши предложения. ))))
06.04.2010 в 00:02:13
вы уж посадите тогда все под одно узо, если места в щите не хватает. По правилам оно нужно... или дифавтомат на входе... Лучше сменить щит... а вообще, учитывая, что у вас кабель каналы, я бы заменил все на нормальные трехжильные кабеля, повесил нормальный щит и поставил все приборы, которые нужны для защиты жизни домочадцев и защиты имущества от пожара... Это не так дорого, если делать самостоятельно...
06.04.2010 в 00:04:54
mazai999 написал : Это не так дорого, если делать самостоятельно...
если учесть что это летний домик, то думаю что будет дороговато, счетчик с щитом мне самому не поменять.
06.04.2010 в 09:21:24
mazai999 написал : номинал УЗО по току увеличить надо бы как минимум до 40А...
Я не электрик. Просто помню (и себе так выбирал), что желательно чтобы номинал был на ступень выше сумма номиналов АВ. Сумма номиналов АВ 10+16+16+16=58 А, т.е. УЗО д.б. 63А. Если там до фига будет что висеть (много токов утечки, которые привысят 30мА), то лучше поставить два УЗО, иначе будут ложные срабатывания. И типа УЗО выбрать правильно куда "АС", а где и "А". Розетка на комнату УЗО не защищена. И в таком ящике никакой селективности - при КЗ будет выбивать и вводный
з.ы. Интересно, я правильно выучил матчасть? :)
06.04.2010 в 11:31:03
Viktor__s написал : Сумма номиналов АВ 10+16+16+16=58 А, т.е. УЗО д.б. 63А
ВЕСЬ ток ограничен автоматом 25А и потому УЗО надо 40А.
06.04.2010 в 11:58:17
Dronn написал : если учесть что это летний домик, то думаю что будет дороговато, счетчик с щитом мне самому не поменять.
вместо автомата (2p), который стоит на входе - поставьте тогда дифавтомат...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу