06.04.2010 в 18:03:55
расковырять, загильзовать и в 3 слоя термоусадки
06.04.2010 в 18:23:04
Гильзой медной соединить? Может есть какие-то соединительные устройства, так чтобы разрезанный провод засунуть и сразу же получить соединение и изоляцию?
06.04.2010 в 18:32:42
Yahaa написал : Гильзой медной соединить?
да.
Yahaa написал : Может есть какие-то соединительные устройства, так чтобы разрезанный провод засунуть и сразу же получить соединение и изоляцию?
Да. Но, они Вам не подойдут!
06.04.2010 в 19:40:08
Yahaa написал : Может есть какие-то соединительные устройства,
есть устройства ещё круче- ищут где проходят провода и говорят что там нельзя сверлить и долбить.
06.04.2010 в 20:53:37
greg111 написал : есть устройства ещё круче- ищут где проходят провода и говорят что там нельзя сверлить и долбить.
А ещё круче монтажники попадаются - все скрытые работы фотографируют и отдают заказчику, чтобы там не сверлили, где провода проходят.
06.04.2010 в 21:28:30
Проводку делал мой муж. Он же ее и повредил. Просто забыл -- голова другим занята была. Он сам себя теперь изводит, что не подумал...
В общем нужно как-то быстрей устранить, чтоб не мучаться. Гильзы смотрели, они в продаже только 6 мм. Гильзовать и изолировать нужно два кабеля -- нужны либо какие-то гильзы потоньше, либо другое решение.
Термоусадка требует строительного фена -- его нет.
06.04.2010 в 21:33:02
Yahaa написал : Повредили свежесделанный кусок проводки
а почему проводом проложили?
Yahaa написал : Как можно исправить данный деффект?
а распаечную коробку не получиться сделать на этом месте?
06.04.2010 в 21:34:58
2Yahaa
Здест еще "пайку" не рассматривали, дешевле, т.к. для разовой работы "клещи" покупать не придется.
06.04.2010 в 21:46:57
4Серый написал : а почему проводом проложили?
А чем надо было проложить?
4Серый написал : а распаечную коробку не получиться сделать на этом месте?
Отверстие сверлили под планку, на которой должна лежать столешница. Над столешницей две розетки.
Не пердставляю, как на этом месте можно сделать распаечную коробку.
06.04.2010 в 21:54:22
Yahaa написал : Не пердставляю, как на этом месте можно сделать распаечную коробку.
а если пониже поддолбить на несколько сантиметров?
06.04.2010 в 21:58:32
Хм.. ну снизу чуток раздолбать (в принципе и без этого можно, но чтоб наверняка), провода растащить по сторонам немного и напаять кусочки проводов поверх этих (для компенсации повреждения). После чего заизолировать как получится и залить это дело экпосдидкой.
06.04.2010 в 22:40:36
Судя по фото, вовсе никаких проблем. Разбить ниже столешницы, соединить любым способом с новым куском провода, который и вывести к розетке.
06.04.2010 в 23:32:25
Yahaa написал : Термоусадка требует строительного фена -- его нет.
Кто Вам такой бред сказал? Обычная зажигалка не хуже, но гораздо дешевле. Только сначала потренеруйтесь.
07.04.2010 в 02:46:16
kirich написал : Кто Вам такой бред сказал? Обычная зажигалка не хуже, но гораздо дешевле.
В специализированном магазине, торгующем электроподкой и комлектующими, продавец сказал...
Всем большое спасибо за советы. Завтра поробуем что-то сделать.
Фактически ток по поврежденной проводке способен протекать (пробовали врубать электроприборы -- работают). Вот сечение его только уменьшилось с 2.5 мм до непонятно чего..
В эти розетки максимум миксер или коферка включаться будут. То есть нагрузка по идее небольшая. Может действительно припаять косочек в месте утончения, а потом заизолировать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу