tutsa написал : обьщий диаметр порядка 40 мм
Да не только дело в диаметре трубок. Я уже писал Что это не единственная причина почему не получится. Еще в нагрузку есть такое - площадь поверхности теплоотдачи. То что у Вас получилось 40мм диаметр - это еще не говорит о том площадь позволит отдать такую теплоту. Я Вам уже писал
Ким написал : По размерам калорифер получается небольшой - 500х250 (500х300)
Сейчас точно не помню но это получается что
- проходное сечение по воздуху 500х250(500х300) для того чтобы обеспечить оптимальную скорость воздуха для того чтобы тепло калорифера передалось воздуху
- диаметр трубок, если не ошибаюсь, от 9 до 12 мм
- расстояние между трубками в ряду 25мм
- в Вашем варианте требуется минимум 3-х рядный калорифер. Вот теперь сравните с тем что Вы хотите поставить. Начинка выделки не стоит ;) :)