Всем добрый день! Купил дом 1980 года постройки. Предыдущие хозяева незадолго до продажи меняли электрику. Выглядит это хозяйство так: эл-во однофазное (все АВ - ИЭК) ввод - АВ 40А далее расходится на АВ 10А свет, АВ 16А розетки кухни, АВ 16А розетки все остальные, АВ 25А проточный водонагреватель, АВ 25А гараж. В гараже щиток - АВ 25А ввод, от него АВ 10А розетки, АВ 10А свет. В доме на розетки идет ШВВП 3х1,5 , на свет ШВВП 3х0,75 или 2х0,75. На водонагреватель ПУГНП 3х4. До гаража и по гаражу(розетки) ПУГНП 3х2,5, свет 3х0,75. Зазаемляющий контакт везде подключен, но заземляющего контура нет. На кухне стоит стиралка, посудомоечная машина и душевая кабина (ванную комнату только пристраиваем) ну и прочее кухонное хозяйство. По дому кабеля идут частично в коробах, частично в штробах, частично в подполе (не в гофре). В гараж и по гаражу разводка сделана вся в гофре. Розетки/выключатели Макел. Теперь вопросы:
09.04.2010 в 00:47:33
Mi$hGun написал : Что нужно сделать/доделать/переделать дабы привести все это хозяйство в пристойный вид?
Начните с замены всей проводки ШВВП 3х1,5 на ВВГнг, NYM 3х2,5 и ШВВП 0,75 на ВВГнг, NYM 3х1,5. ПУГНП тоже буде не лишним заменить на ВВГнг или NYM.
09.04.2010 в 01:27:55
и, наверно, заземляющий контакт в розетках, пока нет земли, подключать не надо.... пусть просто существует в установочной коробке...
09.04.2010 в 09:34:58
Начните с замены всей проводки ШВВП 3х1,5 на ВВГнг, NYM 3х2,5 и ШВВП 0,75 на ВВГнг, NYM 3х1,5. ПУГНП тоже буде не лишним заменить на ВВГнг или NYM.
Укладывать ее под полом можно? И если да - прямо кабель тащить или в гофре?
09.04.2010 в 10:46:12
Mi$hGun написал : Укладывать ее под полом можно?
Пол - понятие растяжимое.
09.04.2010 в 11:24:10
Заземляющий контур делайте, как только земля оттает. Начните с него. На 3хфазном вводе в здание повторное заземление нейтрали обязательно, а на 1ф- рекомендуется. Многие его и не делают, а зря. Тут уже много раз обсуждали схему ТТ: ну это или для садоводств, или для маленькой деревни с особо хилыми воздушками.
Mi$hGun написал : Укладывать ее под полом можно? И если да - прямо кабель тащить или в гофре?
Если дом ДЕРЕВЯННЫЙ - мой Вам совет: забудьте о скрытой проводке! И о "в полу" в особенности. Правильно всё равно не сделаете, а прочее будет миной замедленного действия. Делайте в кабель-каналах.
09.04.2010 в 12:47:49
Одинец написал : Если дом ДЕРЕВЯННЫЙ - мой Вам совет: забудьте о скрытой проводке! И о "в полу" в особенности.
ну а если пол совсем разломать(деревянный) и дойти до земли или иного основания пола- то можно положить или стальные трубы по твёрдому основанию или асбоцементные какие-нибудь и в них можно растащить. Если под полом потащите в гофре-то может какая нибудь безумная мышь погрызть.
Если пол вдруг бетонный -делайте разводку в гофре в новой стяжке.
Если перегородки и несущие стены дома из дерева-то и правда не стоит связываться с подпольем-почти нет смысла.
Mi$hGun написал :
- Пристраиваем сейчас прихожую с холодным тамбуром и ванную - как организовать электрику там, чтобы изначально было по-нормальному?
организуте отдельные питающие линии туда и туда. для тамбура УЗО желательно, для ванной-обязательно-с током утечки 10мА
Mi$hGun написал :
- Как организовать заземляющий контур?
расчитывается в зависимости от типа грунта. Если поковыряетесь -то может даже программу сможете найти.
09.04.2010 в 12:52:22
Одинец написал : много раз обсуждали схему ТТ: ну это или для садоводств, или для маленькой деревни с особо хилыми воздушками.
а так же это для мнительных потребителей, не доверяющих своим воздушкам и подозревающих своих соседей в вероломном желании оборвать PEN магистральный, чтобы воспользоваться чужой PE как пеном)
09.04.2010 в 13:03:37
all13 написал : расчитывается в зависимости от типа грунта. Если поковыряетесь -то может даже программу сможете найти.
Да, да ещё вызвать лабораторию получить протокол:) На самом деле четырёх вертикальных заземлителей Вам вполне хватит, главное сделать правильно (не менее 2,5 м вглубь через 2-2,5 метра).
09.04.2010 в 13:31:47
mascot71 написал : На самом деле четырёх вертикальных заземлителей Вам вполне хватит
ммм, а если у товарища прямо таки весь грунт там ниже плодородного слоя песчаный-тоже хватит? ;) к любой задаче нужно подойти ответственно-программы и правда есть, даже условнобесплатные (когда закапывал свои железяки -нашёл какую-то демоверсию урезанную, но мне хватило)
mascot71 написал : получить протокол
почему бы и нет? :) и самому теоретически можно приблизительно померять/оценить сопротивление своего творения
09.04.2010 в 13:37:29
Пол - понятие растяжимое.
Под полом - я имею ввиду не В полу, а именно под - то биш в подполе
Если дом ДЕРЕВЯННЫЙ - мой Вам совет: забудьте о скрытой проводке! И о "в полу" в особенности. Правильно всё равно не сделаете, а прочее будет миной замедленного действия. Делайте в кабель-каналах.
Дом кирпичный, перекрытия деревянные. В пристройке полы - бетонная стяжка
Если перегородки и несущие стены дома из дерева
Стены - кирпич, но есть пара гипсокартонных перегородок
расчитывается в зависимости от типа грунта
почва - 30-40 см, далее глина
не менее 2,5 м вглубь через 2-2,5 метра
Квадратом я так понимаю?
09.04.2010 в 14:29:01
Mi$hGun написал : Квадратом я так понимаю?
Можно треугольником, полосой, да хоть кракозяброй, лишь бы условия соблюдались.
09.04.2010 в 14:29:15
Mi$hGun написал : В пристройке полы - бетонная стяжка
В стяжке разводку и делайте.