AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

10.04.2010 в 08:35:48

Имеем два здания типа, административно-бытового комплекса, построенные в начале 90х, питание от ТП по столбам (СИПом) - около 100метров, потом от столба ввод в здание кабелем в ПВХ изоляции (3х35мм, 1х25мм) проложенного под землёй и введенного в подвал здания-около 30 метров. Рабочий ноль с кабеля и местное ЗУ соеденены вместе в щите, от главного щита питание с предохранителей расходится на локальные щитки в здание и на главный щит второго здания(кстати выполнено двухжильным кабеле:confused: ). Каркас кровли зданий выполнен из швеллера и уголков и покрыт профлистом, с землёй не соеденён. Пиковая нагрузка обоих зданий около 100ампер. С чего надо начать в первую очередь и какие мероприятия выполнить, рекомендации по защитному оборудованию с учётом ввода на 380в. Кстати второе здание своего ЗУ не имеет.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

10.04.2010 в 13:55:22

AlexandrL написал : С чего надо начать в первую очередь

"ХЕЛП" почитать в первую очередь в этом разделе, интернет ресурсами воспользоваться. Неужели так сложно пользоваться поиском?

0
AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

10.04.2010 в 21:30:05

аматор1 написал : "ХЕЛП" почитать в первую очередь в этом разделе, интернет ресурсами воспользоваться. Неужели так сложно пользоваться поиском?

Если честно, то времени не хватает, уже около месяца здесь не появлялся, "хелп" читал(то что смог осилить http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=797760&postcount=59)), но хотелось бы конкретные рекомендации по такому оборудованию, наши магазины могут предложить только ОПС от IEKа, вродебы нашёл чела, который согласился доставить всё что я ему закажу, но надо же знать что заказывать, я так понял что такое оборудование(если качественно) не из дешёвых, поэтому хочется конкретных советов ну и дележа опытом(если не жалко).

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

11.04.2010 в 00:33:08

AlexandrL написал : но хотелось бы конкретные рекомендации по такому оборудованию, наши магазины могут предложить только ОПС от IEKа,

системы грозозащиты весьма сложные системы и один ОПС от *** тут не поможет... А с таким железным чердаком вам надо заземлять его срочно...

0
AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

11.04.2010 в 08:50:09

аматор1 написал : А с таким железным чердаком вам надо заземлять его срочно...

это понятно, ещё оказалось что на чердаке стоят две сплит-системы на 380, 16кВт каждая, рамы имеют связь с о швеллерами в итоге получается, что четвёртая жила питающих кабелей(4мм) является и молниеотводом:scare :swoon. Вопрос: как правильно всё это заземлить? понятно что с четырёх углов делать с пуски, но проблема мне кажется в том, что местное ЗУ(как мне сказали) состоит всего из трех оцинкованных труб(диам.70мм,по 1.5м.) вбитых треугольником и связанных между собой, боюсь что такого ЗУ для самого здания нехватает не то, что для молниетвода. Как вариант: вдоль забора(находится примерно в 6 метрах от здания) делать новое ЗУ, но смущает расстояние до здания - 6 метров, возле здания копать никто не даст, в прошлом году только всё облагородили асфальтом и плиткой, вбухав кучу денег, но если делать так то стоит связывать старое ЗУ с новым? Кстати нашел вот УЗИП 1и2 класса:http://www.hakel.ru/production.phtml?type=1&type1=1&type2=2&type3=2, кто что может о качестве и о цене сказать?

0
AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

11.04.2010 в 09:01:31

Кстати ещё как вариант: Возле последнего столба (находится около 30 метров от здания) делаем ЗУ и заземляем N приходящий с транса(т.е. повторно заземляем N не в здании), местное(старое ЗУ) убираем, а для молниеотвода делаем заземление вдоль забора?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

11.04.2010 в 15:34:02

AlexandrL написал : возле здания копать никто не даст

вот как раз "штырьевое" здесь и можно забить...

0
AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

11.04.2010 в 19:07:35

юра Т написал : вот как раз "штырьевое" здесь и можно забить...

а чем хуже, если вдоль забора? Дело в том ,что зданий два, расположенных буквой "Г" но наудалении 4м. друг от друга, поэтому вдоль забора было бы самое то, только смущает расстояние в 6м. до забора. И даже если "штырьевое" - обязательно ли "завязывать" его с местным ЗУ? И ещё вопрос: както отличается "стекание" по четырём углам от "стекания" по одному углу и вкакой мере это влияет на кабельные комуникации и эл. оборудование внутри здания? Хочу отметить что в первом здании минусовой цикл используется по полной-кухня и столовая,эл. щитовая, означает ли это что при "штырьевом" надо к длине штыря добавлять ещё и высоту этого минусового цикла,?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.04.2010 в 19:49:41

3.2.3. Заземлители 3.2.3.1. Общие соображения Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1759363&postcount=60

AlexandrL написал :

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу