VAX написал :
Прошу не считать это рекламой, но есть диммеры на 1,5 кВА
Прошу не считать это хамством, но запихните его на досуге в подрозетник.
Чудес не бывает, потому даже для диммера на 600Вт в подрозетник при текущем уровне потерь в регулирующих элементах не позволяют в том объеме отвести тепло.
Def461 написал :
Прошу не считать это хамством, но запихните его на досуге в подрозетник
Эх, ну прям avia.ru какое-то.
Мой пост направлен только и исключительно на информирование топикстратера о несколько бОльшем ассортименте имеющихся мощностей и исполнений диммеров, чем однозначно заявлялось:
rus_75 написал :
ПРОБЛЕМА - такие устройства имеются только до 600 Вт.
Абсолютно согласен с
Def461 написал :
даже для диммера на 600Вт в подрозетник при текущем уровне потерь в регулирующих элементах не позволяют в том объеме отвести тепло.
поэтому даже не рассматривал вариант
Def461 написал :
Или Вы собрались диммер на 1.5кВА в подрозетник пихать?
Не зная полной картины возможностей у топикстартера по инсталлции диммера на 1.5 кВА считаю, что оба предложенных варианта исполнений (DIN-реечный и "внешний") пока равнозначны (причем последний возможно и бюджетней):
а) если речь о выборе диммера идет на стадии черновой отделки (или даже только проекта), то DIN-монтаж, не спорю, предпочтительней.
б) если уже после чистовой отделки, то не все так однозначно с монтажем в щитке, т.к.
rus_75 написал :
Необходимо включать-выключать и регулировать яркость, причем с трех мест.
В этом случае "внешний" диммер может оказаться предпочтительней (например есть панели ГКЛ, потолочные ниши, скрытые полости, в конце-концов конструкционные особенности самих светильников). Т.е. речь идет о возможном использовании имеющихся полостей подходящего объема.
в) возможности разводки шлейфов и размещения коммутационных устройств так же не освещены автором.
Ну и про досуг. К сожалению возможно заполнить объем цилиндра (диам. 68 и глуб. 50(60) мм) в бетонной стене ноокомовским 1.5 кВА диммером. Заменив штатный плоский радиатор на индивидульно изготовленный гораздо меньшего объема (при, минимум, одинаковой экв. площади). Просто доводилось работать с их продукцией. Схемотехническое решение одинаково у этой линейки (до 1.5 кВА. С более мощными дела не имел). Мощность нагрузки определяется там только площадью радиатора.
Но ........ куда рассеивать тепло в столь малом, замкнутом объеме без какой-либо вентиляции?
Т.е. запихать-то можно, но под нагрузкой 1.5кВА работать не будет. Долго.
Да нет ничего сложного. Берете обычный диммер, самый дешевый хоть на 300 ватт, далее покупаете тиристор(или симистор) типа КУ208, далее выпаиваете штатный маленький тиристор из диммера, впаиваете проводки вместо ножек его и подключаете к КУ208, далее его обматываете изолетной и банально прячете в подрозетник. Ничего там не греется, у меня 2 квт регулируется уже год.
Главное аккуратно разобрать диммер и понять где идет провод управления, открывающий этот КУ208, а где сама нагрузка.
Смело подключаем пропускающие концы симистора к силовым концам штатного тиристора, ногу управления тоже. Далее если не работает, переворачиваем тиристор обратной полярностью. Ногу управления отпаивать не надо. И всё работает.
Единственно что надо учесть что токоведущие дорожки самого диммера могут не выдержать возросший ток, но сам новый тиристор выдержит любое издевательство. Утюг им можно регулировать запросто
Сан-Саныч написал :
Берете обычный диммер, самый дешевый хоть на 300 ватт, далее покупаете тиристор(или симистор) типа КУ208,
это самый бюджетный вариант)))но у него есть и свои минусы!
Сан-Саныч написал :
далее выпаиваете штатный маленький тиристор из диммера, впаиваете проводки вместо ножек его и подключаете к КУ208, далее его обматываете изолетной и банально прячете в подрозетник.
для дома сойдёт конечно,а для монтажа не хочется заниматься переделками.
Сан-Саныч написал :
, далее его обматываете изолетной и банально прячете в подрозетник. Ничего там не греется, у меня 2 квт регулируется уже год.
Вилку дадите?
Лапшу с ушей снимать.
На КУ208 падает минимум 1 Вольт (реально 1.5), при токе в 9 Ампер (кстати для этого симистора максимум помоему 10), на нем рассеется 9-14 Ватт.
Если расскажете как рассеять с детали в таком корпусе такую мощность, буду ОЧЕНЬ благодарен.
Кстати средняя мощность утюга Ватт 400-500, не больше.