11.04.2010 в 15:55:16
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, силовые и импульсные реле - это одно и то же, а если нет, то чем отличаются? Нигде не могу найти определения термина "силовые". Вот наткнулся на этот любопытный документ
11.04.2010 в 16:10:37
стандартное реле срабатывает когда сигнал постоянный... то есть на сигнальных контактах напряжение постоянно присутствует и в зависимости от типа реле коммутирующие контакты будут замкнуты или разомкнуты, если напругу убрать - ком. контакты изменят свое состояние... импульсное реле срабатывает на импульс, который приходит на сигнальные контакты, а следующий импульс изменит состояние коммутирующих контактов... как смог - так и объяснил )))) надеюсь, что правильно )))
11.04.2010 в 16:44:55
Эксплуататор написал : Нигде не могу найти определения термина "силовые".
Считайте, что тот же самый контактор, но с бОльшим функциональным набором контактных групп.
11.04.2010 в 20:12:56
Спасибо, понял. У меня была мысль, что силовое реле подобно магнитному пускателю. Просто поверить не мог, зачем надо было придумывать разные названия для одного и того же.
12.04.2010 в 08:33:33
mazai999 написал : импульсное реле срабатывает на импульс
Как раз в УЗМ-50 применено такое реле, а именно поляризованное. Но у таких реле есть существенный недостаток: очень малый зазор между контактами - в УЗМ-50 всего 0.8 мм, хотя заявляется производителем как силовое для коммутации тока 50-80 А при напряжении ~ 440 вольт. Сравните с контактором на такой же ток - 50 А.
12.04.2010 в 08:35:06
Эксплуататор написал : силовое реле подобно магнитному пускателю
Не совсем так, как видите.
12.04.2010 в 10:18:09
Просто есть еще слаботочные реле типа РЭС55 (стоят к примеру в пультах управления оперативно-тактическими ракетами). Просто для реле иногда важен не только максимальный ток, который они могут коммутировать, но и минимальный, который они могут гарантировано коммутировать. К примеру для входов контроллеров или входов частотников. У частотников к примеру rexroth в паспорте указан ток коммутации 2мА, тут уже будет важен и материал контактов. А импульсные реле из другой области по принципу работы. К тому же ток реле указывают обычно для режима АС1, а у пускателей для АС3
12.04.2010 в 10:48:52
ppkvin написал : Цитата: Сообщение от Эксплуататор силовое реле подобно магнитному пускателю
Не совсем так, как видите.
ppkvin написал : у таких реле есть существенный недостаток: очень малый зазор между контактами - в УЗМ-50 всего 0.8 мм
Понимаю, что вам очень хочется расширить фронт борьбы в противостоянии с питерским Меандром, увеличивая количество тем с вашим отрицательным отношением к конструкции конкурентов, но в данном случае силовое реле никакого отношения к импульсному не имеет.
13.04.2010 в 19:19:35
Спасибо за разъяснения.
Собственно, вопрос возник в связи с рекламой твердотельных реле (силовых) и описанием их преимуществ по сравнению с электромагнитными. Но почитал материалы, понял, что недостатки твердотельных реле рекламистами старательно замалчиваются, особенно то, что большущие теплоотводы, необходимые для твердотельных реле помещаются только в большие электрошкафы.
И еще вопрос: твердотельные реле времени, твердотельные импульсные реле с креплением на Din-рейку существуют? В поиске по интернет-магазинам я их не нашел. По всей видимости - нет, поскольку ТТР залиты эпоксидным веществом и опресованы. И поэтому настройки и ручные переключения невозможны. Так что твердотельные реле - это только силовые твердотельные реле?
13.04.2010 в 19:30:11
Эксплуататор написал : твердотельные реле времени, твердотельные импульсные реле с креплением на Din-рейку существуют?
Твердотельное реле это электронный ключ, если попроще, и чтобы из него сделать реле времени или импульсное реле достаточно для его управления добавить некую электронную схему. Что там ставит производитель в своих реле в качестве коммутационного устройства ( твердотельное или электромеханическое реле ) одному производителю известно или пытливому уму, посвятившего свою жизнь копанию во внутренностях чужой продукции.
13.04.2010 в 19:33:02
Под рукой лежат пару реле АВВ Е251-230. 16а 220вольт. Крепятся на рейку легким движением руки:) А вот как у них с телом не знаю. Толи твердое толи мягкое:a Не разберешь. Не разбирается реле. Стоит как бутылка хорошего коньяка, потому и сломатьвроде жалко:D
13.04.2010 в 19:40:10
2avmal, 2lahr. Но хотя это не написано, но по косвенным признакам легко разобрать: цена в несколько раз выше, разные технические характеристики и просто внешний вид.
13.04.2010 в 19:44:08
Эксплуататор написал : цена в несколько раз выше, разные технические характеристики.
Все необходимые технические характеристики производитель указывает.
14.04.2010 в 00:00:10
Можно здесь глянуть
14.04.2010 в 08:45:39
avmal написал : данном случае силовое реле никакого отношения к импульсному не имеет.
Сорри... хотя управление именно иммпульсами.
Эксплуататор написал : недостатки твердотельных реле
Можно без обиняков:
большое тепловыдедение при номинальном токе, соответственно требуется определенное пространство при монтаже (теснота противопоказана).
большие габариты из-за применения охладителя (радиатора).
Цена как правило в 2-5 раз выше релейных систем.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.