12.04.2010 в 15:54:32

На стяжку бетонную чистовую, положили фалькопласт, потом пеноплекс на него уже дсп. Притенуля саморезы, но перепады большие если кидаешь правило, хотя стяжка залита по маякам. Возможно это из за пеноплэкса ведь он не так уж и плотен?

0
Аватар пользователя
DiVO

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

12.04.2010 в 19:31:08

А с какой целью именно так сделано, если не секрет? Зачем чистовую стяжку по маякам подо все это дело делать? На пеноплэкс класть напольное покрытие нельзя, жесткость его недостаточна для восприятия точечных нагрузок. Поэтому обычно стяжку ПОВЕРХ пеноплэкса/пенопласта заливают. Можно конечно сделать несущее основание по пеноплэксу из двух слоев ОСП (ДСП имхо несколько не тот материал для этого). Кроме того, это основание не надо притягивать саморезами к бетону, с их помощью Вы точечно прогнете плиту, промяв пеноплэкс, где саморез покрепче закрепится.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.04.2010 в 09:00:16

Я был точно того-же мнения, но мой начальник упирался что так правильно, вот я и решил ему доказать!!!