Олег Н.
Олег Н.
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 185

12.04.2010 в 17:45:20

Доброго дня всем. Покритикуйте плз схему для двухкомнатной квартиры:

Дом П-44. Ввод из этажного щитка в квартиру заменен на два NYM 4x4квмм и один ПВС1 4квмм (итого 9 жил 4квмм). Один NYM и ПВС идет по штатному каналу вместо старого алюминиевого, а второй в металлорукаве внутри ПВХ короба под потолком параллельно слаботочке.

То что 32А на 4квмм и 25А на 2.5квмм - это впритык, знаю, но к сожалению в квартире уже была переложена проводка этими сечениями.

Основной вопрос: можно ли защитить все одним УЗО, входящим в состав вводного диф. автомата? На всех схемах производителей автоматики как правило нарисованы УЗО отдельно на каждую группу - в чем смысл? В том чтобы продать как можно больше приборов или что-то более реальное?

0
Алекс 61
Алекс 61
Местный

Регистрация: 09.08.2009

Москва

Сообщений: 322

12.04.2010 в 22:05:54

Почему такие неадекватные решения по вводным кабелям? Неужто вместо NYM и ПВС в одном канале нельзя было затянуть NYM 3*6? Установка одного общего диф. автомата на квартиру ведет, в случае утечки, поиск её (утечки), по всей схеме. Групповые УЗО такую задачу упрощают. Автоматы на 25А на розеточных линиях - это явный перебор и по макс.токам кабелей, и по макс. нагрузке розеток.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.04.2010 в 22:14:56

Олег Н. написал : один ПВС1 4квмм (итого 9 жил 4квмм). Один NYM и ПВС идет по штатному каналу вместо старого алюминиевого, а второй в металлорукаве внутри ПВХ короба под потолком параллельно слаботочке.

Алекс 61 написал : Неужто вместо NYM и ПВС в одном канале нельзя было затянуть NYM 3*6?

Под проводом ПВС1 поразумевается ПВ-1.

0
Алекс 61
Алекс 61
Местный

Регистрация: 09.08.2009

Москва

Сообщений: 322

13.04.2010 в 00:00:56

avmal написал : Под проводом ПВС1 поразумевается ПВ-1

Теперь вдумался. Но ведь дом 44-ой серии. На квартиру одна фаза. Не понимаю, если была техническая возможность, пчему не затянули 3*6? Было бы логичнее, по -моему.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.04.2010 в 00:15:25

Алекс 61 написал : Не понимаю, если была техническая возможность, пчему не затянули 3*6? Было бы логичнее, по -моему.

Мне думается, что затянуть более дешёвый провод логичнее, чем дорогой кабель, а без общей оболочки и легче.

0
Олег Н.
Олег Н.
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 185

13.04.2010 в 13:35:39

Почему такой "неадекватный ввод": Последствия смешения стадий проектирования и реализации. Сначала планировалось разместить все приборы в этажном щитке, потом стало понятно, что это неудобно и места не хватит. Дешевый-дорогой, роли не играло, там длина кабеля такая, что разница - копейки.

Кабель ПВ-1, так точно, ошибся.

По мощностям на группы: Ванная: стир.машина=2300, бойлер=2500, теплый пол 300 итого 5200 Кухня: посудомойка=2300, чайник=2200, духовка=3800, холодильник=300 итого 8600 Это не считая временных нагрузок - фены, блендеры, вытяжки, СВЧ и прочая мелочь. Так что 25А - не перебор. В одну розетку никто не предполагает втыкать нагрузку на все 25А.

Но сечениям кабелей: Не явный перебор, а впритык, если я правильно понимаю ПУЭ. При прокладке одного двужильного кабеля в трубе допускается автомат 25А на сечение 2.5 и 32А на сечение 4, кабель проложен в штробах в одиночку. NYM 3x2.5 можно считать двужильным, так как по PE ток не идет и тепло с него не выделяется. Поправьте если я не прав.

0
Олег Н.
Олег Н.
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 185

13.04.2010 в 13:41:32

Алекс 61 написал : Установка одного общего диф. автомата на квартиру ведет, в случае утечки, поиск её (утечки), по всей схеме. Групповые УЗО такую задачу упрощают.

Если есть автоматы на группы, что мешает, в случае утечки, выключая последовательно каждый из них, пробовать включать общий УЗО? Таким образом будут обнаружены группы, на которых УЗО срабатывает (группы с утечкой) и на которых оно не срабатывает?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.04.2010 в 15:09:16

Олег Н. написал : Дешевый-дорогой, роли не играло, там длина кабеля такая, что разница - копейки.

В доме только одна ваша квартира?

0
Олег Н.
Олег Н.
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 185

13.04.2010 в 15:49:25

avmal написал : В доме только одна ваша квартира?

К чему вопрос? :)

0
Parsek
Parsek
Новичок

Регистрация: 13.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

13.04.2010 в 17:27:47

к тому что не будут закупать на "копейки дешевле" несколько километров более дорогого кабеля :) А разве можно землю на ноль сажать в щитке? я правда в проектах домов не очень, но если отвалится но если нейтраль отвалиться то в разетке может оказаться 220. Если только в щитке землю используют вместо нуля.. А про УЗО на каждую линию я согласен, если есть автоматы на направления, то локализация неисправности не есть плюс больший чем стоимость.

0
Олег Н.
Олег Н.
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 185

13.04.2010 в 17:57:12

Parsek написал : к тому что не будут закупать на "копейки дешевле" несколько километров более дорогого кабеля

А.. Понятно. Вы думаете ввод меняли централизованно? Это не так. Я сам тянул, индивидуально так сказать. Я бы и не трогал по принципу "не мешай машине ездить", но на алюминии вся изоляция потрескалась и местами облетела, поэтому пришлось. В штатный канал в потолочной плите залез только один NYM 4x4 и один ПВ-1. Большее - невпихуемо, поэтому в металлорукаве дополнительно прокинул еще один 4х4.

Земля на ноль в этажном щитке посажена до меня. В этом ничего криминального нет, если это делать под разные болты и дальше их нигде не соединять. Если не ошибаюсь, это называется TN-S-C.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу