чет то ли мне кажеться то ли и правда но как то странно подключены 2 последних диф автомата, насколько я помню по правильному фаза ноль (с колодки приходят) и фаза ноль уходят кабелем без разрыва на нулевую колодку? Тут что то вообще как то не понятно!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.04.2010 в 18:55:34

haramamburu написал : А имеет ли смысл деления ПЕН без контура?

Ни одно здание не примут без контура заземления и ни один многоквартирный жилой дом не запитают без глухозаземлённой нейтрали.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

15.04.2010 в 19:00:32

avmal написал : Ни одно здание не примут без контура заземления

Да, но автор пишет что земли нет и год постройки 1975г

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.04.2010 в 19:17:38

haramamburu написал : автор пишет что земли нет и год постройки 1975г

И что это меняет. У меня, например, здание 1967 года постройки ...
Если вы спросите у автора о состоянии ГЗШ, то он вряд ли вам ответит, поскольку даже не знает где она находится, а хотите, чтобы он о наличии контура заземления знал.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

15.04.2010 в 19:20:47

avmal написал : И что это меняет. У меня, например, здание 1967 года постройки ...

Что ж, будем надеяться...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.04.2010 в 19:37:36

haramamburu написал : Что ж, будем надеяться...

В любом случае нейтраль глухозаземлённая.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

15.04.2010 в 19:42:34

avmal написал : В любом случае нейтраль глухозаземлённая.

Конечно, как вариант: на ТП.

0
Аватар пользователя
Brait

Местный

Регистрация: 28.08.2008

Чита

Сообщений: 21

16.04.2010 в 03:30:58

avmal написал : А кто собирался однополюсный автомат на рабочий ноль ставить?

Получается, что все автоматы на фото подключены к фазе? Упс, до такого варианта я не додумался, извиняюсь.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.04.2010 в 04:02:37

Brait написал : Получается, что все автоматы на фото http://www.mastercity.ru/vforum/atta...hmentid=134240 подключены к фазе?

Об этом можно догадаться даже по маркировке шин и изоляции проводов - жёлтый-зелёный-красный.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

16.04.2010 в 05:49:22

avmal написал : PEN можно называть нулевой провод в системе с глухозаземлённой нейтралью TN до тех пор, пока его сечение не стало меньше 10 квадратов по меди или 16 по алюминнию и не подвергся прерыванию любым коммутационным устройством

и пока рядом с ним проходят все три фазных проводника.

0
Аватар пользователя
Brait

Местный

Регистрация: 28.08.2008

Чита

Сообщений: 21

16.04.2010 в 07:25:52

avmal написал :

Brait написал : Получается, что все автоматы на фото подключены к фазе?

Об этом можно догадаться даже по маркировке шин и изоляции проводов - жёлтый-зелёный-красный.

Тоесть когда в щите провода и шины промаркированы красной, зеленой и желтой красками - это безусловно проводники для фазы? А порядок разноцветности в маркировке (сверху вниз) - строгий? А для маркировки рабочего нуля тогда какие цвета нужно использовать?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.04.2010 в 11:23:21

Brait написал : А порядок разноцветности в маркировке (сверху вниз) - строгий?

Строгий. Фаза А - жёлтый; фаза В - зелёный; фаза С - красный; рабочий ноль - синий ( голубой ); защитный ноль - жёлто-зелёный.

0
Аватар пользователя
JEKA@

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

16.04.2010 в 18:06:13

плюс ко всему: В пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного переменного тока в электроустановках напряжением до 1 кВ расположение шин должно быть следующим: при горизонтальном расположении: одна под другой: сверху вниз A-B-C-N-PE (PEN); одна за другой: наиболее удаленная шина А, затем фазы B-C-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (PEN); при вертикальном расположении: слева направо A-B-C-N-PE (PEN) или наиболее удаленная шина А, затем фазы B-C-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (PEN); ответвления от сборных шин, если смотреть на шины из коридора обслуживания: при горизонтальном расположении: слева направо A-B-C-N-PE (PEN)' при вертикальном расположении: A-B-C-N-PE (PEN) сверху вниз.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

16.04.2010 в 20:10:03

2JEKA@ а где это в нормативах расписано, можно узнать?

0
Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

16.04.2010 в 20:29:20

greg111 написал : а где это в нормативах расписано, можно узнать?

ПУЭ глава 1,1 Общие указания по устройству электроустановок.